Bonjour à tous !

Je me permets de vous solliciter car j'ai une interrogation pour dimensionner mon plancher d'étage.
Mon étage supportera 3 chambres, 1 SDB et un toilette.
Matériaux prévu : parquet, cloisons BA13

L'étage fait 9,10x6,2m. 

Deux poutres porteuses de 6,2m en lamellé-collé portent des solives de 3m de section 75x225 avec des sabots de charpente.

Je prévois pour la première poutre de 6,2m en LC une section 120x320 avec un poteau intermédiaire de 150x150 à 30cm du milieu de la poutre (poteau de fondation prévu pour reprendre la charge).

Pour la seconde poutre en LC de 6,2m, je prévois un mur de refend sous la poutre pour avoir une portée de 4,5m.

Ma question est : quelle section de poutre LC dois-je prévoir pour la seconde poutre d'une portée de 4,5m ? La section 120x320 est-elle trop faible ?

Merci d'avance, si vous avez besoin de plus d'info n'hésitez pas. [img]no[/img]

Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Un coup de pouce svp ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 6000 message 06 (6)
Bonjour

J’ai vérifié avec les charges suivantes :

Plancher y.c solives et isolation : 35 daN/m²
Cloisons et sol : 60 daN/m²
Plafond placo : 12 daN/m²
Exploitation 150 daN/m²

Poutre 12 x 32 en GL 24. longueur 6.20 m, avec appui intermédiaire à 4.50 m, en continuité.
Largeur de chargement : 3.05 m

Je considère que l’appui intermédiaire peut descendre d’env 4 mm, essentiellement par tassement de la fondation.
Cela se répercute de façon sensible sur les résultats :

Contrainte maxi sur l’appui intermédiaire :   10.8 MPa Sans tassement  - 8.2 MPa Avec tassement
Contrainte maxi en grande travée :   9.8 MPa Sans tassement  - 11 MPa Avec tassement

Dans tous les cas inférieur à : 15.3 MPa (pour le GL24)

Flèche maxi net finale : 12 mm  Sans tassement  -  16 mm Avec tassement

Rem : 16 mm sur 4.50 m, c’est le L/280. C’est conforme, acceptable, mais attention à la SdB. Les parois carrelées n’aiment pas trop la déformation de la structure, notamment au niveau des étanchéités autour des appareils sanitaires.

NB : selon les charges, l’appui extrême de la travée courte de 1.70 m sera soulevé : il faut le retenir (sinon la grande travée fléchira un peu plus).
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 6000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis hier à 00h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir