Bonjour à tous,

Après énormément de lecture sur internet dont la DTU 45.10, j'aimerai avoir vos avis concernant l'ajout d'un pare vapeur ou non pour l'isolation de mes combles perdues.
Nous avons acheté une maison l'année dernière des années 75, et l'isolation des combles perdues est pratiquement inexistante ( une couche de laine de verre déposée en vrac dont autant dire rien du tout ). Je souhaite donc refaire l'isolation avec deux couches croisées de laine de roches de 20 cm.

Le plafond de l'étage du dessous est fait de panneau de bois ( type OSB mais je ne suis pas sur que ca soit de l'OSB ) cloué sur des solives en bois. Je souhaite donc mettre une première couche de laine de roche entre les solives (et donc posé sur les dalles de bois servant de plafond à l'étage du dessous) et ensuite une seconde couche perpendiculaire à la première. 

La question à laquelle je n'arrive pas à avoir de réponse définitive est : est ce que je dois mettre un pare-vapeur avant de poser mon isolant ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements   
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 20 message Moselle


Pour information, si un pare vapeur est nécessaire, il serait posé de la manière exposée ci-dessous.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

un peu de lecture

https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]over_dtu_45.10_vdef.pdf

Comme il est mentionné le PV est facultatif dans le cas ou le comble est
bien ventilée.

En cas de doute sur la ventilation il est préférable d'un mettre un.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Moselle
Merci pour votre réponse. 
J'avais déjà lu ce document mais merci pour le lien. Le truc c'est de savoir si le comble est bien ventilé ... Il y a des grilles sur les avancées du toit ainsi que des chatières de toiture. Est-ce suffisant ?


Merci d'avance. 

Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
cj8376 a écrit:Bonjour à tous,

Après énormément de lecture sur internet dont la DTU 45.10, j'aimerai avoir vos avis concernant l'ajout d'un pare vapeur ou non pour l'isolation de mes combles perdues.
Nous avons acheté une maison l'année dernière des années 75, et l'isolation des combles perdues est pratiquement inexistante ( une couche de laine de verre déposée en vrac dont autant dire rien du tout ). Je souhaite donc refaire l'isolation avec deux couches croisées de laine de roches de 20 cm.

Le plafond de l'étage du dessous est fait de panneau de bois ( type OSB mais je ne suis pas sur que ca soit de l'OSB ) cloué sur des solives en bois. Je souhaite donc mettre une première couche de laine de roche entre les solives (et donc posé sur les dalles de bois servant de plafond à l'étage du dessous) et ensuite une seconde couche perpendiculaire à la première. 

La question à laquelle je n'arrive pas à avoir de réponse définitive est : est ce que je dois mettre un pare-vapeur avant de poser mon isolant ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements   

Bonjour
Le principe : si l'isolant est en contact avec le bois de charpente, alors il est conseillé un frein vapeur coté chaud
il existe un frein vapeur de rénovation chez proclima.
le frein vapeur convenablement posé et collé avec su ruban adhésif dédié permet aussi de supprimer tout risque de fuite d'air puisqu'il sera continu, ce qui améliorera la qualité de l'isolation.
Plutôt que la laine de roche, jetez un oeil à la cellulose soufflée. Le confort d'été sera largement meilleur.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Moselle
ManuTaden a écrit:
cj8376 a écrit:Bonjour à tous,

Après énormément de lecture sur internet dont la DTU 45.10, j'aimerai avoir vos avis concernant l'ajout d'un pare vapeur ou non pour l'isolation de mes combles perdues.
Nous avons acheté une maison l'année dernière des années 75, et l'isolation des combles perdues est pratiquement inexistante ( une couche de laine de verre déposée en vrac dont autant dire rien du tout ). Je souhaite donc refaire l'isolation avec deux couches croisées de laine de roches de 20 cm.

Le plafond de l'étage du dessous est fait de panneau de bois ( type OSB mais je ne suis pas sur que ca soit de l'OSB ) cloué sur des solives en bois. Je souhaite donc mettre une première couche de laine de roche entre les solives (et donc posé sur les dalles de bois servant de plafond à l'étage du dessous) et ensuite une seconde couche perpendiculaire à la première. 

La question à laquelle je n'arrive pas à avoir de réponse définitive est : est ce que je dois mettre un pare-vapeur avant de poser mon isolant ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements   

Bonjour
Le principe : si l'isolant est en contact avec le bois de charpente, alors il est conseillé un frein vapeur coté chaud
il existe un frein vapeur de rénovation chez proclima.
le frein vapeur convenablement posé et collé avec su ruban adhésif dédié permet aussi de supprimer tout risque de fuite d'air puisqu'il sera continu, ce qui améliorera la qualité de l'isolation.
Plutôt que la laine de roche, jetez un oeil à la cellulose soufflée. Le confort d'été sera largement meilleur.

Bonjour,
Merci pour la réponse. L'isolation sera posé sur le plancher des combles et non sur la charpente. Est-ce que votre remarque reste la même du coup.
Pour la laine de roche je sais que le confort d'été ne sera pas terrible mais l'avantage et que je peux le faire moi même. C'est également le cas pour la cellulose soufflée ?
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<Le truc c'est de savoir si le comble est bien ventilé ... Il y a des grilles sur les avancées du toit ainsi que des chatières de toiture. Est-ce suffisant ? >

le document donne la surface de ventilation


En rénovation, la membrane est nécessaire afin d'éviter
d'avoir à justifier d'une ventilation suffisante sous écran (>=
1/250) avec entrée(s) d'air en bas de toiture et sortie(s)
d'air en haut.

A vous de voir si ce que vous avez correspond à ce qui est demandé
(petit calcul à faire)

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Moselle
lucienpel a écrit:Bonjour

<Le truc c'est de savoir si le comble est bien ventilé ... Il y a des grilles sur les avancées du toit ainsi que des chatières de toiture. Est-ce suffisant ? >

le document donne la surface de ventilation


En rénovation, la membrane est nécessaire afin d'éviter
d'avoir à justifier d'une ventilation suffisante sous écran (>=
1/250) avec entrée(s) d'air en bas de toiture et sortie(s)
d'air en haut.

A vous de voir si ce que vous avez correspond à ce qui est demandé
(petit calcul à faire)

Cdt

 
Bonjour,
Merci pour les infos. Je vais partir sur la pose d'un pare-vapeur histoire d'être sur et de ne pas avoir de problème par la suite.
Je pensais partir sur ce pare-vapeur:
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/etan[...]-5-x-25-m-68256454.html
Qu'en pensez vous ?
De plus, il y a le haut d'un mur porteur au milieu des combles. Est ce que je dois également le couvrir du pare-vapeur ou le laisser "respirer" ?
Cdt.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 11h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir