Cable électrique enterré et norme NFC 15-100

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous,

Je me permets de vous soumettre une question que je n'ai pas réussi à résoudre en cherchant sur internet et en fouillant ce forum.

Notre résidence a fait poser un portail automatique autoportant. Le câble en charge de l'alimentation de ce dernier a été enterré à une profondeur de 30 cm.
Sachant qu'il a été enterré sur une zone carrossable, si je m'en réfère à la norme NFC 15-100, il aurait dû être enterré à une profondeur minimum de 85cm. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il ait un grillage avertisseur comme le précise la norme en question.

L'entreprise en charge de cette prestation nous répond qu'elle n'est pas tenue de respecter cette norme et donc cette profondeur minimum de 85cm au motif que le câble électrique en question est en 24v.

Je ne trouve nulle part trace de cette subtilité. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ?
De plus, l'entreprise a-t'elle l'obligation de poser un grillage avertisseur ?

Merci d'avance pour vos réponses
C.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Il est dit dans la norme , que les dimensions (d'enfouissement) peuvent ne pas être respectées si le câble n'est pas soumis directement aux contraintes des tassements de terrain. Donc dans un fourreau

Chapitre 4 et quelque chose , j'ai oublié
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Yvelines
poiluu a écrit:Bonjour
Il est dit dans la norme , que les dimensions (d'enfouissement) peuvent ne pas être respectées si le câble n'est pas soumis directement aux contraintes des tassements de terrain. Donc dans un fourreau

Chapitre 4 et quelque chose , j'ai oublié


Bonjour,

J'avais en effet noter la variante concernant le fourreau. Néanmoins ma question porte sur le fait que l'entreprise ne soit pas soumise au respect de la norme au motif que le câble en question est du 24 volts.
Pouvez-vous me répondre là-dessus ?
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Ben....
-si le fourreau apporte une protection mécanique suffisante , plu besoin de tenir compte de profondeur
-si le câble transporte de la TBT , donc pas de danger électrique particulier
je ne vois pas bien (dans la norme ) ce qui pourrait empécher d'enfouir cette canalisation à 30cm.
Les risques sont pour elle de se faire éventuellement agresser (plantage de piquets par exemple) , mais elle n'apporte aucun danger pour l'entourage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Yvelines
poiluu a écrit:Ben....
-si le fourreau apporte une protection mécanique suffisante , plu besoin de tenir compte de profondeur
-si le câble transporte de la TBT , donc pas de danger électrique particulier
je ne vois pas bien (dans la norme ) ce qui pourrait empécher d'enfouir cette canalisation à 30cm.
Les risques sont pour elle  de se faire éventuellement agresser (plantage de piquets par exemple) , mais elle n'apporte aucun danger pour l'entourage


Pardon d'être pointilleux. J'entends ou plutôt je lis ce que vous préciser mais votre explication vaut pour la mise en sécurité mais quid de la mise en conformité ?
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Robert-Robichet a écrit:
poiluu a écrit:Ben....
-si le fourreau apporte une protection mécanique suffisante , plu besoin de tenir compte de profondeur
-si le câble transporte de la TBT , donc pas de danger électrique particulier
je ne vois pas bien (dans la norme ) ce qui pourrait empécher d'enfouir cette canalisation à 30cm.
Les risques sont pour elle  de se faire éventuellement agresser (plantage de piquets par exemple) , mais elle n'apporte aucun danger pour l'entourage


Pardon d'être pointilleux. J'entends ou plutôt je lis ce que vous préciser mais votre explication vaut pour la mise en sécurité mais quid de la mise en conformité ?


Bonjour,

NFC 15-100 régie les installations dans le domaine basse tension (BT) soit de 100 à 1000v. 

En 24 V on est dans le domaine de la très basse tension (TBT) et à ma connaissance dans la NFC 15-100 on ne traite de cela que dans les salles de bain avec les notions de volume 0, 1 et 2.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Etre pointilleux est une chose , mais si votre but est de chercher des noises à celui qui a enfoui ce câble , il me semble que vous perdez votre temps .
-Rien ne dit qu'il est impératif qu'il soit enterré plus profondément(dixit c 15 100 )
-emploi de TBT donc aucun danger

Il y a la loi et l'intelligence de la loi. Vouloir appliquer une loi parce que la chose est écrite , est une stupidité et dénote une certaine rigidité.
Vouloir appliquer une loi avec le sens et le besoin de ce qui a incité à la faire est plus intelligent et apporte une certaine souplesse
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Yvelines
poiluu a écrit:Etre pointilleux est une chose , mais si votre but est de chercher des noises à celui qui a enfoui ce câble , il me semble que vous perdez votre temps .
-Rien ne dit qu'il est impératif qu'il soit enterré plus profondément(dixit c 15 100 )
-emploi de TBT donc aucun danger

Il y a la loi et l'intelligence de la loi. Vouloir appliquer une loi parce que la chose est écrite , est une stupidité et dénote une certaine rigidité.
Vouloir appliquer une loi avec le sens et le besoin de ce qui a incité à la faire est plus intelligent et apporte une certaine souplesse


Bien, je dois être rigide dans ce cas. Stupide me parait en revanche un brin exagéré. Mais pourquoi pas...
Ne connaissant rien à ce domaine, je souhaite juste border un maximum le sujet afin que rien ne puisse nous être reprocher par d'autres copropriétaires.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Vous faites réaliser un travail par un pro , justement pour vous couvrir parce que vous n'êtes pas sensé connaitre l'art de la chose.
Dormez tranquille , car si la chose est mal faite et dangereuse , c'est l'entreprise qui l'a réalisée qui sera punie.
Contentez vous de vérifier si l'entreprise est compétente pour la chose et non pas pour une toute autre qui n'aurait rien à voir. Si vous employez un boulanger pour faire des travaux électrique là vous serez punissable
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 05h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir