Bonjour à tous.

Je suis en train d'aménager une partie de mon sous-sol.
De ce fait, je vais ajouter un deuxième tableau électrique pour toute cette nouvelle partie.

Je vous joint des photos du tableau actuel.























Voilà pour l'heure et voilà ce que j'envisage d'ajouter :




Quelques questions/remarques par rapport à tout cela :
- Je n'ai pas de coupure sur la ligne du différentiel 2 mais je sais qu'il est trop chargé. Puis-je laisser comme ça ? Augmenter la puissance du différentiel ? Autres ?
- Idem différentiel 3 ?
- Pour le second tableau je dois ajouter un disjoncteur divisionnaire. Puis-je le mettre sur ce second tableau ou alors doit-il être impérativement sur le tableau principal ? Quelle puissance ? Si c'est sur le tableau principal je suis embêté car je n'ai plus la place.
- Des choses/éléments manquants sur ce second tableau ?
- Des conseils/suggestions peut être ?



En vous remerciant par avance pour le temps que vous consacrerez à bien vouloir me répondre.


Au plaisir.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Perso je ne ferais pas comme cela.

Disjoncteur 63A au départ du câble dans le tableau principal, directement relié aux borniers.
Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de place. On voit au moins 15 modules libres

Liaison en 3G16²

Si les 2 tableaux ne communiquent pas par l'intérieur, arrivée sur un interrupteur sectionneur 63A. Sinon pas nécessaire

2 rangées protégées par des interrupteurs différentiel 30mA 63A, sur lesquels vous répartissez les 12 disjoncteurs hors VE.

Ne rien faire pour l'instant pour le VE. Ce sera à l'installateur de choisir l'équipement adapté en fonction de la borne utilisée.


Dans les suggestions :
- cabler les prises en 1,5² nettement plus pratique d'usage (disj 16A maxi et 8 prises maxi) et bien adapté pour ce type de pièces.
- regrouper un peu les circuits d'éclairage (en général on n'en met pas un par pièce)
- s'il y a une buanderie prévoir des circuits spécialisés en 2,5² pour lave-linge et sèche-linge.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour illustrer mes propos

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour

Super, un énorme merci Carminas pour ta réponse si complète et illustrée. W00t

Concernant le VE je vais faire l'installation moi même également. C'est pour cela que je l'ai prévue.

En complément, les deux tableaux seront l'un à côté de l'autre. Est-ce que du coup je peux me passer du disjoncteur 63A sur le tableau principal ?
J'ai bien compris qu'il me fallait un interrupteur sectionneur de 63A mais est-ce qu'uniquement sur le tableau secondaire est bon ?

Encore merci. Happy
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le VE, vous n'en avez pas le droit.
Toute recharge de véhicule de puissance supérieure à 3700W doit être installée par un professionel titulaire d'une qualification IRVE.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043475363 (article 15)
Après, c'est vous qui voyez...

Si les 2 tableaux sont côte à côte on considère que c'est un seul tableau logique consitué de 2 enveloppes physiques et pas d'un tableau principal et d'un tableau divisionnaire

Donc disjoncteur 63A au départ et interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée pas nécessaires.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci pour toutes ces précisions et informations Carminas.
Je prends note pour le VE. Je vais simplement prévoir une gaine alors afin de simplifier la future installation.

Et une modification nécessaire sur mon tableau actuel avec les différentiels 2 et 3 par rapport à ce que j'ai mentionné sur mon post initial ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 17h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir