Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème PAC Atlantic - T° Départ très élevée et ECS froide

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

J'ai un problème depuis hier sur ma PAC Atlantic Alfea Extensa Duo (5).
On s'en est rendu compte car l'eau chaude sanitaire était plutôt froide (environ 30 degrés).

La PAC n'affiche pas vraiment d'erreur mais il y avaut un message du genre "Etat PAC: temp dep max".
On parcourant les informations du menu, celui de la "Température départ PAC" est plutôt inquiétant: il était à 90°.
La pression était également à 0.

J'ai essayé de remonter le pression en ouvrant les vannes d'arrivées d'eau à l'arrière. Cela a fonctionné et la pression est revenu à 1. Mais je crois comprendre que cela n'agit pas sur l'ECS (uniquement sur plancher chauffant).

Aujourd'hui la "Température départ PAC" a encore augmenté et est aux environs de 115° ce qui m'inquiète.
J'ai l'impression que la PAC ne démarre pas son cycle habituel et je crois bien que l'unité extérieure n'a pas fonctionné depuis l'apparition du problème.

Une idée de comment diagnostiquer le problème ? Ou comment faire redescendre cette "Température départ PAC" ?

J'ai déjà éteint / redémarré la PAC.
J'ai aussi testé le mode boost de l'ESC pendant quelques minutes mais un message indiquait que la production était passé en mode électrique.

Merci pour tout avis sur la question
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Bas Rhin
Après diagnostic, le problème vient de la sonde qui affiche une température erronée. La PAC était donc en mode sécurité. Visiblement la sonde n'a pas supporté les quelques gouttes d'eau provenant d'une toute petite fuite plus haut (elles ne sont pas étanches les sondes Atlantic ?)

Je vais donc remplacer la sonde mesurant la température de départ de la PAC.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour j ai le même soucis aujourd'hui. Pouvez vous me dire où est la sonde merci
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,

J'avoue que je ne me souviens plus de son emplacement exact.

La sonde que j'ai changé était un peu "rouillée" donc j'ai pas trop réfléchi sur quelle sonde il fallait changer.

La référence commandée était la suivante : Sonde température D 27 - 28 réf. 198767.
Si ça peut vous aider.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Vienne
Impeccable merci pour la réf. Tout est rentré dans l ordre.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 22h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir