Bonjour à tous , dans ma nouvelle installation en renovation je veux commander l’alimentation de mon ballon d'eau chaude via un interrupteur à distance ( dans la cuisine ) car celui ci est relié aux panneaux solaires et je souhaite l'enclencher uniquement 2h environ par jour uniquement quand je produit au maxi . Je souhaite donc de la cuisine alimenter et couper mon cumulus de 200L en 230v via un inter , j'ai donc pensé passer par un relais comme celui ci :
https://www.elec-destock.fr/modulaire-divers-contacteur-tele[...]4000-8012823111087.html

est-ce un bon choix ?
Merci pour votr aide !
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ça pourrait le faire, mais en général on pose plutôt cela
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/contacteurs-domesti[...]12e11c9fe1a598c1f759522
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Charente
Bonsoir, merci mais ce n'est pas du tout pour mon application ... je dois pouvoir alimenter mon cumulus quand je le veux en fonction du soleil et le couper quand je le souhaite egalement .. je veux juste le piloter de la cuisine via un inter classique et d'une led pour eviter d'oublier de le couper . Comme je souhaite l'alimenter via un inter classique je suis obligé de passer par un relais , d'ou ma question ..Smile
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
J'ai très bien compris, et vous pouvez le faire avec le produit que je vous ai dit
L'interrupteur remplace le contact du compteur 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Avec la led

ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Charente
Bonjour Plaquiste heureux !! merci beaucoup pour les shemas c'est super !!!
En fait le contacteur J/N fait office de relais si j'ai bien compris ?
Par contre petite question , pourquoi doit on passer par un disjoncteur 2A ?
Merci encore pour votre aide :!:!
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui le contacteur J/N fait office de relais , et l'interrupteur remplace te contact des heures creuse de Enedis, le 2A protège la bobine du contacteur de puissance
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Charente
Formidable , merci beaucoup , je vais imprimer le plan et faire les branchements comme indiqué .. je vous donnerai mon retour une fois tout fini , d'ici janvier /fevrier , la je peux du coup passer commande du materiel !! merci encore , bonne journée :Smile
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Charente
plaquisteheureux a écrit:Avec la led


Bonjour Plaquisteheureux , juste un petit message pour dire que j'ai enfin fait le montage et que tout fonctionne à merveille . Ton schéma m'a vraiment beaucoup aidé et je te remercie beaucoup !
Sans ton aide je n'y serait pas arrivé !
Bonne journée 
Messages : Env. 20
Dept : Charente
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, migloo Merci pour ce retour
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 22h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir