Retour
Menu utilisateur
Menu

Combien de prises sur un disjoncteur 16A ? Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.213 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message
Bonjour,

Notre maison vient de nous être livrée et j'aimerais faire quelques modifications électriques avant de faire la déco

Oui mais voila, je suis novice dans ce milieu et j'ai quelques questions qui me turlupine !

Dans notre chambre, nous avons actuellement 3 prises de courant séparées ainsi qu'une prise téléphone. C'est 3 prises sont reliées à un disjoncteur 16A, section (1,5mm2 je suppose car je n'est pas vérifier), d'ailleurs, est-il possible d'être monté en 2,5mm2 sur un disjoncteur 16A ?

J'ai vu que la norme autorisé pour du 16A été de 5 prises maximum ! Mais j'ai aussi vu qu'un socle 2 prises est = a 1 prise et qu'un socle 3 prises été = à 2 prises.

Je souhaiterais donc installer, 2 socles de 3 prises et un socle de 2 prises. Donc si j'ai bien compris cela serait = a 2+2+1= 5 Prises.

Pouvez-vous confirmer que mon résonnement est bon et que je respect bien les normes en vigueur ? Je ne voudrais pas faire bruler ma maison juste pour quelques prises supplémentaires lol....

Merci !
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour,

1.5mm2 c'est 5 prises max et disjoncteur 10 ou 16A
2.5mm2 c'est 8 prises max et disjoncteur 16 ou 20A

Vous pouvez donc avec du 2.5mm2 avec 5 prises et un disjoncteur de 16A.
Oui socle de 2 prises = 1 et socle de 3 prises = 2
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message
Merci pour votre réponse Biggrin
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message
Donc si je ne me trompe pas, je peux doubler toutes le prises de ma maison, je serais toujours aux normes ?

Je peux donc me retrouver avec 10 prises (5* 2 socles) sur une disjoncteur 16A en section d'1,5mm2 ?
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Au sens de la norme c'est bon.

A l'installateur ensuite de faire çe choix avec pertinence.

A réserver donc à des usages majoritairement de faibles puissances : chambre par exemple.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message
Merci beaucoup pour vos réponses ! Maintenant il y a plus qu'a
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 20h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir