PAC en été - Peut on l'arrêter ou fermer tous les robinets des radiateurs ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 256 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Modèle PAC : Mitsubishi ECODAN Zubadan Silence 11kW
Ballon tampon : 25L
Taille maison: 180m2
Nb radiateurs: 15 dont 5 avec robinet connectés Netatmo et 10 avec robinets basiques
Pas de thermostat d'ambiance
Régulation sur loi d'eau

Bonjour,

Je viens d'acquérir une PAC. La température extérieure était de 22°C aujourd'hui.
Lorsque j'ai touché mes radiateurs composés de vannes thermostatiques, ils étaient froids. Normal car la consigne était à 19°C.

Par contre, ceux qui étaient composés de robinets basiques étaient chauds, rendant la maison trop chaude à l'intérieur.

Mes questions sont les suivantes:

1 - Avec un ballon tampon de 25L, est ce que je peux me permettre de fermer tous les robinets de mes radiateurs sans avoir de problèmes ? Aujourd'hui, deux radiateurs sont ouverts en permanence pour permettre à la pression de ne pas monter.

2 - Je comprends que la PAC doit fonctionner tout le temps, même en été pour éviter des arrêts longs et que l'huile et les fluides stagnent. Apparemment, ça peut endommager aussi le.compresseur et réduire la vie de la PAC. Alors comment faire pour éviter d'avoir des radiateurs chauds en été ?

Je vous remercie.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Bonjour,
es-tu sûr que ce n'est pas plutôt une bouteille de découplage que tu as ? C'est-à-dire que la sortie et d'entrée d'eau de la pompe à chaleur va directement à la bouteille, et que la sortie et d'entrée d'eau réseau de radiateurs va aussi à la bouteille, avec un circulateur externe entre les radiateurs et la bouteille.
Si c'est le cas, il suffit d'arrêter ce circulateur externe.
Tu peux aussi fermer les robinets de toutes radiateurs à condition d'avoir un by-pass sur ta nourrice d'alimentation des radiateurs. L'idéal est de mettre des têtes thermostatiques partout au lieu de tes robinets basiques.

Après, pour l'été, tu n'es pas obligé de la laisser allumer tout le temps. Il suffit juste de la redémarrer de temps à autre, comme une clim de voiture par exemple.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Salut et merci beaucoup pour ta réponse.

Effectivement.

Cela doit être un ballon de découplage car le branchement correspond à ce que tu m'as décrit. Le devis comporte une erreur à ce niveau là cependant. Je n'ai pas vu de by pass sur le circuit secondaire. Il n'y a pas non plus de nourrice car pas existante à l'époque de construction de la maison (1974).

Donc si je comprends bien:

1 - je peux mettre des vannes thermostatiques sur tous les radiateurs à condition d'avoir obligatoirement un by pass sur le circuit secondaire. Ça permettra de faire circuler l'eau en amont des radiateurs, sans avoir à les ouvrir.

2 - Sans bypass, je peux couper l'alimentation de la pompe du réseau secondaire. Par contre, le réseau secondaire va quand même être chauffer dans le ballon de découplage, non ? Il n'y a pas de risque si on ne fait pas circuler l'eau ?

3 - je peux couper ma PAC l'été au disjoncteur principal. Par contre, je dois la redémarrer de temps en temps. Comme j'ai de la domotique, je pensais la couper pendant une semaine complète et la rédemarrer pendant 4h la nuit, puis l'éteindre à nouveau. Si je coupe depuis l'alimentation générale via un relais, et sans passer par le bouton ON-OFF de la PAC, y a t'il un risque pour cette dernière ?
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Il suffit d'avoir un seul radiateur ouvert pour qu'il n'y ai plus trop de chaleur dans la maison. Chois celui qui te convient .

MA PAC fonctionnait 24/24 365 j/an.

Jamais de souci par rapport a ceux qui les coupait l'été.

J'avais toujours 1 radiateur ouvert, celui du couloir d'entrée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aube
2) que ce soit avec le by-pass ou avec un circulateur externe arrêté, le seul risque c'est que la pompe à chaleur se mette à faire des cycles courts. C'est le problème des installations qui n'ont pas de ballon tampon suffisamment grand.

Une autre solution un peu mieux est d'avoir les thermostats sur tout les radiateurs, et de laisser au moins une pièce avec des radiateurs ouverts à fond et d'y mettre un thermostat d'ambiance qui contrôle la PAC dans cette pièce. Par contre, il faut choisir la pièce qui nécessite d'être le plus chauffer, car quand la température de cette pièce sera atteinte, la PAC ne produira plus d'eau chaude et ne pourra donc plus chauffer d'autres pièces.

La solution simple et idéale reste le ballon tampon de taille suffisante afin d'éviter à la fois les cycles courts mais aussi ce genre de dépendance thermostatique entre les pièces.

Une autre solution plus compliquée permettrait de se passer du ballon tampon grâce à une gestion électronique, mais je ne connais pas votre machine je ne sais pas ce qui existe pour votre PAC.

3) même en tant qu'électronicien, très difficile de répondre à cette question car cela dépend très fortement de la conception des cartes électroniques. Il y a des avantages et les inconvénients pour les deux méthodes d'arrêt. Donc à première vue, rien qui n'empêche l'utilisation d'un relais comme moyen de coupure.

Une solution alternative comme moyen de coupure, est d'utiliser l'entrée associée au thermostat d'ambiance (une entrée contact sec sur votre module intérieur généralement) qui peut être aussi coupée par relais.

Ou alors idéalement une entrée de contrôle de marches/arrêt sur le module intérieur. À voir ce qui est disponible sur votre PAC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Je vous remerciement sincèrement pour toutes ces pistes. Je vais étudier un peu plus le manuel de ma PAC pour voir ce que je peux faire et étudier chacune de vos solutions.

Cela m'a aussi fait pensé à une solution alternative.

Ayant un sous sol total, je pourrai très bien y installer un radiateur avec thermostat connecté que je ferme en hiver et que j'ouvre l'été. Comme cela, la maison pourra rester fraîche l'été, et je ne risque pas de surconsommer l'hiver.

Je ne sais pas ce que vaut cette solution et si elle est moins chère qu'un ballon tampon.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Somme
Je rebondie sur le sujet j'ai 2 radiateurs avec des robinets thermostatiques standard situés dans la même pièces que mon thermostat d'ambiance netalmo. Mes 2 radiateurs ont leur robinet ouvert à fond (5) dans ce cas est ce nécessaire d'voir un radiateur dans une autre pièce ouvert pour permettre la circulation de l'eau.
Messages : Env. 100
Dept : Somme
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 23h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir