Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC Hitachi Yutaki qui ne s’arrête pas. Les ventilateurs tournent 24/24.

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 76 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour,
Depuis un mois j'ai remplacé ma PAC "Idéal Standard" par une PAC Hitachi Yutaki.
Je n'ai pas de thermostat d'ambiance mais des thermostatiques sur chaque radiateur.
La Loi d’eau fonctionne correctement, la température de l'eau varie suivant la température extérieure.
Par contre lorsque la température de l’eau de retour et égale à celle demandée par la régulation la PAC devrait s’arrêter ce qui n'est pas le cas, le compresseur s’arrête mais les deux ventilateurs continuent de fonctionner 24/24.
Y a t il un paramétrage au niveau de ma régulation ou un switch sur la PAC à modifier ?
Merci pour votre aide car ma facture électrique augmente chaque jour...
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 100 message Aube
Es tu vraiment sûr que le compresseur s'arrête ? Regarde la fréquence du compresseur dans le menu "Information de Fonctionnement -> Détail PAC -> Fréquence inverter".

Normalement, sans thermostat d'ambiance, la PAC ne s'arrête pas et ajuste sa fréquence compresseur pour tendre vers ta consigne sur la température de départ, sauf si ta température de départ fini par dépasser de 5°C ta consigne. Et là, elle arrêt le compresseur, les ventilateurs mais aussi, si tu le demande, le circulateur.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Calvados
Bonjour,
Effectivement tu as raison, aujourd'hui elle s'est arrêtée en moyenne cinq minutes toutes les heures.
Est-ce bien le mode de fonctionnement optimum ?
Ne serait-il pas plus économique et moins usant pour le matériel d'installer une régulation externe autonome avec une vanne mélangeuse trois voies positionnée après le ballon avec les différentes sondes afin de mélanger l'eau du retour avec celle préparée dans le ballon de sorte que la PAC puisse s'arrêter régulièrement ?
Merci pour tes conseils.
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 100 message Aube
Slt,
Plus simple, il y a une entrée TOR électrique nommé "Fonction configurable" que tu peux configurer en mode blocage PAC lorsque cette entrée est court-circuité. Il y a plus qu'à temporiser le court-circuit.

Le fonctionnement optimum, c'est compliqué. ça dépend de beaucoup de paramètre.
Par exemple à 5°C extérieur, vaut mieux être en fonctionnement continu et partielle que faire du discontinu. Car en fonctionnement partielle, la température d'évaporation sera autour 1 ou 2°C, alors qu'en fonctionnement discontinu et donc plus fort, la température d'évaporation sera sous le 0°C, donc la PAC sera givrée au bout d'un certain temps, donc dégivrage qui réduit le COP.

De plus, le COP est meilleur en charge partielle.

Maintenant, au niveau usure, c'est probablement kif kif.
Messages : Env. 100
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 10 message Calvados
Bonsoir,
Merci pour ces informations, je vais suivre tes conseils.
Bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le mardi 23 février 2021 à 15h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir