Eau qui coule de la vmc quand j'allume la climatisation

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 304 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour,

J'ai un système de chauffage gainable et hier quand j'ai met en route le système de climatisation, de l'eau commence à couler dans la bouche de VMC située à la salle de bain.

Actuellement le plombier est en vacances. Est ce que vous savez d'où vient le souci ?
Merci pour vos réponses.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez sur la page devis climatisation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Lu,

Sur les systèmes gainable avec régulateur en comble, il y a un tuyau d'évacuation des condensats vers l'extérieur (gouttière). Donc au vue de ce que tu dis, soit il y a une fuite côté régulateur ou sur le tuyau à proximité de la bouche de la VMC...
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

Ou alors l'air frais de la clim est aspiré trop vite par la VMC, air frais + tuyau de VMC chaud = condensation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Plausible également mais il faudrait savoir si ça coule comme un robinet ouvert ou juste des gouttes. Dans tous les cas, ce ne sont que des suppositions qui n'apportent rien au problème. Il faut une intervention urgente.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
raf2son a écrit:Plausible également mais il faudrait savoir si ça coule comme un robinet ouvert ou juste des gouttes. Dans tous les cas, ce ne sont que des suppositions qui n'apportent rien au problème. Il faut une intervention urgente.


C'est juste des gouttes mais c'est environ une goutte par seconde. Là j'ai arrêté la climatisation et je vais appeler l'électricien car c'est lui qui a installé la vmc.

Par contre je n'ai pas eu ce soucis l'hiver dernier avec le mode chauffage.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Sacavin a écrit:Bonjour,

Ou alors l'air frais de la clim est aspiré trop vite par la VMC, air frais + tuyau de VMC chaud = condensation.


La vmc qui coule se situe à la salle de bain. L'air frais n'y arrive pas et l'eau commence à couler juste quelques minutes après la mise en route de la climatisation.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
HenaInty a écrit:
Sacavin a écrit:Bonjour,

Ou alors l'air frais de la clim est aspiré trop vite par la VMC, air frais + tuyau de VMC chaud = condensation.


La vmc qui coule se situe à la salle de bain. L'air frais n'y arrive pas et l'eau commence à couler juste quelques minutes après la mise en route de la climatisation.


Ok mauvaise piste alors.

De plus la condensation met un peu de temps à ce former, 2 min après la mise en route, j'y crois déjà beaucoup moins.....

Faire venir l'instalateur est une bonne idée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
J'ai un gainable également et l'hiver en mode chauffage je n'ai pas vu de condensas depuis le groupe dans les combles mais en été avec la Clim ça coule !

La bouche de la VMC est elle fonctionnelle ? Parfois il faut juste la nettoyer et changer les piles. Mais ça n'explique pas la relation Clim VMC qui goutte. Saurais-tu si le groupe dans les combles est installé pas loin du conduit vmc salle de bain ?
Tu as essayé d'aller voir directement dans les combles, tu serais certainement fixer plus vite.

Ou alors les gaines VMC et gainable se croisent et se touchent fraîchissant mais gaine VMC même si normalement elles sont sensé être isolées...

Maison neuve, installation récente ? Fais jouer l'assurance en besoin.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Je n'ai pas pu regarder dans les combles car je n'ai pas une grande échelle.

Oui il s'agit d'une maison neuve, la garantie parfaite achèvement est terminée il y a 20 jours. J'espère que je suis toujours garantie pour ce genre de problème. En tout cas je vais déclarer un sinistre via mon assurance habitation.

Je n'ai ce souci avec le système de rez-de-chaussée.

Je n'ai pas de tout de chance avec ce système gainable. En début janvier, le chauffage de rez-de-chaussée fait sauter le compteur et j'ai dû attendre le retour de vacances de plombier.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Ca donne vraiment l'impression que l'évacuation des condensats se fait par la VMC. Un coup d'oeil dans les combles au niveau de l'UI de la PAC permettrait de comprendre.
Autres choses :
 - en mode chauffage, il n'y a pas de condensation qui se produit au niveau de l'UI, et c'est bien normal, contrairement au mode refroidissement
 - je crois qu'on est loin à ce stade d'un sinistre à déclarer à l'assurance
 - le mode climatisation n'a jamais été testé depuis la construction de la maison et l'installation du gainable ?? Dans ce cas là, il y a eu manque de sérieux à la réception de la maison et / ou du gainable. 
 - un plombier pour installer une PAC et un gainable et un électricien pour une VMC... J'espère que vous ne faites pas entretenir votre voiture par votre boucher-charcutier...

Dernier point :
Si votre maison est récente, il est probable que le gainable a été initialement installé en chaud seul (pour passer la RT 2012). Lors de cette installation initiale, l'évacuation des condensats de l'UI n'a pas forcément été réalisée puiqu'inutile en mode chaud. Si vous avez fait "débloquer" le mode froid ultérieurement sans autre vérification, il est donc possible que rien ne soit prévu chez vous pour évacuer les condensats. Si c'est ce qui se passe, vous vous en sortez pas si mal, vous pourriez avoir les condensats qui s'écoulent au milieu du plafond du salon...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Sacavin a écrit:Bonjour,

Ou alors l'air frais de la clim est aspiré trop vite par la VMC, air frais + tuyau de VMC chaud = condensation.

De l'air refroidi par la clim (donc déshumidifié), au contact d'un tuyau chaud, ne conduira jamais à aucun phénomène de condensation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

questions avant d'aller plus loin dans un diagnostique.

La VMC c'est une SF ou une DF ?

Tu confirmes que les gaines du gainable ne servent pas pour la VMC, donc 2 systèmes séparés?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Jetblack a écrit:Ca donne vraiment l'impression que l'évacuation des condensats se fait par la VMC. Un coup d'oeil dans les combles au niveau de l'UI de la PAC permettrait de comprendre.
Autres choses :
 - en mode chauffage, il n'y a pas de condensation qui se produit au niveau de l'UI, et c'est bien normal, contrairement au mode refroidissement
 - je crois qu'on est loin à ce stade d'un sinistre à déclarer à l'assurance
 - le mode climatisation n'a jamais été testé depuis la construction de la maison et l'installation du gainable ?? Dans ce cas là, il y a eu manque de sérieux à la réception de la maison et / ou du gainable. 
 - un plombier pour installer une PAC et un gainable et un électricien pour une VMC... J'espère que vous ne faites pas entretenir votre voiture par votre boucher-charcutier...

Dernier point :
Si votre maison est récente, il est probable que le gainable a été initialement installé en chaud seul (pour passer la RT 2012). Lors de cette installation initiale, l'évacuation des condensats de l'UI n'a pas forcément été réalisée puiqu'inutile en mode chaud. Si vous avez fait "débloquer" le mode froid ultérieurement sans autre vérification, il est donc possible que rien ne soit prévu chez vous pour évacuer les condensats. Si c'est ce qui se passe, vous vous en sortez pas si mal, vous pourriez avoir les condensats qui s'écoulent au milieu du plafond du salon...


J'ai un peu testé le mode de refroidissement mais jamais eu l'occasion de le mettre en route pendant plusieurs jours. Cette année je n'en ai pas eu besoin vu les températures.

Oui le gainable est bien installé par le plombier et la vmc par l'électricien.

Non je n'ai pas débloqué le mode froid et d'après mon maître d'œuvre le système est bien censé fonctionner dans les deux modes sans besoin de débloquer quoique ce soit.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Dans ce cas, il est très probable que l'évacuation des condensats de l'UI ait été mal réalisée, avec une fuite des condensats au niveau de la bouche de VMC (coïncidence).
Pour être bien sûr, par où voyez vous l'eau sortir de la bouche de VMC ? De son support ou alors l'eau coule-t-elle vraiment de l'orifice d'aspiration ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Jetblack a écrit:Dans ce cas, il est très probable que l'évacuation des condensats de l'UI ait été mal réalisée, avec une fuite des condensats au niveau de la bouche de VMC (coïncidence).
Pour être bien sûr, par où voyez vous l'eau sortir de la bouche de VMC ? De son support ou alors l'eau coule-t-elle vraiment de l'orifice d'aspiration ?


L'eau coule de l'orifice d'aspiration. Hier j'ai allumé la climatisation et je n'ai plus le souci. Par contre hier la température à l' intérieur était de 25°et j'ai réglé la clim à 22°. La dernière fois la température était de 27°.

Je pense aussi que la vmc a arrêté de fonctionner pendant quelques mois. Quand j'ai enlevé la bouche de la vmc j'ai commencé à entendre le bruit d'aspiration et je pense que ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Au début j'entendais le bruit et après je ne faisais plus attention.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

de l'eau à une bouche d'aspiration, ça m'étonne beaucoup.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ou alors le plombier a tout bêtement branché les condensats sur un tuyau de la vmc
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Oui effectivement l'eau ne coule pas de la bouche d'aspiration. Le souci est revenu aujourd'hui et j'ai pris une photo.

Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok donc l'eau de condensat de la clin tombe dessus une gaine de la vmc et la suit
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Première hypothèse Wink
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
raf2son a écrit:Première hypothèse Wink

exact 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
plaquisteheureux a écrit:Ok donc l'eau de condensat de la clin tombe dessus une gaine de la vmc et la suit

Bonjour,
c'est plausible mais ça serait vraiment faute à pas de chance. Par contre c'est certain il y a un problème avec la PAC gainable en fonction clim.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Super bloggeur Env. 50 message Haute Garonne
Le plombier est venu et il a réparé une fuite. Ça m'inquiète cette histoire, tout est neuf et j'ai déjà des fuites !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Ou la fuite ? Et ça arrive, problème à la pose, défaut de conception, problème au transport… tant qu’on arrive à mettre le doigt sur le problème
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
HenaInty a écrit:Le plombier est venu et il a réparé une fuite. Ça m'inquiète cette histoire, tout est neuf et j'ai déjà des fuites !


Sachez qu'il y as 2 types de raccord: ceux qui fuient et ceux qui fuiront....

Tongue

Tout ça n'est qu'une question de temps.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 02h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir