Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour,
Le maçon de notre constructeur de maison individuelle a coupé par erreur les ferrailles verticales dans l'angle de notre maison. Il ne ressort maintenant que 15 cm de ferrailles. il propose de percer la fondation et de faire un scellement chimique pour sceller de nouvelles ferrailles, nous sommes sur une zone sismique de niveau 3 et très argileuse, nous avons peur que cette solution ne suffise pas à garantir la solidité de l'édifice, qu'en pensez vous ? 
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Bonjour, il me semble qu'en zone 3 le scellement chimique est interdit par les règles psmi qui sont forfaitaires ; mais ça peut éventuellement être calculé par une étude de structure. Pour être conforme : soit vous refaites tout ou vous allez voir un BE (avec la possibilité qu'il vous dise qu'il faut tout casser).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Merci pour votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je n'ose pas vous proposer le soudage :

https://www.soudeurs.com/site/soudage-des-fers-beton-des-arm[...]s-pour-beton-arme-1122/

En principe, les aciers HA pour béton sont soudables, mais c'est à vérifier dans votre cas, et d'autre part il faut que la soudure soit faite par un soudeur agréé ...

Il y a aussi le manchonnage, mais ce sont les mêmes contraintes de réalisation.

Notez que les armatures relancées par scellement à la résine ont aussi leurs règles de mise en oeuvre, et conditions d'emploi. Notamment il faut une certaine longueur de scellement, qui risque d'être plus grande que l'épaisseur de vos semelles.

Pas facile de faire du "conforme" dans ces conditions.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Le constructeur nous dit ce jour qu'il souhaiterait donc effectuer un scellement chimique polyvalent WIT-VM 250 de chez Wurth en préconisant de partir avec 2HA14 sur : espacé de 70 mm minimum, un diamètre de scellement de 18mm et une profondeur de scellement de 160 mm. Nous n'y connaissons rien et ne savons pas si c'est une bonne solution, je crois que nous allons devoir faire appel à un bureau d'étude.
Merci encore pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
A faire valider par un BE...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Un BE, un vrai (avec facture, rapport, assurance ...), c'est le mieux, mais ça va pas être à obtenir, surtout dans les temps.

Vous pouvez à mon avis accepter, si le maçon vous fournit une préco écrite de la part de son fabricant pour correspondre à votre cas. Wurth, quand-même, c'est réputé sérieux (attention, je ne fais pas de publicité, vous trouverez d'autres fabricants sérieux).

https://profix.wurth.fr/fr/wurth_profix/application/solution[...]t_armature_sismique.php
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour Ilovir,

Dans votre message, vous dites que cela risque d'être compliqué de faire intervenir un bureau d'études et surtout dans les temps, sommes nous contraints par le temps ?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Bonjour, vous n'êtes pas contraint par le temps mais le CST risque de ne pas vouloir attendre plusieurs jours les préconisations du BE. Attention à ne pas arrêter le chantier (par écrit) à votre initiative vous feriez sauter la garantie de délai de livraison.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis hier à 22h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir