Retour
Menu utilisateur
Menu

Fonctionnement pompe à vitesse variable avec bipasse

Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 69 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Gironde
Je réfléchis au dimensionnement d'un circuit comportant 2 zones de chauffage alimentées par une PAC Inverter air/eau. Avec la technologie "vitesse variable", je m'interroge sur le dimensionnement du bipasse.

Mes émetteurs de chaleur sont des radiateurs et les deux zones de l'étude ont le même débit (Qz1 = Qz2 = 300 l/h). Chaque zone est commandée par une vanne 2 voies type PICV (commandé en tout ou rien) reliée à un thermostat d'ambiance. Ces vannes font également office de régulateur de débit (débit constant dans les zones)
J'ai prévu un circuit dit "de refroidissement" dont le débit est permanent et dont la fonction est de garantir à la fois un débit minimum pour la PAC, un assèchement des pièces humides et un abaissement de la température de retour de cette eau refroidie non utile aux zones de chauffage. Ce circuit de refroidissement se compose de 2 sèches serviettes alimentés à travers une vanne Autoflow dont le débit est Qss = 300 l/h
 
La perte de charge dans les conduites, les collecteurs et les radiateurs est négligée au vu des vitesses faibles imposées par un DeltaT de la PAC (10 K).
La pression différentielle pour chaque circuit vaut respectivement :
 - DeltaP = 27 kPa pour la zone 1 et la zone 2
 - DeltaP = 15 kPa pour la vanne Autoflow
 - DeltaP_équiv = (3.7 kPa + DeltaP_vanne_équi) correspond à l'ensemble fitre à tamis +  
   clapet_AR + pot à décantations + vanne d'équilibrage (entre sortie basse de ballon et retour
   PAC). 
 
* Lorsque les deux zones sont en demande de chauffage, le débit Qss + Qz1 + Qz2 = 900 l/h   
   est supérieur au débit minimum requis par la PAC (Qmin_pac = 720 l/h). La pression
   différentielle que voit la PAC est : 27 kPa + DeltaP_équi.
   Ce DeltaP reste inférieur à la Hmt théorique maximmale de la pompe qui est de 55 kPa pour   
   ce débit théorique de 900 l/h.
 
* Lorsque qu'une seule zone est en demande de chauffage, le débit Qss + Qzi = 600 l/h est
    inférieur au débit minimum requis par la PAC (Qmin_pac = 720 l/h). Et là, le bipasse
    devrait se déclencher sur une pression différentielle de 27 kPa pour laisser passer un débit
    d'au moins 300 l/h à cette perssion de 0.27 bar.
 
* Lorsque qu'aucune zone n'est en demande de chauffage ou lors des régimes transitoire
    "fermeture" ou "ouverture" des vannes 2 voies, la pompe ne voit que le circuit réduit
    "(bipasse // sèche-serviettes) + ballon".
    Là j'ai un doute sur la réaction de la pompe à vitesse variable dans cette configuration.
    A   priori au démarrage de la pompe, le bipasse (réglé sur 0.27 bar pour le cas précédent),
    ne se déclencherait pas et la pompe augmenterait instantanément sa Hmt  jusqu'à
   ce que le bipasse se déclenche. Dans ce cas là, le débit dans la pompe devrait être tel que
   Qbipasse + Qss > 720 l/h, soit : Qbipasse > 420 l/h et il faudrait revoir le réglage du débit du bipasse
    en conséquence car la configuration dimensionnant serait ce 3ème cas en absence de
   chauffage ou régime en transitoire.
Je mets tout cela au conditionnel car je ne sais pas ce que fera la pompe dans cette dernière configuration. En effet, vu qu'il y a une circulation forcée dans les sèches-serviettes qui sont en permanence alimenté par la vanne Autoflow, je ne sais pas si au démarrage la pompe ne sera pas plutôt tentée de réduire sa vitesse et sa Hmt afin de s'adapter au débit de ce circuit avec Qpac = Qss = 300 l/h. Cela serait une catastrophe qui conduirait à la mise en sécurité de la PAC du fait d’un débit trop faible.
 
J'aimerais svp avoir votre avis si vous avez déjà eu ce problème.
Merci

Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 10h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir