Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix de l'emplacement du tableau

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 327 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Paris
Bonjour à tous,

Ayant déjà consulté la collectivité avec profit sur un sujet de plomberie, je recommence avec un sujet d’électricité.

Je rénove un petit studio parisien récupéré dans un triste état. J'ai enlevé toute l'installation électrique qui était terrifiante, il ne reste plus que le boîtier de fusibles à broche sur lequel tout était branché, sous la platine qui regroupe le compteur et le disjoncteur d'abonné. Voici les questions que je me pose, sachant que j'ai malheureusement du temps : j'ai constaté qu'il n'y avait aucun raccordement à la terre et le syndic de l'immeuble (par lequel je suppose qu'il faut impérativement passer) est injoignable ... bref.

Voici une photo de l'arrivée au compteur. J'ai entamé l'élimination des dalles de polystyrène au plafond et de l'affreux crépi mural qui par endroits part tout seul quand on le gratte, mais c'est trop lent et je vais finir par doubler les murs au placo et faire un faux plafond autoportant, un peu pour isoler (c'est sous les toits) et aussi pour faire passer des gaines, quitte à louer une rainureuse pour les descentes là ou ce sera possible (si un voisin veut bien me donner accès à une prise ...)





La question est : puis-je poser mon tableau (une rangée de 13 modules devrait suffire je pense, pour une seule pièce) au dessus et à droite de la platine ? Je suppose que les liaisons avec le disjoncteur d'abonné d'une part et avec la terre d'autre part seront sous sous goulotte. Je pensais faire partir presque tous les circuits vers le haut dans une goulotte large avec virage à droite sous la goulotte d'arrivée puis angle droit au mur, puis virage à gauche (vers le haut pour rejoindre le faux plafond) une fois dépassée la goulotte d'arrivée.

Est-ce imaginable ? Autrement, comment faire ?

Merci beaucoup !

Cordialement,
Laurent
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous vous mettez où c'est le plus pratique pour vous sachant que :
- les fils du disjoncteurs d'abonné sortent pas le bas
- il faut faire attention en perçant à ne pas toucher le câble d'arrivée EDF
- l'axe des rangées doit se trouver entre 0m50 et 1m80

Pour info, exemple d'un tableau pour un studio répondant à la norme actuelle :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Merci Carminas,
Je vais poster une version plus présentable que celle que j'ai déjà du tableau que j'ai en tête. A priori une seule rangée de 13 modules, avec un interrupteur différentiel 30 mA de type A pour l'ensemble puisque j'ai un double plaque induction dans mon schéma.
Cordialement,
Laurent
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonsoir à tous,
Je soumets à la collectivité mon plan de tableau (1 rangée 13 modules pour une pièce unique.
Pas d’horreurs en vue ?
Merci beaucoup!
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Différentiel trop chargé.
Mettre un 63A

Vous pourriez mettre tout l'éclairage sous un seul disjoncteur 10A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour

Je crois qu'il faut aussi des fil de 10² entre le Disjoncteur de Branchement et le différentiel. Pas besoin de passer par les borniers.
Les LED cuisine avec l'éclairage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, et pour la( goulotte large) utiliser une demi gtl , un exemple ici https://www.bis-electric.com/gtl-gaine-technique-de-logement[...]L9EOsEHM2AaAopGEALw_wcB
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui la remarque de Joachi1 est pertinente, inutile de passer par les borniers si un seul différentiel.

Sinon, j'ai oublié de préciser que la norme impose 2 différentiels, mais dans votre contexte de rénovation un seul est tolérable car 2 est un critère de confort (en cas de défaut avec un seul tout est coupé)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Merci à tous pour vos commentaires ! Je sais qu'il ne faut pas mélanger prises et eclairages mais j'ai fait une entorse pour une petite reglette d'eclairage du petit plan de travail qui servira assez peu ... pour ce qui est de la section de l'alimentation du tableau, l'arrivée de la terre est en 6, je mets tout de même du 10 ? J'ai bien noté pour le différentiel, même s'il y a peu de chances que tout soit allumé en même temps. Enfin, pour la goulotte, la demi gtl me semble un peu trop grande ... en pratique, on fait une découpe dans la platine au départ des goulottes ? C'est fait ainsi sur le tableau de mon appartement (pas très proprement à vrai dire)
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
J'utilise des demi gtl car c'est plus propre et plus pratique, on fixe le tableau dessus et aucune découpe
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour à tous. Je n'ai pas beaucoup avancé sur l'électricité.J'ai renoncé au placo et longuement gratté les murs. J'ai déposé le câble encastré au plafond (sur 1m50) qui alimentait le plafonnier : c'était un câble R02V noyé dans du plâtre ou du MAP. Je m'aperçois avec dépit que la rainure, une fois dégagée,n'est pas assez profonde et/ou large pour mettre une gaine ICTA de 16mm (même en comptant l'enduit que je vais poser) et j'ai un peu peur de creuser davantage le plâtre du plafond, qui est déjà asser bien fissuré .... La solution précédente est-elle absolument impensable ?
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Paris
J'allais oublier ! Autre question bête : puis-je poser mon tableau au mur et le configurer provisoirement avec un disjoncteur de 16A et deux prises modulaires pour m'en servir comme prises de chantier, quitte à démonter ensuite pour obtenir la configuration finale ? Je rêve d'une ponceuse électrique ...
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Paris
Bonjour à tous,
Pour éviter de creuser davantage la petite saignée au plafond, j'ai trouvé une gaine du même type que les gaines icta, mais de diamètre 10 mm exterieur. Le 16mm ne tient pas. J'ai pu y faire passer 3 fils de 1.5 sans trop de difficulté mais ils sont évidemment un peu à serrés ... je sais que c'est non conforme mais ces fils alimenteront uniquement un plafonnier à led qui ne consommera pas grand chose. N'est-ce pas mieux que d'encastrer un câble Ro2v noyé dans le plâtre comme l'avait fait le précédent installateur ?
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est toujours mieux

Vous avez également de la gaine faciloflex plate qui est possible, mais attention pas bien adapté dans les angles :
https://www.courant.fr/gammes/gamme-electricite/facilofil-faciloflex
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris
Merci beaucoup Carminas, je vais me pencher sur cette gaine plate pour ma kitchenette, je ne vois vraiment pas comment faire autrement que d'encastrer pour les prises au-dessus du plan de travail et les prises des appareils en hauteur (hotte et micro ondes)
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 05h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir