Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation pompe eau avec longue distance de cable

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 64 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour,

Je suis agriculteur et je dois alimenter une pompe de surface me permettant d'irriguer ma parcelle.

Celle ci se trouve a 130 metre du compteur électrique de mon habitation (longueur de cable).
Sa puissance est 2400W.
Selon les abaques, je dois utiliser du 10mm2 pour être des les clous.
Probleme, c'est cher, tres cher ...

Pensez vous que sur du 6mm2 cela peut passer ?
Pensez vous que je puisse prendre du 2 fil et me faire une terre a côté de la pompe ? Si oui, quel est le coût de cette opération ?
En terme de réglementation, est il autorise de mettre du cable R2V dans les airs ? Et sous terre (sans gaine) ?

Merci d'avance et excellente journée,
Cordialement,

Benjamin ripoll
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut se méfier des abacques, en tout cas savoir les interpréter.
Je suppose que celle que vous avez prise est faite avec une hypothèse de chute de tension de 3%
Hors la norme autorise 5% (entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation).
Si on fait le calcul 2400W sur 130m de :
- 10² : 2,7%
- 6² : 4,5%
- 4² : 6,8%
En synthèse le 6² est jouable (en espérant un courant d'appel pas trop fort)

Vous pouvez effectivement ne tirer que 2 fils et faire une terre en local, mais attention le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.

Il faut mettre votre câble dans de la gaine TPC, même s'il est effectivement possible d'enterrer sans gaine, moyennant certaines précautions de réalisation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour,
On peut ajouter que la pompe n'est pas obligatoirement à pleine puissance, par contre la pompe est-elle monophasée/triphasée et quel est son cos phi.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 02h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir