Retour
Menu utilisateur
Menu

Portail électrique qui reçoit toujours l'ordre d'ouverture

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir à tous,

Je me permets de poster car depuis aujourd'hui et la tempête qui est passée sur l'île de France entre autre, mon portail électrique ne fonctionne plus.

Après l'avoir utilisé aujourd'hui sans problème, d'un coup il n'a jamais voulu se refermer.

Il s'agit d'un portail électrique enterré à battant de marque Nice, avec logique de commandes Nice MCA2.

Il est relié à un interphone avec caméra avec lesquelle on peux ouvrir et fermer le portail de la maison (quand ça fonctionnait).

Il a beaucoup plu aujourd'hui, je pensais que c'était les photocellules qui étaient dérangés avec la pluie mais bon l'ayant utilisé ce midi sous un déluge ça fonctionnait bien encore.

En regardant de plus près je me suis aperçu qu'au niveau du boîtier on entendait des clicks clicks, le même bruit qu'il fait quand il reçoit un signal avec la télécommande.

J'en conclus qu'il réagis comme ci il recevait constamment l'ordre d'ouvrir.

J'ai coupé l'électricité et fermé le portail avec la clé de sécurité et j'ai remis le courant et hop il s'est rouvert directement et toujours ce click click au niveau du boîtier.

J'ai ouvert le boîtier pensant que de l'eau aurait pu s'infiltrée mais à part quelques toiles d'araignées rien.

Sur la photo, le voyant "ok" en haut à droite n'arrête pas de s'allumer et s'éteindre. Ça doit être le voyant de réception d'ouverture (enfin je suppose).

Auriez un avis d'où pourrait venir le problème ?

Pensez vous qu'il peu avoir un lien avec les photocellules ? Si jamais elles "pensaient" qu'il y avait un obstacle, le portail s'ouvrirait quand même une fois fermé manuellement et le courant réactivé ?

Merci d'avance car je sèche un peu sur la nature du souci.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de portail...

Allez sur la page devis portail de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-71-devis_portail.php
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonsoir,
Comme premier essai, je débrancherais les fils de l'interphone qui sont connecté à la platine. Pour éliminer (ou confirmer) la possibilité de la panne de l'interphone plutôt que du portail ;).
Peut-être de l'eau dans l'interphone ?
Bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Moi, je shunterais le signal des photos cellules...
Lorsque tu passes la main devant une cellule, tu entends le relais qui colle ? ; et qui retombe lorsque tu enlèves ta main ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Globetrotter21 a écrit:Bonsoir,
Comme premier essai, je débrancherais les fils de l'interphone qui sont connecté à la platine. Pour éliminer (ou confirmer) la possibilité de la panne de l'interphone plutôt que du portail ;).
Peut-être de l'eau dans l'interphone ?
Bon courage


Merci je vais essayer ça !
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Yvelines
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Moi, je shunterais le signal des photos cellules...
Lorsque tu passes la main devant une cellule, tu entends le relais qui colle ? ; et qui retombe lorsque tu enlèves ta main ?
JC


Oui je l'entends au niveau des photocellules et ils s'allument bien rouge.
Mais c'est vrai quand ne faisant rien je sais pas si c'est psychologique mais j'ai l'impression de voir une toute petite lumière rouge au niveau des diodes comme quand il y a un objet qui passe devant.

Je vais les débrancher de la box voir si ça change quelque chose, merci du conseil je n'y connais rien en portail électrique, c'est bien pratique mais quand ça déconne c'est une vraie galère !

Mais normalement si c'est les photocellules qui déconnent, le portail ne s'ouvrirait pas et se bloquerait non?
Car quand je coupe le courant, que je le ferme manuellement avec les clés de secours et que je rallume le courant, direct il s'ouvre et sans à coups. Quand ça marchait et que je passait devant les photocellules ça l'arretait quelques secondes puis ça repartait donc je me dis que si les photocellules s'activaient constamment il se mettrait en sécurité et ne s'ouvrirait pas ou s'ouvrirait mais part à coups

Question peut être bête mais est ce que les codes de communication entre le portail et les telecommandes se changent? Car je me dis peut être, à tords, qu'un truc a été activé dans le quartier hier après midi et que ça me fait des interférences.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Jerome7883 a écrit:
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Moi, je shunterais le signal des photos cellules...
Lorsque tu passes la main devant une cellule, tu entends le relais qui colle ? ; et qui retombe lorsque tu enlèves ta main ?
JC


Oui je l'entends au niveau des photocellules et ils s'allument bien rouge.
Mais c'est vrai quand ne faisant rien je sais pas si c'est psychologique mais j'ai l'impression de voir une toute petite lumière rouge au niveau des diodes comme quand il y a un objet qui passe devant.

Je vais les débrancher de la box voir si ça change quelque chose, merci du conseil je n'y connais rien en portail électrique, c'est bien pratique mais quand ça déconne c'est une vraie galère !

Mais normalement si c'est les photocellules qui déconnent, le portail ne s'ouvrirait pas et se bloquerait non?
Car quand je coupe le courant, que je le ferme manuellement avec les clés de secours et que je rallume le courant, direct il s'ouvre et sans à coups. Quand ça marchait et que je passait devant les photocellules ça l'arretait quelques secondes puis ça repartait donc je me dis que si les photocellules s'activaient constamment il se mettrait en sécurité et ne s'ouvrirait pas ou s'ouvrirait mais part à coups

Question peut être bête mais est ce que les codes de communication entre le portail et les telecommandes se changent? Car je me dis peut être, à tords, qu'un truc a été activé dans le quartier hier après midi et que ça me fait des interférences.


Re bonjour à tous,

Cet après midi j'ai pu faire pleins de tests et j'ai trouvé le problème !

J'ai d'abord procédé à la déconnexion des photocellules mais ça ne fonctionnait toujours pas.

Je les aient reconnectées et j'ai ensuite déconnectés l'interphone et là magie le portail s'ouvre et se ferme à nouveau et les photocellules fonctionnent correctement.

J'en ai profité pour faire du nettoyage et bien fixé le boîtier qui faisait un peu la tronche sur son support et mis un peu de silicone entre le boîtier et la boîte de fixation encastrée dans le mur.

Le coupable est donc l'interphone, prochaine état son démontage pour voir si de l'eau c'est infiltrée car pour le moment là sonnette fonctionne plus et la caméra par contre oui quand je l'active et je ne peux plus donner l'ordre d'ouverture du portail avec la centrale dans la maison ce qui est un peu chiant vu la distance du portail je ne peux pas faire avec le bip.

Du coup en faisant tout ça je me suis aperçu que des fils n'étaient pas branchés et j'ai un câble de terre aussi qui est déconnecté et bien oxydé. J'ai l'impression que c'est celui d'un des moteurs vu son emplacement mais bon ça fonctionne et j'ai un peu peur de rebrancher un câble qui au final ne sert à rien... Un peu bizarre ce plat de nouilles de fils...
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Jerome7883 a écrit: j'ai un câble de terre aussi qui est déconnecté et bien oxydé. J'ai l'impression que c'est celui d'un des moteurs vu son emplacement mais bon ça fonctionne et j'ai un peu peur de rebrancher un câble qui au final ne sert à rien

un câble de terre ne sert pas à rien !
Sa non connexion n'empêche pas le fonctionnement, mais les conséquences pourraient être cuisantes
Il faut le raccorder à la carcasse du moteur, si il s'agit du câble d'alimentation des moteurs.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Yvelines
JCdu26 a écrit:
Jerome7883 a écrit: j'ai un câble de terre aussi qui est déconnecté et bien oxydé. J'ai l'impression que c'est celui d'un des moteurs vu son emplacement mais bon ça fonctionne et j'ai un peu peur de rebrancher un câble qui au final ne sert à rien

un câble de terre ne sert pas à rien !
Sa non connexion n'empêche pas le fonctionnement, mais les conséquences pourraient être cuisantes...
Il faut le raccorder à la carcasse du moteur, si il s'agit du câble d'alimentation des moteurs.


Oui lui je l'ai reconnecter au branchement du moteur comme la connexion du moteur n'en avait pas et qu'il était à peu près au même niveau je me suis dis que ça devait être lui
C'était surtout pour les autres que je disais ça. J'ai des câbles noirs et oranges non connectés.

Pour la sonnette elle fonctionne en fait c'est juste que j'ai pensé qu'après que ça avait réinitialisé la date et l'heure et comme j'avais mis la sonnerie à zéro la nuit et avec la coupure du jus pour elle il était 4h du mat donc forcément. En réglant la date et l'heure c'est bon ça sonne pour le moment je perds juste pour le moment la possibilité via la centrale de la maison mais bon ce n'est pas ce qui me gène le plus je regarderai ça quand j'aurai du temps.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 09h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis portailArtisan
Devis portail
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portillons
Photos de portillons
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir