Bonjour,

je suis en train de refaire une toiture d'un appentis. Ma question est de savoir si je dois mettre des liens entre la panne intermédiaire et mes poteaux.
Voici une explication du projet
Le bois sera du douglas.

Longueur : 8,09m à la faîtière
Longueur : 7,5m à la sablière
Largeur : 4,13m
Pente : 31,17°
Pour la panne intermédiaire, elle n'est pas centrée entre la sablière et la faîtière.
Distance en rampant sablière-intermédiaire : 2,59
Distance en rampant intermédiaire-faîtière : 2,08
Entraxe chevrons : 51,5cm
Section chevrons : 5 x 15
Section sablière : 10 x 22
Section muralière : 5 x 22
Section panne intermédiaire : 10 x 28

Les 2 murs d'appui de l'appentis sont en pisé.
La sablière sera posée sur poteaux bois 15 x 15
Je vais contreventer le toit en volige 18mm
Il n'y aura qu'une panne intermédiaire, elle sera reprise par :
- un poteau de 20x20 à une extrémité (le poteau va reprendre aussi la panne du solivage)
- un poteau de 20x20 au milieu (le poteau va reprendre aussi la panne du solivage)
- un encastrement dans le mur en pisé à l'autre extrémité

Les portées de la panne seront de :
- 3,77m entre les 2 poteaux
- 3,79m entre le poteau du milieu et le mur en pisé

Sachant que je contrevente déjà avec des liens sur la panne sablière, faut-il aussi que je contrevente avec des liens aux jonctions poteaux-panne intermédiaire et jonction mur en pisé-panne intermédiaire ?
Merci d'avance

plan 2

plan 1
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez sur la page devis charpente de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des charpentiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 80 message Isere
Hello, un petit up
merci Smile
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 80 message Isere
Personne ?
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour 
un charpentier de métier ferrait comme l'image , ce que je fais depuis 1969 ,
les chevrons de toiture ne sont pas fait pour porter un solivage 
le solivage irait d'une ferme à l'autre 






Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 06h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir