Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableaux secondaires dans local technique de piscine

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Isere
Bonjour,
Je dispose d'une piscine avec nage à contre-courant et système de filtration standard + projecteur. A l'avenir, il y aura peut être une PAC.
De chez moi j'ai tiré un cable 5g6² d'un bloc différentiel (inter diff + disjoncteur) sur une longueur de 10 m.
Le pisciniste a posé 2 tableaux: un pour la nage contre-courant et l'autre pour la filtration + projecteur (je pense qu'il a fait cela car il a des enveloppes standard pour chaque produit).
Il a mis des sucres sur mon cable en entrée du local et a tiré individuellement sur chaque tableau avec un cable plus petit. Les dominos sont dans des passages de câbles.
Mes questions sont les suivantes:
1) Est ce que mon différentiel n'est pas trop loin pour garantir une bonne protection ?
2) Ne devrais je pas faire un troisième tableau ou je ferai rentrer le 5g6² et répartir dans ce tableau, ce serait peut etre plus propre et plus évolutif ? Le pisciniste n'est pas trop chaud pour que je touche à ces coffrets quid de la garantie si je modifie son cablage....
3) Sommes-nous d'accord que je n'ai plus besoin de différentiel à l'intérieur du local technique étant donné que je suis protégé en amont via mon bloc différentiel?

Merci par avance pour vos éclaircissements.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Non c'est correct

2/ Ce n'est pas une obligation mais pourquoi pas.
Par contre vous ne dite rien du calibre du disjoncteur au départ du câble en 6²

3/ On est d'accord
En revanche une coupure générale en tête du local pourrait être pertinent (dans votre 3ème tableau ?)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Merci beaucoup carminas,
Au depart du 6carre, je suis resté conventionnel, j'ai posé un 32A.
Oui j'entends bien que si je refaisais un tableau alors j'ajouterai un interrupteur sectionneur en tête de ce troisième tableau ce qui permettrai d'isoler l'ensemble du local technique.
Merci
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce qui ne va pas c'est le départ vers les 2 tableaux avec des fils de section inférieure au 6².
Du coup ces fils ne sont pas protégés contre les surcharges.

Il faut donc :
- soit changer le disj 32A au départ par un plus faible
- soit ajouter des disjoncteurs de calibre adapté au départ des câbles dans le 3ème tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Oui donc la liaison avec les sucres n'est pas bonne!
Les disjoncteurs en aval de ces câbles ne les protègent pas?
Autrement dit, la protection (disjoncteur) doit toujours être placé en amont?
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sûr que l'usage est de mettre en amont.

Mais l'intensité étant la même en tout point d'un circuit, ça dépend comment c'est fait dans les tableaux en aval
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Dans les tableaux en aval tout est très standard: des protections magnéto-thermiques et chaque pompe poosede un relai de surcharge réglable en ampérage. J'ai repéré un transformateur torique aussi pour le projo.
Du coup est que mes câbles de plus petites sections ne sont pas protégés de fait par les relais de surcharge?
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais vous n'avez pas un disjoncteur unique en tête
Donc rien qui protège le câble de liaison contre les surcharges
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Bon.. Je vais vous faire confiance...une fois de plus
Je vais installer un tableau avec en tête, un inter sectionneur puis repartiteur puis disjoncteur individuel au bon calibre pour chaque départ. Je me sentirai plus tranquille. Sur cette base, on est bien d'accord que cela devient plus carré (et ce, même avec l'inter diff au TGBT) ?
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui ce sera très bien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Merci pour ces conseils.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Isere
Bonsoir,
Je reviens sur ce fil car je vais commander le matériel mais je suis confronté a un problème que je ne sais pas résoudre. Cela concerne les alimentations des disjoncteurs étant donné que mon bloc diff est dans la maison. Quelle section pour les disjoncteurs en sorti du bloc répartiteur? Un schéma vaut mieux que de long discours:


Je ne crois pas que puisse utiliser des peignes tetra dans ce cas de figure...

Merci par avance pour vos retours.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Isere
Un p'tit up svp
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonjour,
Il faut rester sur du 6² tant que vous ne protégez pas avec un plus petit calibre.
Pour moi, le bloc répartiteur n'a pas d'utilité, sauf si vous pensez étendre votre installation plus tard (ou si vous n'avez pas tout représenté)
Mais je ne vois pas ce qui empêche d'utiliser des peignes entre les 2 disjoncteurs des pompes, ainsi, une seule ligne à tirer jusqu'au premier disjoncteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Isere
Bonjour,
Merci pour le retour. Le 6² paraissait évident mais je voulais en être sûr.
Oui le repartiteur servira pour évolution.
Ok pour les peignes, c'est vrai que ca va alléger le montage.
Je vais partir comme ça merci beaucoup
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Parfait
Juste faire attention en cas d'évolution, à vérifier que le 6² sera toujours suffisant en fonction des consommateurs ajoutés ;).

Bon travaux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si ce sont des fils qui alimentent un disjoncteur 20A, du 2,5² suffit même

Je ne vois pas l'intérêt du répartiteur

Une peigne tetra alimenté en 6² qui distribue vos 2 disjoncteurs 20A serait suffisant

Avec votre disjoncteur 32A au départ, inutile d'aller au delà du 6².



Exemple de panier avec du matériel Legrand

Occupation : 11 modules


Edit : mon hébergeur d'images à l'aire d'être en rade. J'espère que cela reviendra prochainement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Isere
Du coup je ne vois pas l'interêt de mettre un tableau additionnel si j'alimente en 2,5 carré.
Je vais mettre du 6carre à cet endroit.
Le répartiteur est effectivement inutile pour l'instant mais je prévois d'ajouter une PAC et une prise modulaire plus tard.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le tableau vous l'alimentez bien en 6²

C'est la liaison entre l'interrupteur sectionneur et chaque disjoncteur 20A que vous faites en 2,5² (si vous n'utilisez pas un peigne)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 23h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir