Retour
Menu utilisateur
Menu

Colonne diam. 100 sur installation en 110 Résolu

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour à tous,

Je me permets de vous soumettre une question concernant mon installation d'évacuation.

Situation : j'ai une colonne qui part de la SDB de l'étage et qui descend au RDC. Dessus vont être branchés lavabos, baignoire et WC. 

Mon beau-père m'a fait quasi toute l'installation en diamètre 110. Au RDC, la colonne passe dans le coin de la cuisine. Pour être tranquille niveau sonore et économiser de l'espace, j'ai acheté un tube Chutunik de Nicoll mais celui-ci est en diamètre 100. 

Voici un dessin qui résume bien ^^ :

Je me pose la question des éléments à ajouter en amont et en aval pour que cela fonctionne...

Merci d'avance pour votre aide !
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Si tu tapes sur Google "réducteur PVC 110 100" ou "tampon de réduction 110 100", tu devrais trouver ton bonheur !
https://www.castorama.fr/tampon-de-reduction-pvc-110-100-mm/[...]/3396047482105_CAFR.prd
https://www.cedeo.fr/p/plomberie/tampon-de-reduction-male-fe[...]play-mode=displayInline
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, pour quelle raison du 110 ? c'est inutile
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Oui c'est certain.
mais il ne va pas critiquer le beau-père car sa femme ne va plus lui faire à manger W00t
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
mistergues a écrit:Bonjour, pour quelle raison du 110 ? c'est inutile


Hello,

Très bonne question : je vis en Alsace à 3 mn de la frontière allemande. Beau-papa est lui-même allemand et 110 est le standard là-bas. Le magasin de bricolage le plus proche est côté allemand (Obi).

Mais oui dans le fond c'est inutile ^^
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Si tu tapes sur Google "réducteur PVC 110 100" ou "tampon de réduction 110 100", tu devrais trouver ton bonheur !
https://www.castorama.fr/tampon-de-reduction-pvc-110-100-mm/[...]/3396047482105_CAFR.prd
https://www.cedeo.fr/p/plomberie/tampon-de-reduction-male-fe[...]play-mode=displayInline
JC

Merci beaucoup pour cette réponse.

J'ai effectivement pensé à ces raccords mais en existe-t-il en mâle/mâle ? Je pense au raccord de la partie haute.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Depuis le lien Cédéo, on trouve un fichier .pdf de la marque Nicoll détaillant tous leurs produits. Tu devrais trouver ton besoin, pas forcément mâle/mâle.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour ,

Tampon de réduction 100/110 collés sur le pvc de 100 et 2 manchons coulissant a joint D110, c'est pas l'idéal dans la partie supérieure pour le respect des sens d'écoulement mais c'est une solution , surtout que je crois qu'en Allemagne , ils utilisent souvent du polypropylene (PP) qui ne se colle pas avec du PVC


https://www.nicoll.fr/fr/manchon-coulissant
https://www.manomano.fr/p/reduction-pvc-vidange-incorporee-m[...]x100-3513?model_id=3513

Bonne journée
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
eric74 a écrit:Bonjour ,

Tampon de réduction 100/110 collés sur le pvc de 100 et 2 manchons coulissant a joint D110, c'est pas l'idéal dans la partie supérieure pour le respect des sens d'écoulement mais c'est une solution , surtout que je crois qu'en Allemagne , ils utilisent souvent du polypropylene (PP) qui ne se colle pas avec du PVC


https://www.nicoll.fr/fr/manchon-coulissant
https://www.manomano.fr/p/reduction-pvc-vidange-incorporee-m[...]x100-3513?model_id=3513

Bonne journée


Merci Eric, 

C'est effectivement ce que je crains (le souci d'écoulement).

Entre-temps j'ai trouvé un équivalent à Chutunic chez Girpi en diamètre 110 :

https://www.girpi.com/produit/tube-a-helice-interne/

Du coup avec ce tube-là il me faudrait juste un manchon double femelle/femelle pour le haut et un manchon mâle/femelle pour le bas. C'est correct ?
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Haute Savoie
Pour le haut un double femelle , pour le bas, si tu coupe un tuyau de 110 , pas trop le choix ,un double femelle également , l'ideal un male au diametre interieur du 110 existant et un femelle pour le 110 Girpi, mais je ne sais pas si ça existe, 
et si les matériaux sont différents , impossible de coller
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Ca marche, merci beaucoup pour vos conseils !
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haut Rhin
Après vérification, mes tubes "allemands" sont effectivement en polypropylène... Donc le collage est proscrit.

A voir maintenant ce que je peux faire avec des tampons ou manchons.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Haut Rhin
Pour finir, je crois avoir trouvé une solution propre :

Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Haute Savoie
Le tube Girpi en 110 est en spirale a l'interieur , je vois pas comment faire un collage sauf si il est lisse a l'extremité, je ne m'avance pas, je n'ai jamais vu le produit
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
eric74 a écrit:Le tube Girpi en 110 est en spirale a l'interieur , je vois pas comment faire un collage sauf si il est lisse a l'extremité, je ne m'avance pas, je n'ai jamais vu le produit


Ah mais oui, bien vu... En effet ce tube n'a pas d'extrémité lisse... Bon c'est insoluble cette histoire 
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Haute Savoie
Pas trop le choix ,vu la différence de matériaux ,manchon de 110 a joints
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Hello,
Pour ceux que ça pourrait intéresser j'ai finalement opté pour un tube Silent PP de chez Geberit. Pas aussi bien que Chutunik mais beaucoup moins prise de tête dans mon cas particulier...

Merci à tous ceux qui m'ont répondu Happy
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 18h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir