Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur différentiel qui saute, qui est le coupable ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 101 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Rueil-malmaison (92)
Bonsoir,

Ce jour un disjoncteur différentiel s'est mis à sauter de manière intempestive ( mais pas systématiquement, il fallait parfois attendre 20mn et d'autre fois au bout de 2 mn).

J'ai réussi à isoler le lieu du crime : la prise du frigo !
Si je branche le frigo sur une autre prise cela ne disjoncte plus.
Mais du coup je ne sais pas trop si le problème vient de mon frigo, de la prise ou de petits défauts dans mon circuit.

Auriez-vous de l'aide à m'apporter pour identifier exactement le problème ?

Je pense que vu que le frigo est branché et ne fait pas disjoncter l'autre disjoncteur différentiel alors il n'est pas en cause mais plutôt la prise...
Est-ce une bonne déduction ?

Merci d'avance pour vos aides précieuses !

Bonne soirée !
Messages : Env. 200
De : Rueil-malmaison (92)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La 2ème prise, elle est bien reliée à la terre ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Rueil-malmaison (92)
Non... En fait même la prise derrière mon frigo n'est pas reliée à la terre... L'électricité n'est pas récente...

Ceci dit même après avoir débranché le frigo cela a redisjoncté et je ne vois plus ce qui est possible de faire...
Snif...
Je crois qu'un électricien compétent va devoir venir m'aider !
Messages : Env. 200
De : Rueil-malmaison (92)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
drolito a écrit:Non... En fait même la prise derrière mon frigo n'est pas reliée à la terre... L'électricité n'est pas récente...

Ceci dit même après avoir débranché le frigo cela a redisjoncté et je ne vois plus ce qui est possible de faire...
Snif...
Je crois qu'un électricien compétent va devoir venir m'aider !

Bonjour,
Il faut identifier les paternes, qu'est-ce qui est branché quand ça déclenche, qu'est-ce qui est en route quand ça déclenche, est ce que ça déclenche à un horaire précis, est-ce que ça déclenche quand la ligne est chargé (beaucoup de consommation), avez vous percer des trous dans vos murs récemment (poser un cadre et toucher un fil quelque part quoi) ....
Si vous avez une pince ampèremétrique fiable, vous pouvez regarder s'il y a un écoulement à la terre.
Vous pouvez débrancher toutes ce qui est alimenté par ce circuit et voir si ça déclenche ou pas, inverser phase et neutre sur ce circuit (après avoir débrancher tout les équipement) et juste mettre une lampe de bureaux à incandescence au bout. les défauts intermittents lorsqu'ils ne viennent pas d'un équipement sont souvent issues d'un neutre au contact d'une masse relié à la terre quelque part en fait.
Bref pleins de choses à faire mais si vous n'y connaissez rien, n'aller pas déposer des capots et jouer avec les fils aux risques d'un accident et rester sur l'identification des paternes.
Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Rueil-malmaison (92)
Merci.
Je me suis mis à rechercher justement ces pattern... J'ai débranché la plupart des prises et il semble ne plus y avoir de problème (pas de disjonction pendant 15h).
Je me demande si cela ne vient pas du disjoncteur différentiel lui-même donc je vais le changer (ça je sais faire... Ce n'est pas très compliqué).

Je posterai la suite des que j'en saurai plus.

Merci en tout cas ! Biggrin
Messages : Env. 200
De : Rueil-malmaison (92)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
drolito a écrit:Merci.
Je me suis mis à rechercher justement ces pattern... J'ai débranché la plupart des prises et il semble ne plus y avoir de problème (pas de disjonction pendant 15h).
Je me demande si cela ne vient pas du disjoncteur différentiel lui-même donc je vais le changer (ça je sais faire... Ce n'est pas très compliqué).

Je posterai la suite des que j'en saurai plus.

Merci en tout cas ! Biggrin

Un disjoncteur HS ne déclenche en général pas du tout, mais c'est rare de le voir déclencher de manière inopiné, je ne pense pas que ce soit la cause de votre problème ...
Ou vous avez débrancher l'appareil défectueux ou ça ne déclenche que lors d'une consommation importante sur la ligne (signe généralement d'un défaut sur le neutre).
Si vous souhaitez tester le disjoncteur, inverser le avec un identique si vous en avez un parcque c'est vite couteux ces petites bêtes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 05h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir