Bonjour,
je construis ma maison, j'en réalise l'installation électrique et je voudrais avoir un renseignement concernant le calcul de l'intensité des ID protégeant les pompes à chaleur.
La règle de l'aval dit de prendre une fois les intensités des convecteurs, chauffe-eau et prise véhicule électrique. Dans le cas d'un cumulus thermo dynamique (UI intérieure en 16A et UE en 16A) et d'un système de chauffage en gainable -qui n'est pas franchement de la famille des convecteurs- (UI et UE protégées par la même protection en 20A), quelles intensité dois-je retenir pour le calcul de l'ID en tête de ligne ? 1 fois ou 0.5 fois ces intensités ?

Merci pour ce forum riches en informations qui m'a déjà apporté de très nombreuses réponses et merci à tous ses contributeurs.
Messages : Env. 20
De : Moliets (40)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20000 message Gard
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous ne vous prenez pas la tête avec la règle aval qui est complexe et donne un résultat pas fiable

Vous ne mettez que des ID 63A qui respectent systématiquement la règle amont.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Moliets (40)
Bonjour.
C'est noté. C'est simple et c'est efficace.
Merci beaucoup pour votre réponse (et pour toutes celles que vous faites)
Messages : Env. 20
De : Moliets (40)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, surtout que voyait le prix actuel où on les trouve, perso je n'ai que des 63A de tipe A en stock, ce qui me dérange c'est plutôt la limite de 8 disjoncteurs par ID, je commence à me demander si je ne devrais pas arrêter de prendre des peignes de 13 modules car j'ai toujours des chutes avec ces produits, les 18 modules seraient surement plus appropriés
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Moliets (40)
Merci pour vos réponses.
C'est sûr que sur le prix total d'une installation, ne mettre que des type A ne change pas grand chose, c'est aussi ce que j'ai installé dans la maison que j'occupe actuellement ; quant au 18 modules, c'est compliqué de faire moins pour une maison individuelle correctement équipée.
Messages : Env. 20
De : Moliets (40)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,
plaquisteheureux a écrit:je commence à me demander si je ne devrais pas arrêter de prendre des peignes de 13 modules car j'ai toujours des chutes avec ces produits, les 18 modules seraient surement plus appropriés

tout dépend de la marque des protections et de si tu va au taquet (8 protections par diff installées ou installables)
si tu ne veux aucune chute, faut passer en schneider embrochable : avec ce répartiteur

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
plaquisteheureux a écrit:Bonjour,  surtout que voyait le prix actuel où on les trouve, perso je n'ai que des 63A de tipe A en stock,  ce qui me dérange c'est plutôt la limite de 8 disjoncteurs par ID, je commence à me demander si je ne devrais pas arrêter de prendre des peignes de 13 modules car j'ai toujours des chutes avec ces produits, les 18 modules seraient surement plus appropriés

bonjour,
Comme toi je me suis posé la question et j'ai, depuis peu, pris des 18 modules. En hager lorsque je suis au taquet j'ai des chutes de peigne de 8 pour le neutre et 9 pour la phase beaucoup plus facilement réutilisables.
Sinon les chutes des peignes de 13 me servaient pour les petits tableaux secondaires (abri de jardin, piscine...)
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, stephdespieds merci d'avoir confirmer mes doutes
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir