Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème circuit chauffage sur nouvelle installation

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 177 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour et merci pour votre temps !

Je viens de terminer l'installation complète de mon réseau de chauffage (radiateurs fontes).
Celle-ci s'est faite en 2 fois : une installation de 6 radiateurs puis une installation d'une nouvelle chaudière à condensation duomax de saunier duval.

Au départ aucun problème, tous les radiateurs chauffés normalement, Même si le thermosthat n'atteignait jamais la température demandée.

Puis j'ai terminé l'installation de la seconde partie de chauffage (7 radiateurs).
Pour info, des purgeurs automatiques ont été installés sur le réseau cuivre. Le réseau cuivre est neuf, seul les radiateurs sont d'occasions.

Aujourd'hui, j'ai tenté plusieurs choses pour dépasser les 17 ° dans mon salon mais je n'y arrive pas :
- purge de tous les radiateurs (pas d'air constaté)
- réglage des tés de radiateurs (1 tour 1/2 sur les premiers radiateurs puis plus important sur ceux qui sont froids
- pousser la chaudière à 26 ° mais aucun changement
- fermer certains radiateurs pour voir s'il y avait un effet sur ceux qui ne chauffe pas ou peu;

Ce que je constate : j'ai l'impression que le débit de l'eau envoyé par la chaudière n'est pas constant.tantot très chaud puis chaud et très chaud à nouveau.
J'ai des parties de tuyaux cuivre qui sont limites froids. Certains radiateurs sont chaud en haut et froid en bas (malgré la purge). Ces radiateurs fonctionnaient parfaitement avant l'installation complète du réseau.

Je vous remercie pour vos conseils. Franchement je suis à bout et j'aimerais que mon fils soit au chaud cet hiver (c'est pas gagné)
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Que la température basse des radiateurs soit plus froide que les parties hautes n'est pas anormal puisque c'est leur système de fonctionnement. Cela veut dire qu'il conduisent bien la chaleur au regard de ce qu'ils reçoivent comme energie.

26°C en température d'eau pour des radiateurs , cela me parait particulierement bas. C'est une température de plancher chauffant qui aura 20 ou 30 fois plus de surface. La puissance des radiateurs est proportionnelle a la fois à la surface et la différence entre ta temperature interieure et ta température de fluide. 9°C d'écart, ce n'est pas beaucoup...

problème de débit ou problème de delta T?

Ne peut tu pas essayer avec un température d'eau de 35°C? A combien etait la température d'eau avec ton ancien systeme ?

Que certains ne chauffent pas ne me perturbe pas en ce que tous tes robinets sont ouverts, le fluide va au circuit le plus court. Quand tu seras en température et que les thermostatiques se fermeront, l'eau chaude ira partout.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Finistere
Bonjour, c toi qui lui demande 26 en température de départ?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut. augmenter la température de consigne ne fait "qu' allonger le temps de chauffe" pour l' atteindre. il faut regarder la température de départ qui réglée sur la chaudière. pour la partie réseau peu être encore un peu d' air. couper la chaudière ajuster la pression et bien purger 1 ou 2 verres par radiateur en purgeant la chaudière aussi si purgeur. Si tu as des têtes thermostatiques enlève les le temps de faire des essais et vérifie que le pointeau coulisse correctement.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour Fabrice,

pardon je me suis mal exprimé. Je lui ai demandé 26 ° sur mon thermostat mais quand je vais voir à ma chaudière celle-ci fluctue sur l'écran entre 49 ° et 73 °.
Autre chose que je viens de faire ce matin j'ai coupé mes radiateurs de l'étage (robinet et té de réglage) mais ca n'a aucune incidence sur ma témpérature du rdc. Il fait 15°

autre info : j'ai appelé mon chauffagiste qui m'a dit que la pompe de circulation se purgeait automatiquement. J'ai vraiment l'impression que ca vient de cette chaudiere car lorsque je mets ma main sur le tuyau de départ il est chaud mais je peux rester facilement 1min puis cela chauffe vraiment par la suite. Bref ce n'est pas constant.

Pour info, j'ai seulement 2 robinets thermostatiques et je viens de les enlevé. Ils fonctionnaient parfaitement entre mes 2 installations de chauffage.


FabricePaille a écrit:Bonjour

Que la température basse des radiateurs soit plus froide que les parties hautes n'est pas  anormal puisque c'est leur système de fonctionnement. Cela veut dire qu'il conduisent bien la chaleur au regard de ce qu'ils reçoivent comme energie.

26°C en température d'eau pour des radiateurs , cela me parait particulierement bas. C'est une température de plancher chauffant qui aura 20 ou 30 fois plus de surface. La puissance des radiateurs est proportionnelle a la fois à la surface et la différence entre ta temperature interieure et ta température de fluide. 9°C d'écart, ce n'est pas beaucoup...

problème de débit ou problème de delta T?

Ne peut tu pas essayer avec un température d'eau de 35°C? A combien etait la température d'eau avec ton ancien systeme ?

Que certains ne chauffent pas ne me perturbe pas en ce que tous tes robinets sont ouverts,  le fluide va au circuit le plus court. Quand tu seras en température et que les thermostatiques se fermeront, l'eau chaude ira partout.

Fabrice
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gironde
meleagan29 a écrit:Bonjour, c toi qui lui demande 26 en température de départ?

Oui je lui demande sur ma télécommande.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gironde
mistergues a écrit:Salut. augmenter la température de consigne ne fait "qu' allonger le temps de chauffe" pour l' atteindre. il faut regarder la température de départ qui réglée sur la chaudière. pour la partie réseau peu être encore un peu d' air. couper la chaudière ajuster la pression et bien purger 1 ou 2 verres par radiateur en purgeant la chaudière aussi si purgeur. Si tu as des têtes thermostatiques enlève les le temps de faire des essais et vérifie que le pointeau coulisse correctement.

merci pour ces infos.
Apparemment pas de purgeur sur la chaudiere duomax f34 90 de saunier duval.
Du coup, faut il éteindre la chaudière et purger les radiateurs ? Pour ma part, j'ai purger chaque radiateur 1 seau par radiateur (en mode barbare) mais la chaudière était allumée.
Comme je disais à Fabrice, je peux poser ma main sur le conduit de départ de la chaudière au moins pendant 1 min donc je constate que la chaleur n'est pas constante au départ de la chaudière. est ce normal ? est ce qu'il y aurait un incident au niveau de la pompe de circulation ?
Certes mes radiateurs sont anciens mais mon circuit est totalement rénové. Je suis perdu j'avoue...
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Finistere
Comment est ta flamme ?
si elle est un peu "dansante" c un pb de ventouse et ca baissera la puissance de ta chaudiére
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gironde
Alors je ne vois pas de flamme. J'ai un écran qui m'indique quand la flamme s'allume. Elle n'est pas allumé en continue en tout cas le voyant n'est pas tout le temps affiché.
Désolé je suis vraiment novice sur ces sujets.
meleagan29 a écrit:Comment est ta flamme ?
si elle est un peu "dansante" c un pb de ventouse et ca baissera la puissance de ta chaudiére
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Finistere
Faut faire un peu de démontage, la jaquette et tu dois avoir un oeilleton de visite
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Je ne 'entends pas pester contre l'eau chaude sanitaire . donc de ce coté la elle fonctionne ?

Y a t il un by-pass réglable intégré à la chaudière?

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-conden[...]20181405-03-1229579.pdf

paragraphe 7-7

il y a deux reglages :
1- la vitesse de pompe (electronique)
2- la vanne bypass (mécanique)

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gironde
Alors du côté sanitaire pas de problème et sur l'écran l'affichage est stable 49 °
Je vais regarder ce que tu m'as dis et étudier la question.
J'attends également une réponse de mon chauffagiste. Pour info je viens de fermer tous les radiateurs et j'ai ouvert les 4 radiateurs les plus proches en poussant à 30 ° au thermostat. Après 1:00 même constat je reste à 15 degrés dans mon salon. Et toujours cette variation de température sur les tuyaux de départ chaudière.
FabricePaille a écrit:Bonjour

Je ne 'entends pas pester contre l'eau chaude sanitaire . donc de ce coté la elle fonctionne ?

Y a t il un by-pass réglable intégré à la chaudière?

Fabrice
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message
Bonjour, si vous avez encore les problèmes de chauffage, vous pouvez vérifier les infos sur site site https://www.urgentdepannage.be/service/chauffage/ souvent lors d'un problème de chauffage la solution est bien expliquez. Cela m'a déjà aidez dans le passer.
Bien à vous et courage
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci encore Fabrice et tout le monde pour votre temps.
Alors figurez vous que le chauffagiste qui m'a vanté les mérites de cette chaudière ne la connait pas si bien. Il a passé 2h au téléphone avec Saunier Duval pouf savoir quoi faire et j'ai fait les réglages pour lui. Bref ça n'a rien changé.
Il faudrait sûrement aller plus en profondeur.
Fabrice, je pense qu'effectivement la pompe ne fonctionne pas en continue. Je n'ai aucune idée de comment faire.
Résultat des courses il fait encore plus froid avec ses réglages.
C'est pas un super Noël pour mon fils et ma femme à 14 degrés...
Si jamais tu as un conseil pour régler l'affaire ça m'arrangerait bien.
J'ai demandé à mon chauffagiste de venir demain... C'est pas gagné...
FabricePaille a écrit:Bonjour

https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-conden[...]20181405-03-1229579.pdf

paragraphe 7-7

il y a deux reglages :
1- la vitesse de pompe (electronique)
2- la vanne bypass (mécanique)

Fabrice
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Finistere
Tu as controlé ta flamme?
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Gironde
meleagan29 a écrit:Tu as controlé ta flamme?

alors comme je n'ai pas acces à l'interieur de la chaudiere je ne peux pas te dire.
j'ai vraiment l'impression que c'est l'augmentation de pression à la pompe de circulation qui va faire la différence;
lorsque je touche mes tuyaux ils sont chauds (tubes de 28 et 22) et mes tubes qui descendent pour alimenter mes radiateurs (tubes en 16) deviennent de plus en plus froid. En revanche, les tubes qui montent eux sont chauds.
Je sais pas si ca peut m'aider...
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour mik33550

Est ce que tu progresses ?

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gironde
Hello !
alors après plusieurs jours hors de chez moi (oui je commencais à être gelé et ma famille aussi) me voila de retour et avec une presque bonne nouvelle.
J'ai pu faire venir mon chauffagiste qui sait vendre et installer des chaudières mais ne sait pas régler.
Du coup, merci Fabrice j'ai potassé le manuel et j'ai réglé avec le chauffagiste le systeme by pass avec la vis. Du coup la chaleur est arrivée dans tous les radiateurs sans aucune problème. Je pense que le débit est trop important maintenant car j'entends un flue constant dans les tuyaux.
Je vous remercie énormément pour votre temps et intérêt. Je pense que je vais appeler Saunier Duval pour régler plus précisément ma chaudière.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 09h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir