Bonjour,
J'ai fais construire par un maçon en octobre 2019 un mur de soutènement en blocs à bancher sur ma propriété. Pose de panneaux grillagés prévu à l'avenir sur ce mur.
Je suis sur un terrain très rocailleux et le maçon, très sur de lui, m'a dit à l'époque de la construction que le mur ne bougerai jamais.
Or il y a environ 2 mois je me suis aperçu qu'une fissure était en train de s'ouvrir sur toute la hauteur du mur et de la tablette. Je ne suis pas maçon mais il me semblait qu'il ne devait jamais y avoir de "joint" vertical mais au contraire une quinconce des blocs les uns sur les autres...
Merci de m'éclairer car je suis perdu? Quel genre de fissure est-ce, malfaçon ou fissure de dilatation?
Je pense que le maçon essaie de m'arnaquer!!

Cordialement







Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, le mur soutien combien de hauteur de terre ?

Quelle largeur les fondations ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,
Votre mur est bizarre, les blocs ne sont pas à la même altimétrie, vous avez donc un point faible de conception qui bouge ce qui est normal. Il aurait fallu réaliser un véritable joint de rupture toute hauteur (hors fondation) avec un poteau de chaque coté. De la même manière qu'un mur de clôture parfaitement horizontal doit avoir un joint tous les 4 à 6 mètres.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Richard45 a écrit:Bonjour, le mur soutien combien de hauteur de terre ?

Quelle largeur les fondations ?

Bonjour,

Environ 3 mètres au plus haut . Le reste est parfait et n'a pas bougé. Je voulais juste savoir si le maçon me prenait pour un imbécile et à priori c'est le cas. Il a voulu finir au plus vite je pense et du coup à monter les blocs par les 2 bouts, juste pour 3 mètres environ et s'est complètement planté sur le niveau d'ou le décalage. Vous pensez que c'est une malfaçon?
Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Votre mur soutient 3 mètres de terre ?????
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Le-mOiNe a écrit:Votre mur soutient 3 mètres de terre ?????

Au plus haut à peu près, c'est un terrain en pente, on finit à 0 à environ 30m de long. La hauteur au niveau de la fissure fait un petit 2 mètres 
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Avec cette hauteur de terre, ça pousse énormément....
D'ailleurs j'espère que c'est bien fondé et bien ferraillé, et que la poussée de l'eau a été prise en compte et traité par drains et/ou exutoires.
Vous devriez faire des photos d'ensemble qu'on se rende compte des dimension et qu'on voit l'ensemble.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
3m de retenue de terre, ça commence à faire beaucoup.
Et beaucoup trop pour du soutènement en stepoc.

Commencer par vérifier sa décennale.

Ensuite, vous n'avez pas indiqué la largeur des fondations sous la retenue de terre. Vous avez des photos de la réalisation en cours ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Ardennes





Situation actuelle



Pendant les travaux 






Merci à tous pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Les fondations si c'est ce qu'on voit sur la dernière photos sont pas mal : fond de fouille pas terrible, ferraillage sur des cailloux, la ferraille a pas l'air grosse, aucune attente, largeur 40 peut être, je vois pas de redans ni leur taille, visiblement semelle en pente. sur le mur aucun trou de drainage...
on voit pas si des poteaux ont été réalisés et à quel intervalle, mais visiblement aucun joint

Cet ouvrage n'est pas inspirant de bonne pratique d'après moi mais je suis pas pro
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Clairement, quand on voit les photos, fondations pas assez larges pour du soutènement.
Pas de barbacanes alors que le mur est entièrement sur votre propriété. L'eau reste bloquée par le mur, s'accumule et pousse encore plus le mur.

Et comme l'a dit Le-mOiNe, un ferraillage de merd*, pas d'attentes... par contre, je ne pense pas que les fondations soient en pente (le mec règle au laser), les redans sont en partie hauts du mur.

Malheureusement, vu la petite fissure pour l'instant, je ne pense pas que la décennale fera quelque chose.
Mais, ça risque d'évoluer, malheureusement.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Le-mOiNe a écrit:Les fondations si c'est ce qu'on voit sur la dernière photos sont pas mal : fond de fouille pas terrible, ferraillage sur des cailloux, la ferraille a pas l'air grosse, aucune attente, largeur 40 peut être, je vois pas de redans ni leur taille, visiblement semelle en pente. sur le mur aucun trou de drainage...
on voit pas si des poteaux ont été réalisés et à quel intervalle, mais visiblement aucun joint

Cet ouvrage n'est pas inspirant de bonne pratique d'après moi mais je suis pas pro

Aucun poteaux, juste un mur à plusieurs niveaux. Les tablettes ont une légère pente vers l'avant
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Ardennes
Richard45 a écrit:Clairement, quand on voit les photos, fondations pas assez larges pour du soutènement.
Pas de barbacanes alors que le mur est entièrement sur votre propriété. L'eau reste bloquée par le mur, s'accumule et pousse encore plus le mur.

Et comme l'a dit Le-mOiNe, un ferraillage de merd*, pas d'attentes... par contre, je ne pense pas que les fondations soient en pente (le mec règle au laser), les redans sont en partie hauts du mur.

Malheureusement, vu la petite fissure pour l'instant, je ne pense pas que la décennale fera quelque chose.
Mais, ça risque d'évoluer, malheureusement.
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Ardennes
Richard45 a écrit:Clairement, quand on voit les photos, fondations pas assez larges pour du soutènement.
Pas de barbacanes alors que le mur est entièrement sur votre propriété. L'eau reste bloquée par le mur, s'accumule et pousse encore plus le mur.

Et comme l'a dit Le-mOiNe, un ferraillage de merd*, pas d'attentes... par contre, je ne pense pas que les fondations soient en pente (le mec règle au laser), les redans sont en partie hauts du mur.

Malheureusement, vu la petite fissure pour l'instant, je ne pense pas que la décennale fera quelque chose.
Mais, ça risque d'évoluer, malheureusement.

Il y a juste entre le mur et les terres une membrane marron 
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Ardennes
Anakin08160 a écrit:
Richard45 a écrit:Clairement, quand on voit les photos, fondations pas assez larges pour du soutènement.
Pas de barbacanes alors que le mur est entièrement sur votre propriété. L'eau reste bloquée par le mur, s'accumule et pousse encore plus le mur.

Et comme l'a dit Le-mOiNe, un ferraillage de merd*, pas d'attentes... par contre, je ne pense pas que les fondations soient en pente (le mec règle au laser), les redans sont en partie hauts du mur.

Malheureusement, vu la petite fissure pour l'instant, je ne pense pas que la décennale fera quelque chose.
Mais, ça risque d'évoluer, malheureusement.

Il y a juste entre le mur et les terres une membrane marron 

C'est un delta MS, je viens de me souvenir du nom
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 00h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir