Avis disposition disjoncteurs divisionnaires

Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 432 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Loire
Bonjour à tous ,

dans le cadre de la rénovation intégrale d'un appartement de 60m2 ,j'ai retiré tous les fils je dois refaire le tableau.
j'aimerai votre avis sur la disposition de mes disjoncteurs , si vous voyez des incohérences.

Ce tableau peut contenir 24 divisionnaires maximum + les 3 inter diff. et j'ai lu qu'il fallait respecter 20% de place dans le tableau...

j'ai lu qu'il est possible de brancher 2 départs de radiateurs sous les divisionnaire de 20A par tranche de 4500W mais le feriez vous ? cela me perettrait d'economiser de la place dans le tableau

j'ai également branché 2 départs de lampes (j'ai lu que c'était le maximum toléré) .
j'ai mis les divisionnaires des lampes en 16 : pensez vous que je peux mettre des 10 ?

j'ai branché directement le chauffe eau autableau , pensez vous qu'il faille lui installer un autre module au tableau ? (jour / nuit etc ?

dernière question : le circuit du seche serviette est en 2.5mm2 , est il possible de lui mettre egalement un divisionnaire de 10A sur ce circuit ?ou forcement le 20A)

qu'en pensez vous ?

merci d'avance
@+Fab

Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Fab .

Oui pour 20% de place libre dans le tableau .

Oui pour 2 départs de radiateurs sous les divisionnaire de 20A
par tranche de 4400W pas 4500W .

La norme autorise 16 A mai moi j’ai toujours installé des 10 A .

Pour le chauffe eau cela dépend ci vous prenez un abonnement jour , nuit .
Ci oui , il vous faudra un disjoncteur 2 A et un contacteur chauffe eau .

Pour le sèche serviette cela dépend de ça puissance .
( 10A = 2200W ; 16A = 3500W ; 20A = 4400W )

Pour le tableau électrique :
Déplacer :
le lave vaisselle sur la rangée du bas ,
le four sur la rangée du bas ,
le chauffe eau sur la rangée du milieu ,
la vmc sur la rangée du haut ,
le circuit prise de la rangée du milieu , sur la rangée du bas ,
le rideaux électriques sur la rangée du haut .

Comme cela l’inter diff 63A sera dédié que au chauffage électrique ,
et la production d’eau chaude .

Le mieux aurai été d’installé un tableau électrique de 4 rangées ,
et 1 inter diff de 40A type AC de plus .

Ou de remplacé les 2 inter diff de 40A , pare des 63A .

Mai cela est ma conviction .

Bonne réflexion .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonjour

merci pour les conseils , je revois ma copie et la présente à nouveau ; )

en fait je voudrais respecter la norme "à la lettre" , donc je prefere demander.
@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Fab .

Pour respecter la norme "à la lettre" .

Tableau 4 rangées .

1 inter diff de 63A type AC que pour le chauffage et
production d’eau chaude .

1 inter diff de 40A type A pour ,
la plaque de cuisson ,
le lave linge ,
la vmc ,
et le circuit prise sus le coffret .

2 inter diff de 40A type AC pour le reste .


Bonne réflexion .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
RE

alors après modification :

-j'ai groupé mes radiateurs par 2 : je ferais 2 départs sous chaque divisionnaire (je vais vérifier tout de même la puissance de chaque radiateur , sinon je me remet dans la première configuration)
-j'ai passé mes divisionnaires lampe à 10A au lieu de 16

-il n'y aura pas d'abonnement jour / nuit donc peut être y installer une coupure la nuit ?(quel systeme ? une minuterie ? aurais je la place sur ma rangée ?)

-pour le seche serviette je vais verifier la puissance , une chose est sure ma section est en 2.5 mm ; )

-je ne peux pa smodifié mon tableau en 4 rangées .....il est bridé 3 rangées ...et les interdiff étaient fourni....
je dois quand même remplacer les 40A par des 63A ou je peux laisser comme ça?

@ Fab


Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re bonjour Fab .

Non réfléchir .

Vous avez un tableau de 13 modules pare rangées ,
et 3 rangées = 39 modules n’es pas !

Sur la dernière image on peut voir 23 modules occupés .

Alors que 20% de 39 est égale a 8 module , 39 -8 = 31 ,
donc il vous reste 8 modules pour pouvoir installé
un troisième inter diff de 40A type AC .

( on peut installé deux inter diff sur une même rangées )

Laisser moi le temps pour vous placé tous cela dans votre tableau .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Toujours moi .

( choux comme simple ) ! ( simple comme choux )

Comme on dit chez nous .

Rangée du haut ;

un inter diff 40A type A + 32A + 20A lave linge et un obturateur ,
( et voila déjà 5 modules )
( et en retirent l’obturateur vous pourrez installé plus tare un autre disjoncteur )

a la suite de l’obturateur ,
un inter diff 63A type AC + les 3 disjoncteurs radiateur et pour le chauffe eau ,
( et voila 6 modules )

Bref 5+6 = 11 n’es pas !
Et il vous resteras 2 modules pour pouvoir plus tare ,
installé un contacteur chauffe eau et sont disjoncteur de 2A .

Rangée du milieux ;

un inter diff 40A type AC + 1 10A lumière + 1 20A lave vaisselle + 1 16A hotte +
3 20A pour les prises ( donc un pc coffret )
( et voila 8 modules )

Rangée de bas ;

un inter diff 40A type AC + 1 10A lumière + 1 20A tour + 1 16A rideaux +
2 20A pour les prises + 1 2A vmc .
( et voila 8 modules )

Avec tous ça il nous reste 5 modules pour la rangée du milieux et
5 modules pour la rangée du bas .

Au total cela fait 13 modules de libres sur tout le tableau .

( et il est évolutif )
( vous pourrez toujours rajouté quelle que disjoncteur ,
sur n’importe quelle inter diff )

Quand pensez vous ?

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re toujours moi .

Oups !

Il y a une coquille !

J’ai oublié un mot .

un inter diff 63A type AC + les 3 disjoncteurs radiateur et pour le chauffe eau ,

il fallait lire

un inter diff 63A type AC + les 3 disjoncteurs radiateur et
1 disjoncteur pour le chauffe eau ,

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonsoir Siegfried

je viens de vous lire , mais à chaque fois je tombe sur un module de moins que le chiffre que vous annoncez (ou je dois faire une erreur, ou bien un intrerdiff compte pour 2 modules)
pour le tableau (marque ZENiTECH), je vérifie demain soir en repassant sur mon chantier mais il me semble bien avoir vu sur la boite de compteur 8 divisionnaires maxi par ligne.(mais comme vous dites il y a l'impression d'en tenir plus ; ) )
en plus je trouve que la partie ou se branche les "terre" est étrangement petite pour tout ça....a mon avis je vais devoir racheter un borner de terre plus grand....
je viens de trouver une photo:





@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
spiderfab a écrit:Bonjour

merci pour les conseils , je revois ma copie et la présente à nouveau ; )

en fait je voudrais respecter la norme "à la lettre" , donc je prefere demander.
@+Fab

stop, lisez le forum, j'ai pas le temps mais là on y est pas du tout.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
Ok merci du tuyau : )
je vais continuer à arpenter le forum, j'espère pouvoir avancer d'ici samedi...
@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir .

Ha !

Normale que vous trouvez toujours 1 module de moins pare rangée .

( première fois que je vois cette marque ZENiTECH ? )

( oui votre inter diff compte pour 2 modules )

Oui pour la barrette de terre qui est un peux courte !

Les tableaux électriques font en général 13 modules ,
un inter diff , 2 modules , 13 - 2 = 11 modules pour les disjoncteurs .

Mai la norme stipule 8 disjoncteurs maxi pour un inter diff de 40A .

( et encore cela dépend de leurs intensité )

En regardent la photo je viens d’aspersoir qu’il manque des disjoncteurs ?

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
Oui bien vu pour les disjoncteurs manquants , ils sont dans un sac à coté ; )
pour la marque du tableau , c'est certain ce n'est pas du legrand ...mais je vais devoir faire avec...
ok je viens de comprendre pour l'histoire des 8 disjoncteurs maxi...
donc en fait il faudrait , pour n'avoir aucun souci de nombre de disjoncteurs , ne monter que des 63 A à la place des 40A?
bien que la combinaison que tu proposes paraisse cohérente .je vais regarder ça demain matin au lever.

je vais me pencher sur cette norme car sinon je ne vais pas pouvoir avancer sur mon tableau ce weekend...

@Stephdespieds , tu avais trouvé des incohérences dans mes schéma , et effectivement je suis novice et ne connais pas la norme dans ses moindres recoins, si dès fois tu as une autre proposition de répartition , n'hésites pas.
je viens de lire pas mal de sujets , y compris celui qui est épinglé .

@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Re bonsoir .

Oui pour le 63A .

La solution que je vous est écrite étais la plus économique .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonsoir
je me penche sur votre solution dans un moment et reviens vers vous.
@toute
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
siegfrid a écrit:Toujours moi .

( choux comme simple ) ! ( simple comme choux )

Comme on dit chez nous .


Rangée du milieux ;

un inter diff 40A type AC + 1 10A lumière + 1 20A lave vaisselle + 1 16A hotte +
3 20A pour les prises ( donc un pc coffret )
( et voila 8 modules )

Rangée de bas ;



Quand pensez vous ?


bonjour,
pour la question: hors d normes  explication (10+20+16+3x20) > à 40A.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Je ne vais pas discuter de la disposition et du schéma adopté, mais de la qualité du matériel.
Pour les disjoncteurs , il faut regarder le nombre qui est dans un rectangle ,c'est le pouvoir de coupure il doit être égale ou plus grand que 3000
Il faut regarder aussi le chiffre dans un autre petit rectangle en dessous. Si ce chiffre est 1 votre matériel est la plus basse qualité qui existe (je la qualifie de proche de la ......) , pour exemple ce matériel n'est pas accepté à la pose dans des pays qui sont nos proches voisins , ce qui nettoie leur marché du matériel discutable.
Pour avoir un matériel sérieux il faut le chiffre 3
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Loire
Merci pour vos explications trèèèèèèèès claires pour moi !!!

stephDpieds : effectivement ....la somme de tout ça doit donc etre inferieure à l'inter diff utilisé
donc la somme des divisionnaires doit etre inferieure ou egale à la valeur de l'inter diff
63 ou 40 effectivement ça ne laisse pas trop de marge de manoeuvre .....
en fait en théorie je ne peux mettre qu'un 32A et un 2 de vmc sur le 40A de type A ????

poillu : je recupere tout le materiel ce soir et verifie les chiffres indiqués (ainsi que les puissances de mes radiateurs pour voir si groupable

@toute
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonsoir

-j'ai donc le matériel sous les yeux ....
le pouvoir de coupure est de 3000 et le chiffre est de 1...poubelle ?

-j'ai relevé les puissances sur les appareils :
3 radiateurs en 1500 W et un radiateur en 2000W , tous montés sur une section en 2.5 mm2
1 sèche serviette en 1800 W , idem section de 2.5 mm2

-j'ai également une autre question :
je suis en rénovation et apparemment il faut tout de même installer une gaine technique de logement (GTL) .
et de toute façon c'est beaucoup plus propre en plus d'être sécurisé .
toute mon électricité étant située dans un placard (photo) , je comptais faire un coffrage bois "propre" (2 tasseaux +fixation du tableau sur les tasseaux + contreplaqué démontable pour recouvrir toute les gaines d'arrivée) autour du tableau électrique , et remettre la porte du placard.
à votre avis je serais dans les clou ?

-j'ai un autre inter diff en sortie de compteur , un 63 A type AC , (voir photo) je pense le récupérer pour en avoir un de plus à installer dans mon tableau , il n'a pas l'air vieux (merlin gerin), il a du etre monté en sécurité de la vieille installation type "fusible"









@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
pour ce qui est du matériel:
C'est ce qui est représentatif du pas cher
En France il est admis, mais c'est la limite inférieure de ce qui est la norme.
Vous seriez à l'étranger ce serai un refus au contrôle et poubelle
Vous faites donc ce que vous voulez. Mon intervention n'avait que pour but d'informer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Loire
Et je viens de remettre la main dans mon garage sur des divisionnaires , en 10 et en 16 et effectivement ils sont avec l'inscription 4500 et le chiffre 3....c'est un bon début.....




@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
spiderfab a écrit:Merci pour vos explications trèèèèèèèès claires pour moi !!!

stephDpieds : effectivement ....la somme de tout ça doit donc etre inferieure à l'inter diff utilisé
donc la somme des divisionnaires doit etre inferieure ou egale à la valeur de l'inter diff
63 ou 40 effectivement ça ne laisse pas trop de marge de manoeuvre .....
en fait en théorie je ne peux mettre qu'un 32A et un 2 de vmc sur le 40A de type A ????

poillu : je recupere tout le materiel ce soir et verifie les chiffres indiqués (ainsi que les puissances de mes radiateurs pour voir si groupable

@toute

bonsoir
Pardon le coefficient à disparu dans le message lorsque je l'ai écrit 0,5 soit 80A max du moment que ce n'est pas de la chauffe ou charge voiture pour simplifier.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
Ok , merci pour la précision.
j'effectue toujours des recherches après avoir reçu des conseils , ça permet de se coucher moins c... Blush
et je viens de tomber sur ça , et je commence à mieux comprendre certaines subtilités

"l'intensité du DDR doit être supérieure ou égale à 0.5 fois la somme des intensités des disjoncteurs (ex : la somme maximale des intensités des dispositifs de protection qui suivent un interrupteur différentiel de 40A doit être de 80A). Pour le chauffage électrique, le coefficient est de 1 (ex : la somme maximale des disjoncteurs situés sur la même rangée qu'un DDR de 40A ne doit pas excéder 40A). De plus, un DRR ne peut être suivi de plus de 8 disjoncteurs."

si ça peut servir à d'autres Wink

vous me conseilleriez de partir sur quelle configuration alors ? la solution de Siegfrid me parait plutôt cohérente en fait , je matérialise tout ça demain matin (un peu tendue la journée d'aujourd'hui ......)

sachant que l'appartement de 60m2 ne va pas (ou exceptionnellement ) évoluer dans le futur.

pour info je ne compte pas conserver ce tableau , je vais voir si la GSB peut me le reprendre (j'en doute vu la date d'achat mais sait on jamais .....je leur dirai que le degré de qualité ne correspond pas à mes attentes ....existe til un texte au sujet de ces chiffres (1/2 /3) dans les carrés )

@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Ce chiffre 1,2,ou3 correspond au pouvoir de limitation sur un court circuit. Il y a trois catégories. La 1 est la moins performante ,il n'y a pas de texte qui l'interdise (en France), donc on peut utiliser le matériel. C'est pour cela que l'on trouve le matériel en vente libre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Loire
Merci poiluu ; )
ça me servira d'argument !
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonjour à tous

après relecture de vos conseils et les infos glanées sur d'autres posts , je vous propose un nouveau tableau , fortement inspiré de celui de Siegfrid .
@ Siegfried : j'ai remarqué dans ta proposition qu'une ligne du tableau ne respectait pas la regle du coefficient ( ex : 40A d'inter diff pour 80A de divisionnaires / hors chauffage), et je me suis permis de modifier légèrement ta répartition .

qu'en pensez vous ? (ne regardez pas les fils de "terres" SVP , je n'ai pas réctifié ....)



@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Alors je redonne des news : )

@poiluu : j'ai rendu le pseudo tableau en "merdonium appauvri" sur tes conseils , et j'ai vu dans le rayon du legrand , schneider , AEG ....bref certains tarifs m'ont étonnés tellement c'est cher....

je me suis laissé un temps de réflexion et suis allé fouiner sur 123 élec et j'ai trouvé des tableaux qui m'ont l'air de tenir de la route niveau équipement. (au premier abord)
avec les bons chiffres de coupure et le bon numéro du pouvoir de limitation.

mais j'hesite entre 3 coffrets , tous 3 avec des inter diff en 63A , cela va faciliter ma configuration je pense.

pouvez vous m'aider à choisir entre ces 3 modeles svp?

le ikepe est complet avec peignes verticaux , les autres ,non.


https://www.123elec.com/siemens-tableau-electrique-preequipe-3-rangees.html



https://www.123elec.com/ikepe-tableau-electrique-pre-equipe-[...]3a-12-disjoncteurs.html



https://www.123elec.com/hager-gamma-tableau-electrique-preeq[...]3a-12-disjoncteurs.html

@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir a tous .

Tout d’abord merci a Poiluu pour les renseignements pour les
chiffres dans le rectangle .
Je ne les avais pas bien vue sur la photo .

Je vient de lire votre dernier message de ce jour .

Très bien pour le ( merdonium appauvri ) .

Et je prendrais le SIEMENS .

Mais il na pas de peignes verticaux .

IKEPE je ne connais pas !

HAGER trots chère .

Mais cela n’est que mon avis .

Il y a aussi elec44 , et temps d’autre .

Bon choix .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonjour Siegfred, et pour le dernier tableau , inspiré du tient , ça te parait cohérent ?
je vais aller voir sur électricien 44
pour la marque IKEPE , c'est la marque du site 123, et le matériel à l'air d'être plus que correct , surtout au niveau des fameux pouvoirs de coupure et de limitation....
pour le siemens je vais voir aussi , la différence de prix n'est pa énorme et c'est une marque "reconnue"
@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir .

Oui pour quoi pas pour la dernière version .

Il vous faudra écrire elec 44 et non électricien 44 .

Les pros en matériels électrique ;
( pour tableau électrique )

Hager , Legrand , Schneider , ABB .

Je revient aux alentour de 21 heures .

A tout a l’heure .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonsoir
donc après avoir fais le tour de beaucoup de sites je viens de commander ce tableau 4 rangées :

https://www.123elec.com/siemens-tableau-electrique-pre-equip[...]e-equipe-4-rangees.html

et les 5 divisionnaires en 20 A qu'il me manquait.
je vais modifier une dernière fois mon schéma et vous le soumettrai pour validation (ou pas...)

le seul souci c'est que le site n'avait pas les peignes verticaux ....puis je les remplacer provisoirement (ou pas ?) par des câbles isolés , et si oui de quelle section ?
j'en ai d'un autre tableau , noir et bleu , assez gros...de ce type :
https://www.manomano.fr/p/debflex-set-de-cables-de-connexion[...]ir-h07vk-10-03m-6432732

et effectivement j'ai lu beaucoup d'avis sur tel ou tel matériel et il en ressort que ce sont toujours les même marques qui sont citées....j'espere ne pas m'être trompé avec du Siemens
@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Fab .

Pour remplacé les peignes verticaux ,

prendre du fil de 16mm2 pour les 40A et 25mm2 pour les 63A .
( surtout pour le 63A de chauffage )

Et très bien pour le nouveau tableau Siemens .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonjour Siegfrid
ok je vais vérifier les sections des fils que j'ai
je fais un retour sur ce matériel dès que je le reçois ; )

sinon au sujet de cette question citée plus haut qu'en penses tu ?

je suis en rénovation et apparemment il faut tout de même installer une gaine technique de logement (GTL) .
et de toute façon c'est beaucoup plus propre en plus d'être sécurisé .
toute mon électricité étant située dans un placard (photo) , je comptais faire un coffrage bois "propre" (2 tasseaux +fixation du tableau sur les tasseaux + contreplaqué démontable pour recouvrir toute les gaines d'arrivée) autour du tableau électrique , et remettre la porte du placard.
à votre avis je serais dans les clou ?

@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour fab .

Oui cela serai mieux .

Cordialement .

Siegfrid .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne pas confondre goulotte et GTL.
Même pour un logement neuf, il n'y a aucune obligation de mettre une goulotte.

Dans votre cas, un coffrage bois avec des fils sous gaines (ou des cables si le coffrage est démontable) conviennent tout à fait.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Merci pour votre retour à tous les 2
; )
je vais pouvoir avancer .(mais pas avant 2 semaines maintenant ...)
je vous posterais des photos de l'avancement.
@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonjour à tous

voici mon tableau , que j’espère définitif.

j'ai revu 2/3 placements et les intensités de certains divisionnaire , car la norme ne s'appliquait pas sur la ligne des radiateurs à cause du sèche serviette ....

je suis donc parti sur un 4 rangées pré équipé Siemens , avec 2 prises modulaires sur la dernière rangée, sur lesquelles je compte me repiquer pour rajouter une prise basse dans mon placard.

j'ai mis les totaux en bout de ligne en fonction des interdiff de debut de ligne
que pensez vous de mon dernier montage ??? (ne prêtez pas attention aux terres svp ; ) )

Au niveau de la place "physique" restante sur le tableau on est large mais c'est pas terrible en ampérage restant ?

la norme protège les circuits avec des intensités "maximum" mais vous pensez que je peux diminuer certain divisionnaires en ampérage ? (la hotte entre autre ou les prises modulaire à mettre en 1.5mm2 avec un divisionnaire de 10?)

je compte donc installer ce tableau sur 2 tasseaux qui permettront de masquer par du contreplaqué (démontable)et dont la première rangée du haut sera située à 1.70 m du sol , pour respecter également la norme.
sachant ,comme vous l'avez vu que l'arrivée du vieux compteur "abonné" est déjà positionnée sur la droite , je n'ai pas bien de solutions...

et si ça veut rire je peux travailler dessus ce samedi !!!

merci par avance

@+Fab

Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'ai pas lu le post depuis le début

Juste par rapport à la dernière version que vous avez publié :

Je ne vois pas de non conformité

Quelques remarques facultatives :

1/ Je ferais un tableau 3 rangées avec 3 ID 63A type A
2/ Je remplacerais tous les disjoncteurs 20A par des 16A afin d'augmenter la marge de sécurité (sauf peut être pour les prises cuisines)
3/ je prévoierais un circuit sèche-linge, même si pas utilisé pour l'instant
4/ Je cablerais mes circuits prises en 1,5² sauf cuisine (c'est plus facile) et circuits spécialisés
5/ Je répartirai mieux les prises entre les différents circuits prises, quitte à ajouter un circuit.
6/ Je prévoierais plus de prises dans la chambre
7/ Je mettrais le sèche serviette sur le même ID que les radiateurs
8/ Je ne dédierais pas de circuit à la hotte
9/ Je ne mettrais pas de prises modulaires
10/ Je dédierais un circuit au frigo/congel, même si pas obligatoire, c'est bien qu'il soit indépendant.
11/ Je ne prendrais pas un tableau prééquipé, mais j’achèteraisle matériel correspondant à mon besoin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonsoir Carminas

merci pour votre retour ; )

mon chantier va pouvoir avancer un peu ce weekend grâce à tout le monde ; )

je précise que je rénove un appartement à but locatif et que le respect de cette installation électrique est pour moi primordial , si vous me dites que je peux y aller comme ça je suis déjà bien rassuré, c'est certain que je ne serais jamais électricien , mais suite aux conseils prodigués , quand on plonge dans les lectures sur le sujet j'en apprends beaucoup sur le sujet !!!


au sujet de vos remarques :

1/ Je ferais un tableau 3 rangées avec 3 ID 63A type A

il me reste un interdiff 63 A merlin gerin , donc pourquoi pas le ré étudier en 3 rangées , en espérant qu'il se monte sur mon tableau Siemens

2/ Je remplacerais tous les disjoncteurs 20A par des 16A afin d'augmenter la marge de sécurité (sauf peut être pour les prises cuisines)

j'ai déjà acheté les 20A .....sinon je les renvoi pour un échange ....mais ça va encore prendre du temps...

3/ je prévoierais un circuit sèche-linge, même si pas utilisé pour l'instant

c'est ce que j'ai fait avec le lave linge (à moins que vous différenciez lave linge + sèche linge ?)

4/ Je cablerais mes circuits prises en 1,5² sauf cuisine (c'est plus facile) et circuits spécialisés

j'ai déjà tout cablé....

5/ Je répartirai mieux les prises entre les différents circuits prises, quitte à ajouter un circuit.

je vais regarder


6/ Je prévoierais plus de prises dans la chambre

il y en aura 4 en tout dans une chambre de 14m2 , ça me parait pas mal quand même , non?

7/ Je mettrais le sèche serviette sur le même ID que les radiateurs

ok c'est ce que j'avais prévu au début, mais la règle du coefficient de 1 n'était pas respectée.

8/ Je ne dédierais pas de circuit à la hotte
le circuit est déjà tiré jusqu'au tableau...
mais vous le mettriez sur quel circuit ?

9/ Je ne mettrais pas de prises modulaires
elles ne sont pas obligatoire ?

10/ Je dédierais un circuit au frigo/congel, même si pas obligatoire, c'est bien qu'il soit indépendant.
j'ai un ligne supplémentaire de tirée en 2.5 ; )

11/ Je ne prendrais pas un tableau prééquipé, mais j’achèteraisle matériel correspondant à mon besoin

trop tard ....le matériel est déjà en ma possession
je voulais avancer sur mon chantier et j'ai pensé bien faire....
mais en même temps j'avais calculé en prenant tout séparément etc mais rien que les inter diffs en marque connue coutent déjà un bras....donc je pensais qu'un pack serait plus interessant .....

autre question : est ce un tort de mettre un divisionnaire de 10 A sur un circuit en 2.5mm , celui du sèche serviette ?

@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme je vous l'ai dit c'est conforme et mes conseils sont facultatifs

1/ Si c'est déjà acheté restez sur la même marque, ce sera plus compatible

2/ 20A ira bien également, ne perdez pas du temps à l'échange

3/ Je différencie bien lave-linge et sèche-linge

6/ Pour la chambre, vous en avez mis 4 soit 1 de plus que les 3 minis prévues par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).

7/ Oui mais avec un ID 63A la règle amont est respectée, donc inutile de respecter la règle aval avec les coefficients

8/ Sur le circuit des PC de la cuisine (en fait sur un 2ème ciruit de PC cuisine, j'aime bien avoir beaucoup de prises sur les plans de travail)
Mais si c'est déjà fait.

9/ Non plus obligatoire depuis 2015 (d'ailleurs elle n'ont jamais été obligatoire dans le tableau, mais plutôt dans la GTL)

12/ Du moment que votre sèche-serviette ne tire pas plus de 2300W, 10A iront très bien.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonjour Carminas
je vais essayer de revoir ma copie d'ici demain matin.
(tendue la journée d'aujourd'hui pour tout revoir...)

pour le sèche linge ,j'y ai réfléchi , c'est une petite surface ,60m2, je ne vois pas ou il pourrait etre installé dans l'appartement.
@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le sèche-linge, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place.
C'était juste une suggestion au cas où vous pouviez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonjour

voici une dernière proposition de disposition.

*si (et seulement si...) le 63A merlin gerin et les divisionnaires que j'ai également en merlin gerin sont compatibles avec le materiel Siemens et que vous me dite "OK fonce" je pars la dessus.

j'ai tout de même mis des prises modulaires , je les ai , et pour un branchement de la box dans le placard , ça sera plus pratique

*sinon je pars sur le 4 rangées du dessus , le sèche serviette replacé sur la rangée des radiateurs.


et je case une place pour le frigo dans tous les cas sur les 2 montages (je l'ai zappé...)



alors verdict ???? ; )

@+Fab

Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Bon et bien la question ne se pose plus ....je vais devoir faire mon avant dernière disposition.....
avec déplacement du sèche serviette sur la rangée des radiateurs....

les merlin Gerins ne se montent pas sur du siemens....

par contre je n'ai pas compris qu'il y ait des borniers phase et neutre sur le haut du tableau....alors qu'il faut alimenter le premier inter diff par le bas ....

@+Fab
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonsoir à tous

comme vos conseils m'ont été d'une grande utilité ce weekend , je poste une photo de ma réalisation , ça serait dommage de ne pas vous montrer le résultat.
la journée fut longue , mais le résultat est au rendez vous.
mon coffret n'est pas terminé, et les gaines ICTA sont simplement bloquées par un tasseau provisoirement.

je vous poste aussi le dernier schéma que j'ai du utilisé pour disposer mes divisionnaires...en effet j'avais oublier l'éclairage salon , et le la ligne dédiée frigo sur les conseils de Carminas.

que pensez vous de cette dernière configuration ?

j'ai tout de même une dernière question:

est ce autorisé de brancher le premier inter diff directement en dessous sans passer par les borniers du dessus (que j'ai declipsé car inutiles...)
de plus j'ai lu quelque part qu'en branchant l'arrivée sous un inter diff et non par le dessus , il fallait prévenir de cette disposition.
sur certains inter diff c'est un petit panneau jaune qui se monte en dessous de l'inter diff , moi sur mon Siemens je n'ai rien ....
une chose est certaine , le peigne fourni pour relier les divisionnaires des rangées ne permettait pas de venir alimenter par le haut....

@+Fab

places aux images ; )









Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 18h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir