Bonjour à tous

J'ai installé une pompe à chaleur Air-Eau moyenne température Daikin Altherma 3 H 14KW (SCOP de 4,51 à 35 degrés) pour chauffer ma maison en plancher chauffant.


J'ai initialement choisi de prendre un contrat heure pleine / heure creuse pour chauffer la nuit (22h->6h) pendant que la maison a besoin de se réchauffer sachant que l'inertie de la dalle permet de conserver la chaleur identique toute la journée

MAIS

En regardant le COP je remarque qu'il évolue de
A -7 degrés : COP de 2,7
A 0 degrés : COP de 3,7
A +7 degrés : COP de 4,7

Hors il faut souvent 8 à 10 degrés d'écart entre la journée et la nuit soit un écart de 30% du COP

Je me dis donc qu'il serait plus judicieux de chauffer et de faire l'eau chaude sanitaire la journée et de ne pas m'emmerder avec un compteur jour/nuit.

Qu'en pensez vous ?
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Tu viens de faire une très bonne démonstration !

L'intérêt de ne pas être en tarif de base peut être le contrat Tempo, si on n'a pas de PAC, et encore plus avec une voiture électrique à charger.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bonjour. Vu l inertie d un pc, surtout en dalle tradi, je suis quasi certains que l inconfort vous guette a pratiquer de la sorte. Reglez votre thermostat d ambiance a la consigne souhaitee et n y touchez plus.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Saint Raphael (83)
Bonjour,

Pour ma pac panasonic, je fais de même:
- déclenchement de l'ECS à 16h car en général il fait le plus chaud à ce moment là. (entre 0,8 et 1,2 KWh/j pour chauffer 200l à 55°)
- je déclenche le chauffage essentiellement pendant la journée et je ne la fais pas tourner la nuit. Cependant pour mon confort le chauffage au sol est déclenché l'hiver vers 6h.

Pour une pac, heures creuses / heures pleines n'ont pas d'intérêt. il vaut mieux privilégier le rendement

Résultat 3900 KWh de consommation annuelle pour une maison RT 2012 de 167m2 dont environ 1/3 dédiés à la PAC (ECS, chauffage, climatisation)

GB83
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Hauts De Seine
En effet c'est pas mal
A date je suis à 3500 KW/h sur un an pour le chauffage (230 m2) dans une maison neuve notée B...
mais surtout à 300 KW/h / mois pour l'eau chaude (50degrés pour 4 personnes) sur un ballon de 230 litres
Je suis très loin de du 0,9 à 1,2 Kw/j que tu mentionnes
Messages : Env. 100
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Bonjour, si je ne dis pas de bétise, la l'altherma 3H est une "haute température", en tout cas elle est capable d'en faire ( 75 °C max il me semble)

votre loi d'eau est réglée comment ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Hauts De Seine
Elle part de 20 degrés à 40 degrés max pour le sol chauffant.
Le vendeur avait peur que vu le volume la basse température ait du mal à chauffer alors que le SCOP devient identique si on reste à 35/40 degrés de chauffe
Messages : Env. 100
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 02h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir