Retour
Menu utilisateur
Menu

Questions plancher bois charpente autoportée

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Moselle
Bonjour,

Nous faisons actuellement réaliser une extension de maison par un constructeur.
Pour l'étage, nous avons opté pour un plancher bois au lieu de béton (moins cher à réaliser et à priori peu d'inconvénients)

Nous avions bien précisé au constructeur que la pièce à l'étage servirait de pièce de stockage et que donc il faudrait que le plancher puisse supporter une charge de 250Kg/m²

Il s'agit d'une charpente "autoportée"

J'ai l'impression que les solives de la charpente sont en nombre important, mais dessus ils ont ajouté des espèces de lambourdes très fines et qui sont très espacées les unes des autres :





Ils vont j'imagine poser directement l'OSB dessus.
ça semble normal ?

Comment cela se passe-t-il si la jonction de deux dalles d'OSB se fait "dans le vide" ?

Car je compte installer des étagères métalliques pour y stocker du matériel (comme indiqué au constructeur), ça me fait un peu peur.

Lui bien entendu me dit "ça a été calculé, ne vous inquiétez pas..."

(De plus cela fait 3 jours que l'OSB a été livré, il est donc en extérieur par temps humide, mais bâché. Aucun soucis non plus ? )
Messages : Env. 60
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour 
ce que vous appelez des lambourdes fines ne sont que des tasseaux  (pieces) de bois pour tenir l'écartement des fermettes le temps de la pose du plancher , elles seront enlevées à l'avancement de la pose 
si les panneaux sont couverts et mit sur des calles pour qu'ils ne touche pas au sol pas de soucis 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Moselle
Ah ok d'accord, donc en fait ils enlèveront ces tasseaux lorsqu'ils poseront l'OSB, qui sera vissé directement sur les solives, c'est ça ?
Messages : Env. 60
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

Juste à l'oeil, comme ça, je trouve cette charpente horizontale sous-dimensionnée. La portée a l'air importante, on a des sections pas énormes par rapport à l'écartement, et on a des solives/madriers aboutées pour assurer la portée...
A votre place, je demanderai la note de calcul au constructeur justifiant que son plancher répondra aux besoins. Et surtout, par écrit.
Pour ce sujet, n'ayez que des écrits. Je vois venir un truc... on dira que c'est l'instinct.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Moselle
En fait je m'étais déjà posé la question avant même la construction : https://www.forumconstruire.[...]er-bois.php
 (mais pas trop eu de réponses à l'époque)

Les solives font 4cmx21cm, et l'entraxe est de 50cm.

Oui le fait qu'elles soient aboutées n'aide pas en plus... (mais dans un autre sujet si j'ai bien compris ça disait que du coup ça faisait un "point d'appui" supplémentaire -à la verticale-)

Je viens de remarquer que de l'autre côté c'est fixé dans le mur. Le toit étant en décalé, ça n'était pas possible de faire la même chose de l'autre côté.



Au milieu il y a un mur, donc la portée n'est pas sur toute la longueur (8m environ)





Moi tout me paraît un peu "faible", par exemple les plaques métalliques qui relient tous les éléments de la charpente. Mais bon, je pense que ça doit être partout pareil non ?

OK je vais essayer de demander la note de calcul au constructeur (est-il obligé de la fournir ?), même si je ne vais rien y comprendre je pense
Messages : Env. 60
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
On verra pour la note...
A titre indicatif, pour 240kg/m² et pour une portée de 4 mètres, un entraxe de 50cm, il faut du 75x225... on a donc une section 4 fois trop petite environ (en considérant que le mur est pile au milieu, qu'on a deux fois 4 mètres, et sans tenir compte du raccord évoqué précédemment, qui n'a pas le même résultat que si la charpente était d'une traite)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Moselle
Non le mur n'est pas pile au milieu, c'est 3,5 + 4,5.
Cependant toute la surface à l'étage ne sera pas exploitable (comme on peut le voir sur la photo), il y aura à peu près 5m de long (je pense environ 2m + 3m, par rapport au mur), cela est pris en compte pour le calcul de charge non ?

Enfin bon dans tous les cas en recherchant, ça semble sous-dimensionné par rapport à ce que j'ai : http://boisphile.over-blog.c[...]372996.html

Mais tous ces tableaux que je trouve sont ils également valables dans mon cas et une charpente autoportée, car dans ce sujet les personnes avaient les mêmes caractéristiques que moi non ? :

https://www.forumconstruire.[...]c-78396.php
Messages : Env. 60
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Franchement, on n'a pas les valeurs attendues pour l'usage futur. Demandez au constructeur de justifier ses choix, par écrit, note de calcul à la clé (la question n'est pas si vous êtes capable de la lire, mais déjà qu'il la fournisse...)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

D'accord avec Pengo. Il faut avoir la note de calcul et (ou) le plan. Si vous ne savez pas lire complètement ces documents, ce qui serait normal, vous pourrez vérifier quand-même les hypothèses de charges qui y sont indiquées en clair et compréhensibles pour tout le monde.

En général, il y a une note de calcul automatisée, avec dessins incorporés, faites par le fournisseur de fermettes à l'aide d'un logiciel spécifique que lui a donné le fabricant des connecteurs.

Attention, on n'est en pas en solives entre appuis simples, mais en ferme en A, et avec une continuité de l'entrait porteur sur l'appui central.
De plus, le plancher exploitable serait la zone entre potets habitables, si j'ai bien compris ce qu'a dit Jl57. Et pas sur toute la longueur de l'entrait. Vu la hauteur et la position de ces potelets, ils doivent bien réduire la sollicitation des entraits sous la charge   Ca correspond bien à ce que vous vouliez ?

Tout cela change pas mal de choses. La vérif est à faire sur la base de la structure dans son ensemble.

Attention à la mise en place de racks de stockage : ils amènent des charges ponctuelles, ce qui ne sollicite pas la structure de la même façon qu'une charge répartie. Il peut falloir placer des semelles de répartition, et pour éviter le poinçonnement du plancher aussi. Cela ne sera pas à charge du charpentier.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 11h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir