Retour
Menu utilisateur
Menu

Eau de condensation qui sort de l'unité intérieure de ma PAC altherma 3

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 216 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Je viens prendre conseil pour tenter de trouver une solution à mon problème. J'ai fait installer une PAC Altherma 3 air eau pour un plancher chauffant il y 18 mois. Je dois vider tous les jours un seau d'eau d'eau de condensation je suppose de l'unité intérieure.
Cette PAC se trouve dans ma cave. Je vous joins quelques photos. Quelle serait la solution pour ne plus avoir à faire cela? 
L'installateur aurait dû prévoir un système automatique j'imagine. 
Après est-normal d'avoir autant d'eau tous les jours?





Merci
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
C'est pas plutot le groupe de sécurité qui évacue l'eau dû a la dilatation du ballon ECS intégré???  en général, il évacue 5% de la capa totale du ballon. Le mieux, oui, serait de prévoir une mise a l'égout ou un Flexball.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème. La PAC se trouve dans la cave. Je ne vois pas comment mettre cette eau à l'égout. Cela me semble compliqué. Pour ce qui est de la solution flexball. Pourriez-vous développer car je ne connais pas ce terme et cette solution.
Merci
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Il s agit d'un vase d expansion sanitaire (gris)
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Et l'eau rentrerait donc dans ce vase d'expansion et ensuite comment se vide-t-il? 
Je ne comprends pas.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Regardez deja si votre tuyau de recup eau est bien branché au groupe de secu.
Un vase sanitaire absorbe et restitue la dilatation du a la chauffe de l eau et evite l ecoulement. Il n est pas a vider.

Si cette solution ne convient pas, il faudra la mise a l egout via pompe de relevage.

Je ne vois que ca. Une pac ne perd pas un sceau d eau par jour. Elle serait en panne depuis fort longtemps.

Ceci dit, votre installateur aurait du prevoir cet ecoulement du groupe de secu et le gerer. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Merci.
Sur la base de ces photos, saurez-vous le dire si il s'agit bien du groupe de sécurité?
Merci






Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bingo, c'est bien ça. Votre installateur à pas été sérieux de ne pas gérer ca!!! Exigez la pose du Flexball sanitaire.

La bonne nouvelle est que ce phénomène est tout a fait normal et que votre pac n'a pas de soucis!
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Ah super! Vous avez une idée de l'ordre de grandeur du prix pose compris? J'ai un ballon 230 litres.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Je dirai ds les 200/250 posé. Vous economiserez un sceau par jour soit 3m3 anBiggrin
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

C'est étrange votre écoulement. Je pense avoir la même bécane, une Altherma avec ballon d'eau chaude.
Ma bécane a aussi un groupe de sécurité relié sur la voie ECS eau froide.
Voici une photo de mon install.




Sur la machine les deux tuyaux centraux à l'arrière sont pour l'ECS, tandis que les tuyaux latéraux sont un, à gauche pour l'unité extérieure , l'autre à droite pour le réseau chauffage (au premier plan sur ma photo).

Du groupe de sécurité, aucune eau ne coule, sauf à tourner la molette pour ça. et dans ce cas elle doit s'écouler dans les égouts (sur ma photo un tube pvc gris en 30 ou 40mm)

Certes vous n'avez pas l'écoulement à l'égout mais je pense donc que vous avez soit un défaut sur votre groupe de sécurité, soit plus probablement votre installateur n'a pas mis de réducteur de pression à l'arrivée de votre installation eau froide. Ce qui est pourtant obligatoire selon Daikin et il doit être réglé à 3 Bar.


.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, merci pour votre contribution. J'avoue ne pas être assez calé pour faire un diagnostic de mon installation. Tout ce que je sais que j'aimerais m'éviter de devoir vider tous les jours ou 2 jours une quantité d'eau non négligeable. Je ne sais pas si le SAV Daikin peut me renseigner sur le diagnostic. J'ai pris l'assurance complémentaire de 5 ans supplémentaire chez eux.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Les questions qui se posent quand même :
1/est-ce que vous en avez parlé à votre installateur
2/ est-ce que vous avez cet écoulement depuis le début de l'installation il y a 18 mois ou bien c'est venu au fil du temps et de plus en plus ?

Sachez qu'un groupe de sécurité de chauffe-eau c'est moins de 30€ un réducteur de pression moins de 50€ auquel il faut ajouter la pose. Alors pour si peu autant le faire.

Sachez aussi que les groupes de sécurité ont la fâcheuse tendance à s'user assez rapidement et il faut régulièrement les changer. (selon mon expérience mais peut-être des plombiers me contrediront à raison la dessus)
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonsoir,

Il est normal qu'a chaque chauffe d'ECS de l'eau s'écoule par le groupe de sécurité à moins d'avoir un dispositif qui absorbe l'augmentation de pression due à l'augmentation de la T° ECS.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Travail d'il y a moins de 2 ans, donc sous garantie. Declenchez l'expert de votre assurance habitation, c'est une mal façon.

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Comme dit, a priori c'est le groupe de sécurité qui évacue L'ECS qui se dilate Lorsque la PAC est en mode sanitaire.
Sur ma Pac un flexible souple permet d'évacuer cette eau dans les égouts, mais généralement je la dévie dans  un seau, ainsi je la récupère, je lui trouve toujours un usage style abreuver les plantes, nettoyer...
Dommage de jeter de l'eau, surtout si elle est nickel.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
@kitus Le problème est que la production d'eau est importante et que cela m'oblige à devoir absolument descendre à la cave et remonter le seau et la bassine toutes les 48 heures max. On est jamais en vacances alors je m'adapte mais tout de même très contraignant. Après pour l'utilisation de l'eau, vous avez raison.

J'ai appelé mon installateur sur Aix en Provence. Wait and See.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
kitus a écrit:Bonjour,
Comme dit, a priori c'est le groupe de sécurité qui évacue L'ECS qui se dilate Lorsque la PAC est en mode sanitaire.
Sur ma Pac un flexible souple permet d'évacuer cette eau dans les égouts, mais généralement je la dévie dans  un seau, ainsi je la récupère, je lui trouve toujours un usage style abreuver les plantes, nettoyer...
Dommage de jeter de l'eau, surtout si elle est nickel.

L'idée est bonne.
Par curiosité et pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, combien de litre/jour ou semaine ou mois retirez vous dans votre seau ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour, Bonne question, car un sceau par jour ou 5% du ballon me parait fort, c'est aussi en fonction de la T° ECS.
En fin de chaque chauffe ECS, ça goutte mais de là à remplir un sceau.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
En ce qui me concerne, je récupère au moins 10 à 15 litres tous les 2 jours.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Comme deja dit, 3 à 5% de la capacité total du ballon environ de perte d'eau a chaque cycle de chauffe. 
Si vous voulez éviter cela et vu votre contrainte d'absence de tout à l'égout, la seule solution ( autre que récupérer l'eau) est d'installer un vase sanitaire de 20/25 litres pour eau chaude. Ces vases sont gris ou blancs et pas rouges. Rouge c'est pour le réseau de chauffage.

Votre installateur aurait dû le faire!!! 

Voila, c'était ma dernière contribution à votre soucis. Il y a pas d'autres solutions miracles pour zéro euro. 

a+ 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Provence13 a écrit:En ce qui me concerne, je récupère au moins 10 à 15 litres tous les 2 jours.

Ah oui!  Si kitus nous donnait son litrage aussi cela ferait un bon point de comparaison. Parce qu'à priori pour moi jusqu'à avoir des données comparatives vos 5/7 litres par jour me semble hors norme. En tout cas je n'ai rien constaté de tel sur ma PAC avec Ballon ECS.

Question complémentaire (peut-être l'avez vous déjà écrit) : Quel est le volume de votre Ballon et à quelle température chauffez vous l'ECS et faites vous des cycles de désinfection à 60° ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Et combien de chauffe ECS par jour car bien sur c'est fonction de la consommation d'eau chaude
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Merci beaucoup #exocet pour votre aide précieuse.

À propos de mon ballon, c'est un 230 litres, il fonctionne 2 fois par jour et la température de consigne est de 52 degrés de mémoire. Je ne fais de de cycle à 60 degrés 
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 700 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour 
sitro a écrit:
Provence13 a écrit:En ce qui me concerne, je récupère au moins 10 à 15 litres tous les 2 jours.

Ah oui!  Si kitus nous donnait son litrage aussi cela ferait un bon point de comparaison. Parce qu'à priori pour moi jusqu'à avoir des données comparatives vos 5/7 litres par jour me semble hors norme. En tout cas je n'ai rien constaté de tel sur ma PAC avec Ballon ECS.

Question complémentaire (peut-être l'avez vous déjà écrit) : Quel est le volume de votre Ballon et à quelle température chauffez vous l'ECS et faites vous des cycles de désinfection à 60° ?


l'eau à 4°C à une densité de 1
l'eau à 60 °C à une densité de 0,982
conservation de masse donc
1/0,982 = 1,018 soit 101,8%

Donc chaque chauffage de 100 l ne peut pas expulser plus de 1,8 l par la valve de sécurité.  

Fabrice 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Et ramené à une différence de température entre 40 et 55° on tombe à environ moins de 0,7%
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Je relance mon sujet, car j'ai eu en ligne le patron de la société qui m'avait installé la pompe à chaleur. A propos de la perte d'eau importante du groupe de sécurité, il m'a dit dans un premier temps qu'il fallait regarder si la pression dans mon circuit d'eau domestique n'était pas trop élevée. Car a priori dans ce cas le groupe de sécurité peut recracher beaucoup d'eau.
Donc voir si je peux baiser et si pas possible alors mettre un vase sanitaire gris.
Je suis allé voir mon arrivée d'eau domestique et le manomètre indique 6,5 bars. Fonctionne t il bien? Je ne sais pas. J'ai vu qu'il y a un bouchon bleu sur lequel est indiqué le sens pour augmenter ou diminuer. J'imagine que c'est pour la pression. Après, faut il un outil spécial pour régler ce système? Je ne sais pas et je ne veux pas faire de bêtises.
Merci de votre aide.



Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour messieur, un peu d'observation, Photo 1 et 2, la vanne du vase d'expansion est fermé, voilà votre problème, Ouvrez la vanne d'alimentation du vase d'expansion et votre soucis sera reglé. votre mano à du recevoir un coup de belier, vous ne pouvez pas avoir 6.5 bar, il est mort.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Il ne s'agit pas du tout de la vanne du vase d'expansion! Je n'en ai pas! Il s'agit de la vanne d'entrée de mon eau domestique dans le garage. Et jusqu'à preuve du contraire elle est ouverte car j'ai bien de l'eau dans la maison. J'ai réduit la pression avec un tournevis,... On verra bien si cela a une influence sur la quantité d'eau.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Isere
Photo 1 du premier poste... c'est mon métier depuis bientôt 30 ans 
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 10 message Isere
Deuxième astuce, fermez votre vanne d'arrivé d'eau de ville, donc pour le coup, bien celle que vous aviez identifié et ouvrez un robinet pour vérifier l'état de votre mano, il doit redescendre à zéro.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
En fait lors de l'installation, il m'a été demandé d'ouvrir cette vanne lorsque la pression dans l'unité était trop faible. Je l'ouvre donc quelques secondes pour augmenter la pression quand nécessaire. A priori sauf erreur de ma part, je ne pense pas qu'il faille que je la laisse ouverte.
Merci de votre aide.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
M&dis a écrit:Photo 1 du premier poste... c'est mon métier depuis bientôt 30 ans 

Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Isere
Effectivement, c'est moi qui aurais dû observer un peu plus, car je vous ai dit une connerie...
Comme quoi, même après 30 ans de métier, faut tourner 7 fois sa langue...
A décharge, on ne voit pas bien le réseau derrière le vase, c'est bien le vase du réseau de chauffage et donc sa vanne et anti retour, elle doit bien être fermée.
Donc on repart à zéro, avez vous testé votre mano 
comme demandé ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 11h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir