Retour
Menu utilisateur
Menu

Consuel : situation ubuesque

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 581 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour à tous

J'ai réalisé une installation photovoltaïque en autoconsommation avec injection (et sans revente).
La partie technique s'est très bien réalisée, et je poste volontairement dans électricité, car mon soucis actuel concerne le Consuel, dans sa partie "administrative".

La demande de raccordement a été faite à Enedis. La demande de consuel a été réalisée, avec tout le dossier technique? Le consuel est passé, avec 2 points minimes à corriger. Points que j'ai corrigés, ce qui a permis au consuel de valider mon AC.
J'ai crié victoire, en me disant, c'est bon, c'est long, mais c'est pas si compliqué.

Mais c'est à partir de là que cela se complique : L'AC a été validée pour une puissance de 17kvA (sur l'AC), alors que mon installation ne fait que 1,7kvA.
Enedis me dit que l'AC ne correspond pas à l'installation que je leur ai déclarée et ne veut pas réaliser le raccordement.
Le Consuel me dit que je dois refaire une demande d'AC (donc 186€, ca fait cher pour une virgule) et ne veut pas reconnaitre que l'AC délivrée ne correspond pas à l'installation. Ils m'ont même demandé d'indiqué explicitement la référence au premier dossier pour ne pas refaire tout le dossier et la visite. Et nos échanges se bornent à un dialogue de sourd : moi => "ce que vous avez validé ne correspond pas au chantier visité". Le Consuel => "payez une nouvelle AC pour avoir la bonne puissance"

Cela me parait d'autant plus ubuesque que je pourrai acheter plus de panneaux, monter à 17kva, refaire mon dossier Enedis, et j'aurai une AC qui valide cela.

Est ce que quelqu'un a déjà vécu une situation comme cela ? Quels recours peut il y avoir ?

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 100 message Correze
Et bien moi, j'ai eu le même genre de problème : j'ai donné comme référence de point de livraison, la référence du compteur de chantier. Cela me semblait logique. Résultat, impossible de faire le raccordement, j'ai été obligé de repayer, juste pour refaire l'attestation avec le bon numéro !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les bureaucrates et les manuels ne vivent pas dans le même monde.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Rhone
barry44 a écrit:Bonjour à tous

J'ai réalisé une installation photovoltaïque en autoconsommation avec injection (et sans revente).
La partie technique s'est très bien réalisée, et je poste volontairement dans électricité, car mon soucis actuel concerne le Consuel, dans sa partie "administrative".

La demande de raccordement a été faite à Enedis. La demande de consuel a été réalisée, avec tout le dossier technique? Le consuel est passé, avec 2 points minimes à corriger. Points que j'ai corrigés, ce qui a permis au consuel de valider mon AC.
J'ai crié victoire, en me disant, c'est bon, c'est long, mais c'est pas si compliqué.

Mais c'est à partir de là que cela se complique : L'AC a été validée pour une puissance de 17kvA (sur l'AC), alors que mon installation ne fait que 1,7kvA.
Enedis me dit que l'AC ne correspond pas à l'installation que je leur ai déclarée et ne veut pas réaliser le raccordement.
Le Consuel me dit que je dois refaire une demande d'AC (donc 186€, ca fait cher pour une virgule) et ne veut pas reconnaitre que l'AC délivrée ne correspond pas à l'installation. Ils m'ont même demandé d'indiqué explicitement la référence au premier dossier pour ne pas refaire tout le dossier et la visite. Et nos échanges se bornent à un dialogue de sourd : moi => "ce que vous avez validé ne correspond pas au chantier visité". Le Consuel => "payez une nouvelle AC pour avoir la bonne puissance"

Cela me parait d'autant plus ubuesque que je pourrai acheter plus de panneaux, monter à 17kva, refaire mon dossier Enedis, et j'aurai une AC qui valide cela.

Est ce que quelqu'un a déjà vécu une situation comme cela ? Quels recours peut il y avoir ?

Merci d'avance pour votre aide


Bonjour,
Est-ce que l'erreur vient de vous ou est-ce qu'elle vient de Consuel ?
Si l'erreur vient de votre côté, malheureusement il n'y aura pas d'autres solutions que de payer une nouvelle attestation.
Si c'est Consuel qui a fait l'erreur, il faut insister par courrier recommandé avec AR pour qu'il rectifie sans frais leur erreur (mais ça ne va pas être simple).
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Rhone
tle_19 a écrit:Et bien moi, j'ai eu le même genre de problème : j'ai donné comme référence de point de livraison, la référence du compteur de chantier. Cela me semblait logique. Résultat, impossible de faire le raccordement, j'ai été obligé de repayer, juste pour refaire l'attestation avec le bon numéro !!!


Pour le coup, c'est parfaitement normal qu'elle ait été refusée. Vous demandez une mise en service de votre maison qui est alimentée par votre branchement définitif et non par votre branchement de chantier qui est voué à disparaitre. Donc des numéros de point de livraison différents.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour

L erreur de saisie doit être de ma part (bien que j'ai un doute. Et je me dis aussi que ça peut etre un formulaire mal fait qui veut un . a la place de , pour considérer que c'est un nombre).

Par contre je trouve quand même anormal qu ils valident une attestation pour 10x la puissance, qui ne correspond pas à la réalité. Grosso modo je peux acheter le complément de panneaux et demander un raccordement à enedis sans que l'installation soit contrôlée.

Si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire qu il est possible de leur faire valider une installation et en mettre en service une autre. Et donc que leur contrôle ne sert à rien.



Alexandre149 a écrit:
barry44 a écrit:Bonjour à tous

J'ai réalisé une installation photovoltaïque en autoconsommation avec injection (et sans revente).
La partie technique s'est très bien réalisée, et je poste volontairement dans électricité, car mon soucis actuel concerne le Consuel, dans sa partie "administrative".

La demande de raccordement a été faite à Enedis. La demande de consuel a été réalisée, avec tout le dossier technique? Le consuel est passé, avec 2 points minimes à corriger. Points que j'ai corrigés, ce qui a permis au consuel de valider mon AC.
J'ai crié victoire, en me disant, c'est bon, c'est long, mais c'est pas si compliqué.

Mais c'est à partir de là que cela se complique : L'AC a été validée pour une puissance de 17kvA (sur l'AC), alors que mon installation ne fait que 1,7kvA.
Enedis me dit que l'AC ne correspond pas à l'installation que je leur ai déclarée et ne veut pas réaliser le raccordement.
Le Consuel me dit que je dois refaire une demande d'AC (donc 186€, ca fait cher pour une virgule) et ne veut pas reconnaitre que l'AC délivrée ne correspond pas à l'installation. Ils m'ont même demandé d'indiqué explicitement la référence au premier dossier pour ne pas refaire tout le dossier et la visite. Et nos échanges se bornent à un dialogue de sourd : moi => "ce que vous avez validé ne correspond pas au chantier visité". Le Consuel => "payez une nouvelle AC pour avoir la bonne puissance"

Cela me parait d'autant plus ubuesque que je pourrai acheter plus de panneaux, monter à 17kva, refaire mon dossier Enedis, et j'aurai une AC qui valide cela.

Est ce que quelqu'un a déjà vécu une situation comme cela ? Quels recours peut il y avoir ?

Merci d'avance pour votre aide


Bonjour,
Est-ce que l'erreur vient de vous ou est-ce qu'elle vient de Consuel ?
Si l'erreur vient de votre côté, malheureusement il n'y aura pas d'autres solutions que de payer une nouvelle attestation.
Si c'est Consuel qui a fait l'erreur, il faut insister par courrier recommandé avec AR pour qu'il rectifie sans frais leur erreur (mais ça ne va pas être simple).
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
La bureaucratie donne du boulot et une justification à tellement de personnes que ce serait dommage de s'en passer Tongue
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Photographe Env. 100 message Correze
Alexandre149 a écrit:
tle_19 a écrit:Et bien moi, j'ai eu le même genre de problème : j'ai donné comme référence de point de livraison, la référence du compteur de chantier. Cela me semblait logique. Résultat, impossible de faire le raccordement, j'ai été obligé de repayer, juste pour refaire l'attestation avec le bon numéro !!!


Pour le coup, c'est parfaitement normal qu'elle ait été refusée. Vous demandez une mise en service de votre maison qui est alimentée par votre branchement définitif et non par votre branchement de chantier qui est voué à disparaitre. Donc des numéros de point de livraison différents.

Oui, je comprends bien mais, en même temps, Consuel vient vérifier la conformité de mon installation ...
Et qu'Enedis branche le câble à un poteau ou un autre ... ben comment dire : je m'en fous 

Au final, j'ai juste repayé pour changer le numéro sur l'attestation !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Rhone
tle_19 a écrit:
Alexandre149 a écrit:
tle_19 a écrit:Et bien moi, j'ai eu le même genre de problème : j'ai donné comme référence de point de livraison, la référence du compteur de chantier. Cela me semblait logique. Résultat, impossible de faire le raccordement, j'ai été obligé de repayer, juste pour refaire l'attestation avec le bon numéro !!!


Pour le coup, c'est parfaitement normal qu'elle ait été refusée. Vous demandez une mise en service de votre maison qui est alimentée par votre branchement définitif et non par votre branchement de chantier qui est voué à disparaitre. Donc des numéros de point de livraison différents.

Oui, je comprends bien mais, en même temps, Consuel vient vérifier la conformité de mon installation ...
Et qu'Enedis branche le câble à un poteau ou un autre ... ben comment dire : je m'en fous 

Au final, j'ai juste repayé pour changer le numéro sur l'attestation !


Le numéro de point de livraison ce n'est pas le poteau c'est le numéro unique de votre compteur. Donc c'est dommage que vous vous en foutez, mais Enedis, Consuel et consorts ne s'en moquent pas du tout et heureusement.

C'est comme si vous faisiez un certificat d'immatriculation pour votre voiture, que vous vous trompiez sur le numéro de la plaque d'immatriculation et que vous disiez que vous vous en foutez de rouler avec un certificat d'immatriculation avec un numéro d'immatriculation différents de celui de la voiture avec laquelle vous roulez. Je pense que l'agent des forces de l'ordre n'aura pas le même point de vue. 
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Alexandre149 a écrit:
tle_19 a écrit:
Alexandre149 a écrit:
tle_19 a écrit:Et bien moi, j'ai eu le même genre de problème : j'ai donné comme référence de point de livraison, la référence du compteur de chantier. Cela me semblait logique. Résultat, impossible de faire le raccordement, j'ai été obligé de repayer, juste pour refaire l'attestation avec le bon numéro !!!


Pour le coup, c'est parfaitement normal qu'elle ait été refusée. Vous demandez une mise en service de votre maison qui est alimentée par votre branchement définitif et non par votre branchement de chantier qui est voué à disparaitre. Donc des numéros de point de livraison différents.

Oui, je comprends bien mais, en même temps, Consuel vient vérifier la conformité de mon installation ...
Et qu'Enedis branche le câble à un poteau ou un autre ... ben comment dire : je m'en fous 

Au final, j'ai juste repayé pour changer le numéro sur l'attestation !


Le numéro de point de livraison ce n'est pas le poteau c'est le numéro unique de votre compteur. Donc c'est dommage que vous vous en foutez, mais Enedis, Consuel et consorts ne s'en moquent pas du tout et heureusement.

C'est comme si vous faisiez un certificat d'immatriculation pour votre voiture, que vous vous trompiez sur le numéro de la plaque d'immatriculation et que vous disiez que vous vous en foutez de rouler avec un certificat d'immatriculation avec un numéro d'immatriculation différents de celui de la voiture avec laquelle vous roulez. Je pense que l'agent des forces de l'ordre n'aura pas le même point de vue. 


Une attitude soucieuse de fournir un service aurait consisté à simplement et immédiatement corriger cette erreur, dans un esprit de compréhension. Si je ne me trompe  barry44 en ne revendant pas son énergie non consommée fait bénéficier toute la communauté. Avec certaines administrations ou entreprises il y a confusion entre qui est le client et qui est le fournisseur et souvent nous sommes au service de ces organismes. 
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Rhone
gnangnan1er

Ça il faut voir avec Consuel mais la règle de cette association à but non lucratif est de facturer chaque attestation délivrée. Et comme il n'est pas possible de modifier une attestation déjà validée...

Édit :
Après je pense qu'il y a aussi un facteur historique. La paiement à Consuel se fait lors de l'achat du papier (historiquement) et maintenant du formulaire en ligne (pour ceux qui passent en dématérialiser.

En fait, je pense que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui font des erreurs sur les attestations Consuel alors même que les corrections sont payantes. Si elles devenaient gratuite, ça serait un beau bazar.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour

Association à but non lucratif, mais obligatoire qui au final n'a aucune valeur dans mon cas : Le visa ne correspond pas à la réalité. Ils valident que je mon installation 17kva est conforme. Hors elle ne risque pas etre conforme pour 17kva (section de câble en 2,5mm² par exemple).

Où ça me dépasse c'est quand l'erreur vide de sens leur travail ! C'est un peu comme si je passais ma voiture au contrôle technique avec les plaques de mon voisin, et que du coup, le contrôle était valable pour mon voisin, sans rien vérifier.

Et si cela avait été un formulaire papier, qu'est ce qui empêché de rajouter la virgule d'ailleurs ?

Sincèrement, jusque la, je comprenais l’intérêt du Consuel, et même si c'était "pénible" à gérer. Maintenant je range cela dans la case "sans valeur". Leur attestation ne vaut rien.

Et pour la petite histoire de l'administratif en France => Installation en autoconsommation 1,7kva : 1jour de conception / commande; 1jour de pour installer mécaniquement et raccorder; 5j de paperasse (Autorisation d'urbanisme, Dossier Enedis, Dossier consuel, visite ...) Cherchez l'erreur. C'est vraiment fait pour qu'on ne le fasse pas (et on parle de transition énergétique). Mais on sort du sujet du jour


Alexandre149 a écrit:gnangnan1er

Ça il faut voir avec Consuel mais la règle de cette association à but non lucratif est de facturer chaque attestation délivrée. Et comme il n'est pas possible de modifier une attestation déjà validée...

Édit :
Après je pense qu'il y a aussi un facteur historique. La paiement à Consuel se fait lors de l'achat du papier (historiquement) et maintenant du formulaire en ligne (pour ceux qui passent en dématérialiser.

En fait, je pense que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui font des erreurs sur les attestations Consuel alors même que les corrections sont payantes. Si elles devenaient gratuite, ça serait un beau bazar.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Rhone
barry44 a écrit:Bonjour

Association à but non lucratif, mais obligatoire qui au final n'a aucune valeur dans mon cas : Le visa ne correspond pas à la réalité. Ils valident que je mon installation 17kva est conforme. Hors elle ne risque pas etre conforme pour 17kva (section de câble en 2,5mm² par exemple).

Où ça me dépasse c'est quand l'erreur vide de sens leur travail ! C'est un peu comme si je passais ma voiture au contrôle technique avec les plaques de mon voisin, et que du coup, le contrôle était valable pour mon voisin, sans rien vérifier.

Et si cela avait été un formulaire papier, qu'est ce qui empêché de rajouter la virgule d'ailleurs ?

Sincèrement, jusque la, je comprenais l’intérêt du Consuel, et même si c'était "pénible" à gérer. Maintenant je range cela dans la case "sans valeur". Leur attestation ne vaut rien.

Et pour la petite histoire de l'administratif en France => Installation en autoconsommation 1,7kva : 1jour de conception / commande; 1jour de pour installer mécaniquement et raccorder; 5j de paperasse (Autorisation d'urbanisme, Dossier Enedis, Dossier consuel, visite ...) Cherchez l'erreur. C'est vraiment fait pour qu'on ne le fasse pas (et on parle de transition énergétique). Mais on sort du sujet du jour


Alexandre149 a écrit:gnangnan1er

Ça il faut voir avec Consuel mais la règle de cette association à but non lucratif est de facturer chaque attestation délivrée. Et comme il n'est pas possible de modifier une attestation déjà validée...

Édit :
Après je pense qu'il y a aussi un facteur historique. La paiement à Consuel se fait lors de l'achat du papier (historiquement) et maintenant du formulaire en ligne (pour ceux qui passent en dématérialiser.

En fait, je pense que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui font des erreurs sur les attestations Consuel alors même que les corrections sont payantes. Si elles devenaient gratuite, ça serait un beau bazar.



Pour une installation photovoltaïque, je ne sais pas exactement ce que le contrôleur vérifie mais en général, les principaux points vérifiés sont les points de sécurité. Si votre câble en 2,5 mm2 est protégé par un disjoncteur 20 A, ça ne pose pas de problème de sécurité donc en théorie ça peut passer même si ce n'est pas optimisé.

Votre analogie avec le contrôle technique est valable pour le cas de Tle_19 mais pas pour votre cas.

À la limite, ça serait plus comme si votre moteur avait mal vieilli et avait perdu en puissance mais réussi quand même les tests de pollution et de sécurité. Comme le contrôle technique ne vérifie que la sécurité et la pollution, ça passera.

Après peut-être que Consuel a fait une erreur en validant votre déclaration qui visiblement contenait une erreur (ça reste à voir si c'est un point de vérification obligatoire pour Consuel). Mais tout le monde peut faire des erreurs, si l'erreur à l'origine vient de vous...
C'est un document officiel qu'il faut remplir avec attention. Lorsque vous signez, vous vous engagez sur l'exactitude des informations et la conformité de l'installation électrique.

Ce qui empêche de rajouter une virgule sur un document officiel et validé. Je crois qu'il y a une loi sur les faux et usage de faux.   Vous pouvez d'ailleurs regarder sur votre Consuel, il y a un QR code pour vérifier qu'il soit authentique.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Je ne partage pas le point de vue.

Je ne remet pas en cause ce qui a été contrôlé (et bien contrôlé).

Par contre, je suis en possession d'un papier officiel, qui m'autorise à 17kva. Je peux modifier toute mon installation, monter à 17kva, demander à Enedis un raccordement sans aucun autre contrôle.
Et si l'élément n'avait pas son importance, que ce n'était pas grave, Enedis accepterai de me raccorder. Mais non pour eux, je suis autorisé à injecter 17kva, alors que mon installation actuelle ne le supporterai pas.

Mon analogie avec le contrôle technique reste entière.
Le contrôle de la voiture est bien réalisé, avec un véhicule en état (=le contrôle de l'installation). Mais les plaques sont fausses (et sans contrôle de la carte grise), c'est une autre voiture qui se retrouve "autorisée" d'un point de vue administratif (l'AC).
Je peux prendre un autre exemple : Si je passe une certification (électrique / informatique / ce qu'on veut) en m'inscrivant sous le nom de mon voisin, que je la réussis (= le contrôle), et que l'attestation est délivrée au nom de mon voisin sans vérifier l'identité (=l'AC).

Au final, mon incompréhension ne vient pas du contrôle, mais de l'absence de lien entre l'élément contrôlé et l'autorisation donnée. C'est un peu une base normalement dans ce domaine.

Et ma remarque sur l'ajout de la virgule correspond à la version papier "d'avant". Je travaille dans l'informatique, je sais ce qu'est un document signé électroniquement...
Quand à la remarque sur les faux, est ce que corriger un document officiel qui est faux pour le rendre juste est un faux ? Vous avez 3h :p
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Rhone
barry44 a écrit:Je ne partage pas le point de vue.

Je ne remet pas en cause ce qui a été contrôlé (et bien contrôlé).

Par contre, je suis en possession d'un papier officiel, qui m'autorise à 17kva. Je peux modifier toute mon installation, monter à 17kva, demander à Enedis un raccordement sans aucun autre contrôle.
Et si l'élément n'avait pas son importance, que ce n'était pas grave, Enedis accepterai de me raccorder. Mais non pour eux, je suis autorisé à injecter 17kva, alors que mon installation actuelle ne le supporterai pas.

Mon analogie avec le contrôle technique reste entière.
Le contrôle de la voiture est bien réalisé, avec un véhicule en état (=le contrôle de l'installation). Mais les plaques sont fausses (et sans contrôle de la carte grise), c'est une autre voiture qui se retrouve "autorisée" d'un point de vue administratif (l'AC).
Je peux prendre un autre exemple : Si je passe une certification (électrique / informatique / ce qu'on veut) en m'inscrivant sous le nom de mon voisin, que je la réussis (= le contrôle), et que l'attestation est délivrée au nom de mon voisin sans vérifier l'identité (=l'AC).

Au final, mon incompréhension ne vient pas du contrôle, mais de l'absence de lien entre l'élément contrôlé et l'autorisation donnée. C'est un peu une base normalement dans ce domaine.

Et ma remarque sur l'ajout de la virgule correspond à la version papier "d'avant". Je travaille dans l'informatique, je sais ce qu'est un document signé électroniquement...
Quand à la remarque sur les faux, est ce que corriger un document officiel qui est faux pour le rendre juste est un faux ? Vous avez 3h :p


Ce qui pose problème à Enedis c'est que vous avez une incohérence entre le dossier que vous leur avez transmis et l'attestation de conformité Consuel transmise. Je trouve ça assez logique que la personne de chez Enedis bloque sur ça. Pas vous ?

Encore une fois, je vous confirme que votre analogie n'est pas bonne. L'équivalent d'une plaque d'immatriculation sur une attestation Consuel, c'est le numéro de point de livraison et l'adresse. Dans votre cas, c'est bien votre installation qui est renseignée dans l'attestation Consuel. Votre autre exemple n'est pas bon non plus. L'attestation Consuel vérifie la sécurité électrique de votre installation. Je n'arrive même pas à comprendre le rapport avec une usurpation d'identité pour obtenir votre certification.

Consuel vérifie l'installation électrique pour s'assurer qu'elle est conforme sur le plan de la sécurité. C'est la seule raison de son existence. Par contre, Consuel ne va pas aller vérifier la puissance des panneaux que vous avez installé et dont vous avez déclaré la puissance. Ça n'a aucune incidence sur la sécurité.

Donc une erreur sur votre carte d'identité, un coup de marqueur sur la carte d'identité, ça fait une carte d'identité valide ? Vous avez 15 minutes.   Même question avec un marqueur permanent ?

Je me doute que ça doit être vraiment pénible pour vous comme situation de devoir recommencer à remplir votre attestation et payer un nouveau Consuel, mais malheureusement, si l'erreur vient d'un document que vous avez mal rempli, vous n'aurez pas le choix.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Moi je ne comprends pas votre point de vue à défendre coute que coute.

Vous ne comprenez pas mes analogies, tant pis.

Vous semblez dire que seule l'adresse et le PDL a une valeur dans le document. Pourquoi pas, mais dans ce cas, pourquoi faire figurer les autres informations.
Moi quand je lis l'AC, je comprends que l'installation décrite (adresse et caractéristiques) est conforme.
Pourquoi vouloir connaitre le type de générateur, la puissance, les tensions impliquées (sans parler du contenu du dossier technique) si cela n'avait pas son incidence ?
Ils ne contrôlent pas que la sécurité, mais aussi la conformité NFC 15-100.
Hors dans mon cas, l'AC valide quelque chose qui n'existe pas. Elle dit que je peux émettre 17kva en toute sécurité.


Quand à Enedis, ils ne bloquent pas sur l'écart entre le dossier transmis et l'AC. Ils bloquent à cause de la puissance compteur actuelle qui ne va pas avec la puissance déclarée dans l'AC consuel. Voici le message Enedis : "Attestation de conformité visée par CONSUEL : La puissance indiquée sur le Consuel (17 Kva) est supérieure à la puissance souscrite auprès du fournisseur (12 Kva)"

Pour revenir à la carte d'identité, si elle est fausse, elle ne m'est pas remise (contrôle au moment ou l'on me la remet). Et quand je viens pour donner le dossier, l'administration vérifie toutes infos dans le formulaire rempli par mes soins avant de le valider. Si une information n'est pas bonne, elle est corrigée. La carte n'est pas émise "juste" avec mes infos.

Voila, et si on ne se comprend toujours pas, je dois être buté, désolé !
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Rhone
barry44 a écrit:Moi je ne comprends pas votre point de vue à défendre coute que coute.

Vous ne comprenez pas mes analogies, tant pis.

Vous semblez dire que seule l'adresse et le PDL a une valeur dans le document. Pourquoi pas, mais dans ce cas, pourquoi faire figurer les autres informations.
Moi quand je lis l'AC, je comprends que l'installation décrite (adresse et caractéristiques) est conforme.
Pourquoi vouloir connaitre le type de générateur, la puissance, les tensions impliquées (sans parler du contenu du dossier technique) si cela n'avait pas son incidence ?
Ils ne contrôlent pas que la sécurité, mais aussi la conformité NFC 15-100.
Hors dans mon cas, l'AC valide quelque chose qui n'existe pas. Elle dit que je peux émettre 17kva en toute sécurité.


Quand à Enedis, ils ne bloquent pas sur l'écart entre le dossier transmis et l'AC. Ils bloquent à cause de la puissance compteur actuelle qui ne va pas avec la puissance déclarée dans l'AC consuel. Voici le message Enedis : "Attestation de conformité visée par CONSUEL :  La puissance indiquée sur le Consuel (17 Kva) est supérieure à la puissance souscrite auprès du fournisseur (12 Kva)"

Pour revenir à la carte d'identité, si elle est fausse, elle ne m'est pas remise (contrôle au moment ou l'on me la remet). Et quand je viens pour donner le dossier, l'administration vérifie toutes infos dans le formulaire rempli par mes soins avant de le valider. Si une information n'est pas bonne, elle est corrigée. La carte n'est pas émise "juste" avec mes infos.

Voila, et si on ne se comprend toujours pas, je dois être buté, désolé !


Je ne défend rien du tout, j'essaye de faire en sorte qu'on se comprenne. Mais comme vous avez un point de vue assez tranché, ce n'est pas facile. 

Je n'ai jamais dit que seule l'adresse et le PDL compte dans le document. Je dis que c'est la seule indication qui identifie formellement votre installation. Toutes les autres informations doivent être complétés par vos soins et être exactes. Si vous remplissez cette attestation, c'est que vous avez réalisé vous même les travaux, que vous avez les connaissances techniques pour respecter les normes et que vous attestez avoir fait les travaux dans les règles. Ensuite Consuel vérifie votre installation et pose son visa sur votre attestation.

Peut-être bien que Consuel n'aurait pas dû valider votre attestation (mais ça ne changerait rien car il me semble qu'il refacture l'attestation si elle est mal renseignée, c'est arrivé à une connaissance qui s'était trompé dans l'adressage).
Mais en soit, le fait d'installer 17 kVA ne constitue pas une non conformité à la NF C 15-100 ni un danger puisque votre câble est protégé avec un disjoncteur 20 A.

Pourriez-vous m'expliquer en quoi il serait dangereux que vous ayez 17 kVA d'installer avec un câble en 2,5 mm2 avec un disjoncteur 20 A ? Aucun danger, par contre, dès que vous allez dépasser les 20 A, votre disjoncteur va déclencher et vous ne produirez plus rien.

Nous sommes donc bien d'accord, elle est détruite et une nouvelle carte est éditée. 
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Loire Atlantique
Encore une fois, je ne remet pas en cause le contrôle. L'installation est OK, et en l'état je ne pourrais pas produire 17kva. Au mieux, sur la partie AC, je peux monter à 3kvA. (et j'ai des micro onduleurs pour 1700w max).

Par contre, je dispose d'un document officiel, valide, qui indique que j'ai une installation OK pour produire 17kva.
Si je le voulais, je peux modifier mon installation, arriver au 17kva, et pour Enedis, pas besoin de Consuel. Je l'ai déjà. Pour moi, c'est bien la où se situe le pb.

C'est ça que je trouve anormal.

Et surtout, maintenant que je sais qu'il est possible "d'organiser" l'obtention d'un visa avec des infos erronées, je pars du principe que ces certificats n'ont pas de valeur.

Et oui, la carte est détruite. Elle ne m'est pas remise. Il y a un processus de contrôle, et je n'ai jamais la vrai fausse (ou fausse vrai) dans mes mains. Je ne peux donc pas l'utiliser. Et donc tout est organisé pour que l'on puisse faire confiance à ce document.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 14h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir