Retour
Menu utilisateur
Menu

Câblage tableau triphasé

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 99 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour à tous, ayant déjà câblé plusieurs tableaux en monophasé, un ami m'a demandé de réaliser le câblage de son tableau. Le souci est qu'il a déjà été "préparé" par un électricien et pas toujours pour le meilleur je crois et le 2nd souci est que le tableau est en triphasé. J'aurais donc besoin de vos conseils. Voilà le tableau actuel.





Les Inter Différentiels me semblent sous dimensionnés
Il manque un Inter Différentiel courbe A pour la plaque à induction et le lave linge.
J'aurais utilisé des disjoncteurs plus petits (10A) pour les circuits éclairages et des 16A pour les circuits prises non spécialisés pour ne pas surcharger les inter Différentiels.
Voilà ce que je propose de faire mais je ne suis pas convaincu d'avoir fait le meilleur choix pour équilibrer mes phases. Je essayé de réutiliser les disjoncteurs qui étaient déjà présents dans le tableau (libre) afin de ne pas alourdir le coût pour un tableau qui est .... neuf.
Pour équilibrer les phases j'ai additionné la valeur d'ampérage des disjoncteurs sur chaque rangée qui correspond à la même phase. La première rangée, 1ère phase semble ainsi plus chargés que la dernière mais ce sont de petits consommateurs alors que la 3ème phase compte 3 circuits spécialisés. Bref, je ne suis pas sûr de mon coup. D'avance un très grand merci pour votre aide.
Grégory


Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quel type de disjoncteur de branchement y a t'il.
Si c'est un 10/30A, vous ne dépasserez jamais 30A par phase et donc des ID 40A conviendrons très bien
Par contre si c'est un 30/60A il faut se poser la question de l'éventuel surcharge de l'ID et si nécessaire passer à 63A.

Pour équilibrer il ne faut pas raisonner calibre des disjoncteur.
Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir un four qui tire 3500W ou une lampe LED qui tire 10W
Il faut uniquement raisonner gros consommateur

Afin de faciliter l'équilibrage, il serait pertinent de raccorder le chauffe-eau et la plaque en tri si c'est possible

Quel est le mode de chauffage ?

Vous inspirer de ceci :


Et s'il n'y a aucun récepteur en tri, pourquoi conserver une installation en tri
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas et merci de votre réponse.
Pour le disjoncteur de branchement, il est écrit 10/30 à 3*220/380 sur le compteur. Sur le disjoncteur d'abonné, il est écrit 3 * 30. Je ne sais pas si cela répond à votre question et si de ce fait, les inter différentiels de 40A suffiront ?

Le chauffage n'est pas électrique, il est au fioul et principalement au bois.
Mon ami vient du monde agricole et il a un vieux moulin à farine qui fonctionne en triphasé et qu'il veut garder. Historiquement, il n'avait pas de tableau de répartition, ce tableau a été créé récemment. Le moulin n'est pas raccordé au tableau, il est raccordé en amont.
Je ne pense pas pouvoir raccorder le chauffe-eau et la plaque à induction en triphasé car le tableau est sous dimensionné.



La compagne de mon ami m'explique qu'elle n'utilisera que très rarement les plaques à induction. Ils ont également une installation à gaz qu'ils utilisent majoritairement pour la cuisine. Les plaques ne seront là qu'en cas de panne de gaz un dimanche ... Ceci étant dit, elles pourront être utilisées et on ne peut exclure qu'à l'avenir ils les utilisent davantage.

Encore merci pour votre aide Carminas.
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est un DB 10/30A donc vous ne dépasserez pas 30A.
Donc aucun problème avec les ID 40A (respecte de la règle amont)

Il faut un circuit pour la chaudière fuel

S'il y a un moulin à farine en tri, il faut une prise tri/tetra avec un différentiel tetra en amont, sur le principe de cette dernière rangée

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas et encore merci. Je crois que je vais jeter l'éponge, je n'aurai pas la place dans le tableau.
Encore merci et bonne soirée.
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 02h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir