Bonjour à tous,
D'habitude, j'ai plutôt des solutions ou des conseils à apporter.
Aujourd'hui j'ai un doute... sûrement infondé mais bon...
Est-il autorisé de passer d'une section circulaire à une section rectangulaire ou oblongue dans les derniers mètres de la ventilation de chute ?
Je m'explique :
Les deux wc (1 au rdc et 1 au r+1) plombent parfaitement et une ventilation de chute circulaire (diamètre de 100mm) passe dans une gaine abritant aussi les réservoir de chasse des bâti-supports. Le problème est que cette ventilation, pour sortir en toiture, doit traverser le palier d'escalier du R+2. J'ai la place à passer une section rectangulaire ou oblongue, mais pas circulaire (trop d'épaisseur), pour aller jusqu'en toiture.
Je pensais à une sortie en façade (pas d'ouvertures à moins de 6m) mais il me semble que c'est interdit.

Merci pour vos conseils avisés.
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

Xavier L. a écrit:
D'habitude, j'ai plutôt des solutions ou des conseils à apporter.
Aujourd'hui j'ai un doute... sûrement infondé mais bon....

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
Si c'est juste une ventilation, je ne sais pas si c'est autorisé, mais du moment que la surface de la section est respectée (histoire de passer au moins le même débit d'air) je ne vois pas en quoi ça gênerait.
Sinon en plus facile, passer de 1xØ100mm à 4xØ50mm ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Merci Woofy. La solution de diviser la section de base en plusieurs sections plus petites est celle à laquelle j'ai pensé APRÈS avoir posté mon message... Comme quoi, réfléchir avant de poser une question. La précipitation...Smile
Messages : Env. 100
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir