Mon coffret électrique est il au norme?

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 275 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Bonsoir,

Aujourd'hui je suis aller faire un tour sur le chantier de notre construction et j'en ai profité pour faire une photo de la GTL.

En regardant en détail cette photo je me demande si l'électricien a respecté les normes, je vous explique mon questionnement.

- Nous avons 9 prises au rdc et sur le tableau 1 seul disjoncteur 16A repéré "PC rdc".
- Dans la cuisine nous avons 9 prises au rdc et sur le tableau 1 seul disjoncteur 16A repéré "PC cuisine"
- A l'étage nous avons 12 prises et sur le tableau 1 seul disjoncteur 16A repéré "PC étage"
Nous avons également 1 prise extérieure sur 1 disjoncteur 10A (repéré PC ext), 2 prises sur la GTL sur 1 disjoncteur 10A (repéré PC tbl) et 3 prises au sous-sol sur 1 disjoncteur 10A (repéré PC sous-sol)

Malheureusement étant donné que la maison n'est pas encore alimentée en électricité je ne peut pas tester chaque prises pour voit sur quelle disjoncteur elles sont branché...

D'après vous est-ce que la norme est respectée? (Il me semblait que c'est 8 prises max par disjoncteur 16A)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il n'y a rien de bien choquant par rapport à la norme.
Tout au plus le circuit des PC de la cuisine qui devrait être limité à 6.

Reste néanmoins savoir si les minima par pièce sont respectés.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Les minimum de prises par pièces sont bien respecté. D'après ce que j'ai lu dans les extraits de la NFC 15-100, le maximum de prises sur un disjoncteur 16A est de 8 prises et 12 prises sur un disjoncteur 20A d'où mes questionnement

Là il me semblait que la norme n'est pas respecté...

Carminas vous noté que pour la cuisine il faudrait limiter à 6 prises. Quelle est le risque dans notre cas?

Combien de prises peut on mettre sur un disjoncteur 10A?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Josue68 a écrit: 

Carminas vous noté que pour la cuisine il faudrait limiter à 6 prises. Quelle est le risque dans notre cas?
 

salut
là il y a confusion entre la cuisine complète et le plan de travail, ce sont les 6 prises, pas plus, du plan du travail qui doivent être sur un seul disjoncteur, ensuite il y a toutes les autres prises comme: frigo, hotte, micro onde et autres prise de service et cela sans limite, plus les lignes fours, lave vaisselle et plaque de cuison
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez mal lu

C'est :
- 12 prises maxi pour du 2,5² (disj 20A, 16A, 10A...), sauf cuisine (6)
- 8 prises maxi pour du 1,5² (disj 16A, 10A...)

Donc sur un disjoncteur 10A vous pouvez mettre 12 prises si le circuit est en 2,5².
Un disjoncteur 10A augmentera la sécurité par rapport à un 20A

Aucun risque par rapport au nombre de prise.
Ce ne sont que des critères de confort afin de baisser la probabilité de disjonction et qu'en cas de coupure du circuit, un nombre raisonnable des prises soient HS
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Parental25 : nous avons pour la cuisine 6 prises sur plans de travail, 1 prises frigo + 1 prise micro-onde + 1 prise hotte.

Merci Carminas pour ces infos
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour la norme actuelle pour la cuisine c'est 6 prises avec fils en 2.5 et disjoncteur 20A , ci vous en posez plus il faut un 2em circuit.

a l'étage 12 prises ! mais fils en 1.5 ou 2.5 ? 

pour le reste pas trop logique de poser des 10A pour des circuits prises, mais autoriser, et même plus sensible .

pourquoi un tableau 4 rangées et autant de différentiels ? surtout que je crois voir que ce sont des 63A , étiquette faite à la main ( bof) ca sent l'amateurisme tout ca 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Pour les diametre de fils je n'ai aucune idée. Idem concernant les différentiels je ne sais pas pourquoi il en a mis 4
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
AU moins ce sera évolutif !
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:AU moins ce sera évolutif !

c'est sur 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Concernant les prises hors cuisine
-si plus de 8 prises par circuit, cables en 2.5mm mini, disjoncteur 20a maxi - si moins de 8 prises par circuit, câbles en 1.5mm mini, disjoncteur 16a maxi

concernant la cuisine, circuit 6 prises maxi, cables 2.5mm mini, disjoncteur 20a maxi

le frigo doit être sur un circuit unique, cables en 2.5mm mini, disjoncteur 20a maxi

la hotte n'a pas besoin d'un circuit spécifique, il peut être sur un circuit prise, mais pas sur le circuit prises de la cuisine

les 4 différentiels ne sont pas illogiques, ça permet de garder de la place disponible, et réduit la condamnation de circuits en cas de soucis
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
niko22 a écrit: 

le frigo doit être sur un circuit unique, cables en 2.5mm mini, disjoncteur 20a maxi
 

salut
aaaahhhh bon , depuis quand? ça vient de sortir? 
Pas besoin d'une ligne dédiée pour le frigo.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
parental25 a écrit:
niko22 a écrit: 

le frigo doit être sur un circuit unique, cables en 2.5mm mini, disjoncteur 20a maxi
 

salut
aaaahhhh bon , depuis quand? ça vient de sortir? 
Pas besoin d'une ligne dédiée pour le frigo.

bonjour, encore heureux, et pourquoi pas une pour la cafetière, 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Merci a vous tous pour vos différentes réponses, ça me rassure sur la conformité du tableau électrique.

Pour l'étiquetage des différents disjoncteurs du coffret, je verrais plus tard pour faire un vrai étiquetage digne de ce nom (je dois juste trouver un logiciel)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour les étiquettes j'utilise un truc très bien qui s'appelle Word Biggrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:Bonjour

Pour les étiquettes j'utilise un truc très bien qui s'appelle Word Biggrin

Presque le même pour moi , mais c'est un tableur 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Bonsoir,

J'aurais encore une question concernant le disjoncteur pour les prises du sous-sol.

Si j'ai bien compris, si les fils raccordé à ce disjoncteur sont en 2,5mm2 je peut passer à un 16A si je souhaite rajouter des prises?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme on l'a déjà dit au dessus, il n'y a pas de lien entre le nombre de prises et le calibre du disjoncteur.

Si le circuit est en 2,5² vous pouvez mettre 12 prises, que le calibre du disjoncteur soit 10A, 16A 20A.

Le calibre vous mettez juste une limite sur la puissance maxi possible en usage simultané des différentes prises du circuit :
- 10A : 2300W maxi
- 16A : 3600W maxi
- 20A : 4600W maxi

Je vous conseille de conserver le 10A et de voir à l'usage ce que cela donne.
Si vous constatiez que cela saute régulièrement passez à 16A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Merci pour ces précisions Carminas.

Enfaîte je pensais passer à 16A pour ne pas être embêter, car je souhaiterais me faire un petit atelier et y rajouter des prises.

Mais comme vous avez dit je vais rester sur le 10A et voir comment il réagi
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
parental25 a écrit:
niko22 a écrit: 

le frigo doit être sur un circuit unique, cables en 2.5mm mini, disjoncteur 20a maxi
 

salut
aaaahhhh bon , depuis quand? ça vient de sortir? 
Pas besoin d'une ligne dédiée pour le frigo.



plaquisteheureux a écrit:
parental25 a écrit:
niko22 a écrit: 

le frigo doit être sur un circuit unique, cables en 2.5mm mini, disjoncteur 20a maxi
 

salut
aaaahhhh bon , depuis quand? ça vient de sortir? 
Pas besoin d'une ligne dédiée pour le frigo.

bonjour, encore heureux, et pourquoi pas une pour la cafetière, 

en effet, erreur de ma part


de vos réactions, c'est à croire que je me suis planté de A à Z, merci de vous détendre, oh êtres si parfait 
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
niko22 pas la peine de mal le prendre, perso je suis  très loin d'être parfait, ( mais ça ne devrait pas tarder )si tu à mal pris mon message c'est bien une preuve de mon manque de finesse, je peux t'assurer que personnellement j'ai aussi souvent fait des erreurs, que ce soit sur mes chantiers, ou d'interprétation

pour le reste tu avez tout bon, sauf peut-être pour la prise de la hotte sur le circuit prise de la cuisine qui peut être discutable;
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,


Pas topissime

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour, c'est très facile de contrôler la section d'un câble , il suffit de mesurer au pied à coulisse le diamètre. En suite un peu de maths :
Section = Pi × R² ; c'est à dire : 3.14 × Rayon mesure × Rayon mesure.

Biggrin Quand on utilise pas de cale ou de schema.
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Bonsoir,

Où puis-je trouver des pictogramme digne de ce nom (les mêmes que semiolog par ex) pour mon disjoncteur ?

J'essaye de trouver mais je n'y arrive pas
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


Hager ready,???


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sinon, Semiolog vous devriez trouver des liens sur internet qui fonctionnent encore
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Josue68 a écrit:Bonsoir,

Où puis-je trouver des pictogramme digne de ce nom (les mêmes que semiolog par ex) pour mon disjoncteur ?

J'essaye de trouver mais je n'y arrive pas


https://mse.schneider-electric.com/#/manage?country=FR&language=fr
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Merci beaucoup pour vis réponses, j'ai testé à l'instant Hager ready et c'est génial le rendu
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
plaquisteheureux a écrit:niko22 pas la peine de mal le prendre, perso je suis  très loin d'être parfait, ( mais ça ne devrait pas tarder )si tu à mal pris mon message c'est bien une preuve de mon manque de finesse, je peux t'assurer que personnellement j'ai aussi souvent fait des erreurs, que ce soit sur mes chantiers, ou d'interprétation

pour le reste tu avez tout bon, sauf peut-être pour la prise de la hotte sur le circuit prise de la cuisine qui peut être discutable;

je l'ai peut-être aussi trop prit à cœur
j'ai reposé la question et 
le circuit spécifique frigo congélo m'a été conseillé par confort (pouvoir tout couper sauf ce circuit pour les vacances)
que le circuit spécifique "6 prises" ne devait pas être utilisé pour les éléments type four, frigo, congélo, hotte ...
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le frigo et la hotte ne font pas partie des circuits spécialisés prévu par la norme.

Pour le circuit des 6 prises de la cuisine, ont dit juste qu'il doit y en avoir au moins 4 au dessus du plan de travail. Donc rien n'interdit de mettre hotte et frigo sur les 2 restantes.


Ca c'est le minimum obligatoire.
Mais effectivement rien n'interdit de dédier un circuit au frigo pour des raisons de praticité ou de confort.
C'est que j'ai fait chez moi également.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonsoir,
vous n'avez pas le même discours, après ça ne changera rien dans mon cas vu le faible surcoût je vais rester sur circuit spécifique frigo / congélo, hotte sur circuit 12 prises, et le circuit cuisine avec 6 prises libres

par contre t'es bien ok pour le fait que ce soit 4 prises mini peu importe le nombre de plan de travail (3 dans mon cas)
car je prévois 3 prises pour le plan central, 2 prises le 2nd, et 1 prise pour le 3iem
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui j'ai mis 12 prises sur les plan de travail de ma dernière cuisine
Mais sur 2 circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Cotes D'armor
Nickel, je te remercie ;)
Messages : Env. 100
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 16 mars 2024 à 01h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir