Qu'elle section et protectionpour mon extension ?

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 69 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Loire
Bonjour, j'ai fait une extension de maison pour mon fils, environ 50m²

c'est un logement à part entière.  

nous avons calculé, dépasser 10.000w c'est peu probable...

du coup je pensais alimenter (fil de terre compris) le sous tableau en 10mm² sur environ 17m ?    C'est viable ?  

Pour la protection de cette ligne, au départ de mon tableau principal et à destination du sous tableau, je positionne un différentiel 45a ? 

merci beaucoup
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non, les interrupteurs différentiels seront dans le tableau du logement.

Il faut mettre un disjoncteur 40A au départ.

A noter qu'en 45A cela n'existe pas

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 400 message Nord
typec a écrit:Bonjour, j'ai fait une extension ...

nous avons calculé, dépasser 10.000w c'est peu probable...

Bonjour,
 
sans remettre en cause ce qui est au-dessus et qui est fort juste. demandez-vous quand même quelle sera la demande de maison initiale + extension quand la demande est la plus forte.

par exemple les mois d'hiver si vous chauffez à l'électrique.

parce-que 10 000W c'est globalement un besoin de 9Kva

  admettons que votre maison utilise à ce jour un abo de 9Kva, correctement dimensionné, et que pendant les mois les plus rudes vous tiriez 90% de ce que peut donner l'abo; alors que les fils soient correctement dimensionnés ou pas 9Kva+90% de 9Kva, votre compteur ne les laissera pas passer, et même à relever l'abo au max possible ( 12Kva car on suppose que vous êtes en monophasé), mathématiquement ça ne passe pas. Et la rigueur de l'hiver agira sur les mêmes plages horaires sur le bâtiment principal comme sur l'extension.
le gros pôle de conso, c'est le chauffage ( si électrique). mais vous ne nous avez rien dit là-dessus. et par ric-hochet le niveau d'isolation des bâtiments
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir