Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix d'un modèle de relais temporisé Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 142 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,
je souhaite déclencher une vmc pour une vingtaine de minutes lorsque j'allume un wc ou une de mes 2 salles de bains.
Comme me l'a conseillé un membre de ce forum j'ai un schéma électrique comme cela.
https://nsm09.casimages.com/img/2021/11/01/211101072724383217647811.jpg
J'ai regardé chez Legrand ce modèle LEGRAND Relais temporisé multifonction 1 module - 004744
Son cout est de ~91€
ce prix est assez cher, y a t'il des modèles de qualité à un cout moindre.
Merci pour vos informations et passez de bonnes fêtes de noël
Bernard 

 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonjour,
Mettez une minuterie Yokis MtM2000E : c'est moins cher ! Avec un bouton poussoir !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
domo65 a écrit:Bonjour,
Mettez une minuterie Yokis MtM2000E : c'est moins cher ! Avec un bouton poussoir !

Bonjour
Mes wc et sdb doivent être allumés et éteintes indépendamment mais doivent déclencher pour 20mn la vmc. 
Avec un bouton poussoir je ne pense pas pouvoir faire cela 
Merci et bonnes fêtes
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Bdh74 j'ai déjà fait cela plusieurs fois, ce produit conviens très bien, pour un tarif abordable.
https://www.automation24.fr/relais-temporise-multifonctions-[...]2ALbEAAYASAAEgK9MPD_BwE
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Bdh74 j'ai déjà fait cela plusieurs fois, ce produit conviens très bien, pour un tarif abordable.
https://www.automation24.fr/relais-temporise-multifonctions-[...]2ALbEAAYASAAEgK9MPD_BwE

Merci beaucoup et bonnes fêtes 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Manche
domo65 a écrit:Bonjour,
Mettez une minuterie Yokis MtM2000E : c'est moins cher ! Avec un bouton poussoir !

Bonjour,
Je cherche à installer un interrupteur temporisé sur un circuit qui commande un petit moteur de ventilation avec un transfo qui sort du 12 V.
En cherchant, j'ai trouvé votre message.

Question : ce système peut il être installé sur le circuit , directement à proximité du poussoir ? Je ne peux pas installer un module sur le tableau général, le circuit commande plusieurs alimentations qui n'ont pas besoin d'une minuterie .

Je parle de la minuterie MTM 2000E , que présente YOKIS sur son site.
Mon transfo donne du 12 V et 12 W en sortie , je pense qu'il faut aussi installer  l'adaptateur basse tension ADBT  5454076 .

Qu'en pensez vous ? Merci de votre aide,
Cordialement, jcf
Messages : Env. 90
Dept : Manche
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Nord
Bonjour,
Le module peut être installé à proximité du poussoir si tous les fils pour le connecter sont présents, phase, neutre, retour poussoir et entrée transfo (2 fils)
Le module ADBT est à installer si les commandes par le bouton poussoir sont en TBT
Est ce le cas ? Quel est ce système de ventilation (transfo + ventilateur), une référence ?
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Manche
Merci pour ces premières infos.
Il s'agit du système Gébérit Duofresh , qui permet une aspiration, à travers un filtre des odeurs sur les wc.
J'ai opté pour le système manuel , à installer avec un interrupteur à proximité.
Je veux ajouter une temporisation qui va permettre au système de fonctionner pour une durée déterminée, sans avoir à rappuyer sur l'interrupteur.
Le transfo geberit sort en 12V.
Pour l'adaptateur : à combien est on en  très basse tension ( TBT) ?

Pour l'installation : j'ai une alimentation en 3 fils (phase, neutre , terre). Le ventilateur se connecte sur le transfo via un câble, munie d'une fiche, fourni avec le système , plus ph et neutre depuis mon alimentation. La minuterie doit se brancher , sauf erreur sur le fil de phase , avant le transfo . Ainsi que l'adaptateur BT me semble t'il ? Etes vous d'accord avec cela ?
Je vous transmets une photo du transfo .

Existe t'il des préconisations particulières pour ce type d'installation ?
Cordialement, jcf




Messages : Env. 90
Dept : Manche
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Nord
Bonjour,
J'ai consulté les doc. pour voir de quoi il retourne . Du coup, j'ai compris pour le système "manuel". Donc c'est simple, vous remplacez l'interrupteur actuel par un bouton poussoir et vous faites le montage suivant :
J'ai opté pour le montage "type 3 fils" de la notice du MTM (neutre au poussoir).
Pas besoin de l'adaptateur, puisque le BP n'est pas sur le circuit TBT (tension TBT <24v)
D'après les caractéristiques le transfo electronique Geberit est compatible avec le MTM (du point de vue charge).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Manche
Bonjour,
Les infos avec le schéma sont claires.
Je crois que j'ai tout compris.
Le transfo modifie le voltage après le MTM , d'où la non utilité de l'adaptateur.Le MTM fonctionne sur le 220 V.
Ensuite, je crois que la durée de fonctionnement se règle à partir du MTM , avec un système de nombre de pressions à faire selon la durée souhaitée .
Est ce bien exact tout cela ?
Encore merci et bonne journée ! Cdlt,jcf
Messages : Env. 90
Dept : Manche
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Nord
Re,
Pour la durée de la temporisation, il faut paramétrer suivant le nombre d'appuis. C'est expliqué dans le doc. 
https://www.yokis.fr/wp-content/uploads/2019/12/notice-MTM2000.pdf

L'adaptateur est en fait un module d'isolement, il permet à partir d'un circuit alimenté en 12/24v avec un poussoir de pouvoir commander l'entrée du module qui elle est en 230v. De ce fait il n'y a pas de "mélange" possible entre les deux tensions, par contre la commande du poussoir est bien transmise sur l'entrée BP du module. En équivalent "module relais" la représentation serait celle-ci :

Ce type de commande peut être utile dans le cas ou le BP de commande est placé par exemple en milieu humide et qu'elle nécessite l'utilisation de la TBT.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 90 message Manche
Bonjour,
Merci Hexmatic pour toutes ces précisions.
Je suis paré pour faire mon installation.
Sinon , je sais à qui m'adresser pour un dépannage !!
Bonne journée , jcf
Messages : Env. 90
Dept : Manche
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Manche
hexamatic

Bonjour,
J'ai fait l'installation.
Au démarrage,après le déverrouillage avec les 23 appuis courts, le système est parti pour fonctionner sans arrêt. Il a tourné un bon quart d'heure, je l'ai ensuite débranché.
J'ai voulu le régler sur 8 minutes. Je n'y suis pas arrivé .

Pour l'instant,cela fonctionne sur le réglage usine à 2 minutes.
Question : quand on veut modifier la durée, faut il faire les 26 appuis et ensuite 13 appuis, pour avoir 8 mn , par ex.
Faut il débrancher le système, parce que dès que je fais les appuis courts, le mécanisme démarre. Et j'ai l'impression qu'il ne prend pas en compte les nouvelles commandes ??

Avez vous eu une expérience en la matière, ou un tuyau à me donner pour arriver à la bonne programmation de la durée ?

Sur la notice Yokis, on parle des flashs de réponse , savez vous où les voit on ?

Merci pour les infos et précisions que vous pourrez me transmettre. Cordialement,jcf
Messages : Env. 90
Dept : Manche
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 90 message Manche
Bonjour,
Mon problème est réglé.
Avant toute modification, il faut faire 23 appuis courts pour déverrouiller. Je pensais qu'il suffisait de le faire qu'au démarrage après l'installation.
Quant aux flashs , dans mon cas ( pas de lampe installée ) , ce sont des bruits de relais que l'on entend en fin de réglage, au niveau du Yokis.
Cdlt, jcf
Messages : Env. 90
Dept : Manche
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 10h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir