Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoins d'avis sur dalle portée qui fissure

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 282 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous 

Notre dalle vient d'être coulée et j'aurai besoins de quelques avis / conseils sur cette dernière avant d'échanger avec notre constructeur (mes excuses si je n'emploi pas les bons termes). Nous sommes sur une dalle portée coulée sur terre plein (avec les "fers" qui sortent des longrines). Semaine dernière c'était comme ça :


Et lundi cela donnait ceci 3/4h après coulage :


Je suis tout d'abord assez surpris de la différence entre la partie gauche (garage, dalle un peu plus haute) et droite (maison + terrasse). Ils ont probablement terminée par la partie garage, mais n'y aurait-il pas une différence de béton, produit de cure ou autre ?
Côté météo : 22/24°C, soleil, ~30 km/h de vent

Mais ce qui me fait venir ici, ce sont les dizaines de fissures sur la partie garage (présente 3/4h après) alors qu'il n'y en a aucune sur la partie maison. Quelques exemples de ce mardi, 24h après le coulage :






Et ici sur la partie porte de service :


De mes lectures en tant que non sachant, j'aurai tendance à dire fissures de retrait, mais elles me semblent un peu trop importante tout de même. Des avis ? Faut-il investiguer un peu plus ou demander un simple ragréage selon vous pour le côté esthétique dans le garage ? Le constructeur peut-il refuser ?

Merci par avance 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir


Chip n Dale a écrit:
Je suis tout d'abord assez surpris de la différence entre la partie gauche (garage, dalle un peu plus haute) et droite (maison + terrasse). Ils ont probablement terminée par la partie garage, mais n'y aurait-il pas une différence de béton, produit de cure ou autre ?

probablement du produit de cure sur la dalle maison mais oublié sur la partie garage = béton non protégé , trop d'évap et fissures.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
***** a écrit:Bonsoir


Chip n Dale a écrit:
Je suis tout d'abord assez surpris de la différence entre la partie gauche (garage, dalle un peu plus haute) et droite (maison + terrasse). Ils ont probablement terminée par la partie garage, mais n'y aurait-il pas une différence de béton, produit de cure ou autre ?

probablement du produit de cure sur la dalle maison mais oublié sur la partie garage = béton non protégé , trop d'évap et fissures.


Merci pour votre retour , je pensai à ça également, surtout qu'ils ont terminés par cette partie 🙂 Et structurellement parlant ça semble embêtant à vu d'œil ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Bonjour, en règle générale, les fissures de retrait ne sont pas structurelles, mais un remplissage avec un produit adapté serait quand même intéressant à mettre, ça leur fera passer l'envie d'économiser le produit de cure.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Richard45 a écrit:Bonjour, en règle générale, les fissures de retrait ne sont pas structurelles, mais un remplissage avec un produit adapté serait quand même intéressant à mettre, ça leur fera passer l'envie d'économiser le produit de cure.


Merci pour votre retour. Les gars sur le chantier m'ont parlé d'un produit qu'ils allaient mettre pour que ce soit esthétique. Mais structurellement ça ne renforcera pas la dalle sur ces zones.

Dire que le CT m'a rit au nez dernièrement quand j'ai proposé mon aide si besoin d'arroser la dalle ou autre une fois tout le monde parti du chantier pour éviter ça. Et ça oubli le produit de cure ensuite (ou ça n'en met pas assez) 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Bonsoir,

Le chantier va reprendre sous peu. Avez-vous un avis différent concernant ces mêmes fissures 2 mois après le coulage de la dalle ?

Le marquage de l'humidité sur la partie droite m'interpelle un peu. Je ne sais pas si on peut en déduire quelque chose ?
J'ai des fissures sur 2 dalles extérieurs en béton là où je suis en location mais ça ne marque pas de la sorte.



Merci et bon week-end à tous 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Pour le constructeur "le fait que l'eau ressorte des fissures confirme le fait qu'elles ne sont pas structurelles".

Plutôt d'accord avec ça en attendant que notre expert missionné se déplace ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Chip n Dale a écrit:Nous sommes sur une dalle portée coulée sur terre plein


Bonjour,

"Portée" et "sur terre plein" c'est contradictoire...

Benoit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
bdevijve a écrit:
Chip n Dale a écrit:Nous sommes sur une dalle portée coulée sur terre plein


Bonjour,

"Portée" et "sur terre plein" c'est contradictoire...

Benoit

Non, il y a des dalles portées sur vide ou comme ici sur du remblai qui sert de coffrage de sous-face.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Richard45 a écrit:
bdevijve a écrit:
Chip n Dale a écrit:Nous sommes sur une dalle portée coulée sur terre plein


Bonjour,

"Portée" et "sur terre plein" c'est contradictoire...

Benoit

Non, il y a des dalles portées sur vide ou comme ici sur du remblai qui sert de coffrage de sous-face.


ah ok j'ai compris, d'où les ferailles qui sortent des longrines sur les cotés...
mais d'après ce que je lis ca se fait un peu comme un radier : avec une double nappe de treilli ce que je ne vois pas ici...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
La double nappe n'est pas partout, comme un plancher, juste sur les appuis et en rive.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour vos avis sur la dalle. Le constructeur indique avoir utilisé du produit de cure et que le problème est le béton de Lafarge. Dans un recommandé il nous indique que la dalle est conforme au contrat également.

Un ragréage semble négociable du moins, par contre faut-il mettre un produit dans les fissures avant ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Je profite de mon sujet pour une petite question dans le même registre... Nous n'avons pas pu voir la dalle à l'étage encore. Par contre l'eau qui s'infiltre de cette manière, faut-il s'en inquiéter ?



Merci
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir