Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide pour mon tableau de répartition maison neuve

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 187 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Moselle
Bonjour, j’ai fait tout l’ectricité que ma maison neuve en construction . Mais là je galère avec le tableau de répartition.
Qui arrive à me faire la réparation du tableau avec les diff . En PJ la liste des départs .
Merci
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je vous conseille de faire la chose suivante :

Prendre 4 ID 63A type A

Répartir comme vous voulez en respectant juste les règles suivantes :
- 8 disjoncteur maxi par ID
- circuits prises et éclairage répartis sous au moins 2 ID

Ainsi vous aurez une installation qui respecte la norme à 100%

Pour le reste vous pouvez procéder avec plusieurs logiques pour répartir sur les ID :
- par secteur géographique
- en mixant au maximum les nature de circuit pour par exemple qu'un circuit prise d'une pièce ne soit pas sous le même ID qu'un circuit d'éclairage
- par nature de circuit

Je vois par ailleurs que vous avec des circuits éclairage et PC extérieur (pas de portail ?). Vous pouvez leur dédier un ID 40A.

Pourquoi les PC chambres sont en 20A et pas en 16A comme les autres, on ne consomme pas grand chose dans ce type de pièce, même s'il y a 10 ou 11 prises ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Voici comment je ferais.

Installer tous les circuits prises en 20A.

Les sèches serviettes en 16A.

Manque un circuit prise pour les prises du tableau de communication.
( elles ne sont pas obligatoires dans le tableau électrique,
doivent être installée à proximité du tableau de communication )

Pour le reste rient à dire.

Pour les interrupteurs différentiels,
en prévoir au moins quatre.

Pour le tableau électrique,
un de quatre rangées en 13 modules suffirait,
mois pour une raison de plus pratique pour le câblage,
je poserais un quatre rangées de 18 modules.

Et comme d’habitude Monsieur Carminas a répondu plus vite que mois,
et avec de bon conseilles.

Oui pour les circuits éclairage et PC extérieur et autres,
vous pouvez leur dédier un cinquièmes ID 40A.
Bien vu Monsieur Carminas.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 90 message Moselle
Pour les prises justement dans le guide c15100 il parle de 20a pour plus de 8prises
Pour extérieur je prévois un diff 40a ac

Pour le reste la répartition je dois quoi prendre on compte le nombre de prises par circuit Histoire d’avoir le même nombre de prise par inter diff?
Et je dois aussi prendre on compte les pièces comme la cuisine qui vont être le plus utilisé ?
Je prévois aussi après consuel un petit atelier dans le garage que je vais faire plus tard en goulotte modulable .avec Max 8 pc et une lumière , donc un 16 et un 10 A je prévois déjà ?

Carminas a écrit:Bonjour

Je vous conseille de faire la chose suivante :

Prendre 4 ID 63A type A

Répartir comme vous voulez en respectant juste les règles suivantes :
- 8 disjoncteur maxi par ID
- circuits prises et éclairage répartis sous au moins 2 ID

Ainsi vous aurez une installation qui respecte la norme à 100%

Pour le reste vous pouvez procéder avec plusieurs logiques pour répartir sur les ID :
- par secteur géographique
- en mixant au maximum les nature de circuit pour par exemple qu'un circuit prise d'une pièce ne soit pas sous le même ID qu'un circuit d'éclairage
- par nature de circuit

Je vois par ailleurs que vous avec des circuits éclairage et PC extérieur (pas de portail ?). Vous pouvez leur dédier un ID 40A.

Pourquoi les PC chambres sont en 20A et pas en 16A comme les autres, on ne consomme pas grand chose dans ce type de pièce, même s'il y a 10 ou 11 prises ?
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez mal lu.

Sur un circuit en 2,5² c'est 12 prises maxi (sauf cuisine) et disj 20A maxi
Cela veut dire que vous pouvez mettre un disjoncteur 10A, 16A, 20A que vous ayez de 1 à 12 prises

Sur un circuit en 1,5² c'est 8 prises maxi et disj 16A maxi
Cela veut dire que vous pouvez mettre un disjoncteur 10A, 16A que vous ayez de 1 à 8 prises

Aucune obligation d'avoir le même nombre de prises par inter diff (et peu d'intérêt)


Je n'ai pas compris votre histoire de prises plus utilisées dans la cuisine.
Ce qu'il faut bien comprendre avec les ID 63A que je vous ai préconisé, c'est que comme ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, vous n'atteindrez jamais les 63A quel que soit l'usage que vous faites des circuits en aval. Donc aucune risque de surcharge de l'ID

Personnellement, j'aime bien répartir par secteur géographique : un ID pour l'étage, un ID pour la cuisine, un ID pour les reste du RDC...
C'est plus facile pour s'y retrouver
Avant je mixais au maximum les circuits, mais au final c'était le bordel pour un gain en sélectivité horizontale peu significatif.


Pour le garage, à voir si c'est plus simple à faire dès maintenenant ou ultérieurement
Vous pouvez également faire un tableau divisionnaire dans le garage s'il est un peu loin.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Moselle
D’accord j’ai une gaine de 25 qui arrive en prévision dû future atelier , ça va être juste pour tirer un 10mm2 pour le future atelier . A savoir que j ai déjà un circuit prise dans la gaine
Carminas a écrit:Bonjour

Vous avez mal lu.

Sur un circuit en 2,5² c'est 12 prises maxi (sauf cuisine) et disj 20A maxi
Cela veut dire que vous pouvez mettre un disjoncteur 10A, 16A, 20A que vous ayez de 1 à 12 prises

Sur un circuit en 1,5² c'est 8 prises maxi et disj 16A maxi
Cela veut dire que vous pouvez mettre un disjoncteur 10A, 16A que vous ayez de 1 à 8 prises

Aucune obligation d'avoir le même nombre de prises par inter diff (et peu d'intérêt)


Je n'ai pas compris votre histoire de prises plus utilisées dans la cuisine.
Ce qu'il faut bien comprendre avec les ID 63A que je vous ai préconisé, c'est que comme ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, vous n'atteindrez jamais les 63A quel que soit l'usage que vous faites des circuits en aval. Donc aucune risque de surcharge de l'ID

Personnellement, j'aime bien répartir par secteur géographique : un ID pour l'étage, un ID pour la cuisine, un ID pour les reste du RDC...
C'est plus facile pour s'y retrouver
Avant je mixais au maximum les circuits, mais au final c'était le bordel pour un gain en sélectivité horizontale peu significatif.


Pour le garage, à voir si c'est plus simple à faire dès maintenenant ou ultérieurement
Vous pouvez également faire un tableau divisionnaire dans le garage s'il est un peu loin.
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pourriez mettre du 6² qui vous autorise 7kW
Mais si vous avez déjà le circuit prise, autant ajouter un circuit éclairage dedans puis éventuellement un autre (chauffage ou autre).

La vrai question c'est l'éventuelle recharge de véhicule électrique.
Soit vous mettez une prise type GreenUp 16A qui se raccorde en 2,5², mais c'est une recharge lente
Soit vous voulez de la recharge rapide, mais il faudra un dimensionnement de câble beaucoup plus costaud.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Moselle
Alors là
Pour le ve je peut mettre la prise à côté du tableau mais pour le moment pas prévu . Je dois le prévoir comment au tableau ?
Carminas a écrit:Vous pourriez mettre du 6² qui vous autorise 7kW
Mais si vous avez déjà le circuit prise, autant ajouter un circuit éclairage dedans puis éventuellement un autre (chauffage ou autre).

La vrai question c'est l'éventuelle recharge de véhicule électrique.
Soit vous mettez une prise type GreenUp 16A qui se raccorde en 2,5², mais c'est une recharge lente
Soit vous voulez de la recharge rapide, mais il faudra un dimensionnement de câble beaucoup plus costaud.
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tant que vous ne savez pas quel type de recharge vous allez installer, ne rien prévoir.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Moselle
Pour le ballon thermodynamique je protège avec un 10,16ou20A?
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Peu importe
16A sera un bon compromis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Moselle
Bonjour, sur le type à en plus de la plaque et le lave linge , Je peux répartir ce que je veux dessus et aller jusqu'à 8 disjoncteurs? Donc j'ai fait mon schéma je suis à 4id avec 8 disjoncteurs par id . Il est préférable que je rajoute un ID afin de me laisser de la marge sur les autres ou pas?
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Comme suggéré plus haut vous pourriez dédier un 5ème ID 40A à l'extérieur.
Ainsi cela vous déchargera vos 4 ID 63A

Vous pouvez également regrouper certains circuits volets roulant pour n'en garder que 2 (il n'y a aucune limite normative au nombre de VR par circuit)

Idem pour les éclairages.
Si vous avez des spots, je vous rappelle qu'on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Moselle
Oui justement j ai déjà optimisé au mieux je suis à 8disjonteurs 4id
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Moselle

Voilà avoir si il y a des modifications à faire
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Moselle
Bonjour autre question . J'ai deux prises dans mon coffret vdi, je peux utiliser le même disjoncteur que les prises de la gtl ? Et quelle section de terre je dois raccorder dans le coffret vdi?merci
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Prise VDI = Prise GTL
Inutile de prévoir les 2

Amendement de 2015 Titre 10 :
10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
...
Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- des éléments dédiés à la communication décrits dans le Titre 11 ;
- les installations de gestion du bâtiment ;
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de communication (décrit au 11.3.2), ils doivent être physiquement séparés des équipements de communication et être alimentés par une canalisation présentant une isolation équivalente à la classe II.
- le cas échéant les installations de sonorisation, de vidéo-protection, d’alarme anti-intrusion ou d’alarme technique du logement.
...

Amendement de 2015 Titre 11 :
11.3 Constitution de la GTL pour les éléments dédiés à la communication
11.3.1 Généralités

Les éléments suivants dédiés à la communication sont placés dans la GTL :
- le DTI (et/ou le DTIO) ;
- le tableau de communication ;
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, s'ils sont prévus d'être installés ; ces prises destinées à alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) sont protégés par un circuit dédié ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
- un espace attenant au tableau de communication pour accueillir des équipements de communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion / télévision) ;
- les arrivées de radiodiffusion / télévision ;
- les matériels de radiodiffusion / télévision.
...

Ajout de 2016 :
- Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
- A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume.



6² pour la terre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Moselle
Et pour la répartition je valide ?
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Moselle
Et le couteau de terre dans la gtl ou a côté ?
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok pour votre répartition

C'est quoi "le couteau de terre" ? La barrette de coupure ?

Si oui vous la mettez où vous voulez du moment qu'elle reste accessible (si nécessaire avec l'usage d'un outil)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Moselle
Oui la barrette .
Carminas a écrit:Ok pour votre répartition

C'est quoi "le couteau de terre" ? La barrette de coupure ?

Si oui vous la mettez où vous voulez du moment qu'elle reste accessible (si nécessaire avec l'usage d'un outil)
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Moselle


Alors il est préférable de tirer des liaisons en cuivre pour aller jusqu’au inter diff oui de prendre un peigner vertical ?
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 2 sont possibles, mais je préfère nettement un peigne vertical qui limite le nombre de "gros" fils dans le tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Moselle
D'accord merci. Encore une question . J ai deux télé rupture sur un disjoncteur . J'ai mes retours de lampes et mes deux fils bp par circuit jusqu'au tableau . Pour éviter de mettre plus que 2 fils par bornes sur le disjoncteur vous mettez des wago derrière les telerupteurs ?
Messages : Env. 90
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Plutôt en bas, en haut ou sur le côté du tableau
Il faut qu'ils soient accessibles
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 19h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir