Retour
Menu utilisateur
Menu

Moteur BFT A600 ne s'ouvre plus

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Yvelines
Bonjour,

Le moteur de mon portail a été posé en septembre par un électricien.
Tout fonctionnait bien jusque là.

Aujourd'hui, il ne veut plus s'ouvrir.

Le moteur est bien alimenté puisque la led J13 est allumée et l'écran LCD affiche PHOT
Lorsque je tente de l'ouvrir, l'afficheur passe à STRE puis reviens 1sec après à PHOT
On entend un petit claquement (relais ?) puis tout de suite un autre claquement

J'aimerais déjà savoir si ce sont mes photocellules qui sont le problème.
Savez vous comment les désactiver ?
Et sinon avez vous des idées qui pourraient me mener à trouver l'origine de la panne ?

Merci par avance pour votre aide
Chris

Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de portail...

Allez sur la page devis portail de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-71-devis_portail.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Salut. Ouvrez le disjoncteur une minutes ou deux et refermez le pour voir.

Ce serait pas plutot Start qui s affiche que Stre? 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Non je viens de vérifier (j'ai une vidéo) et c'est bien Stre
Vous parlez du disjoncteur au niveau de mon tableau électrique ?
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Yvelines
J'ai tenté la coupure du disjoncteur du tableau électrique pendant 3mn, pas mieux
chose étonnante que je n'ai pas mentionné : je me suis aperçu que le portail ne fonctionnait plus ce matin à 9h. Comme il pleuvait, j'ai attendu 11h pour ouvrir le boitier et à ce moment il refonctionnait.. A 14h j'ai voulu sortir et cela ne refonctionnait plus.
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Oui peut etre la piste des cellules. A voir ds votre notice. Attention pas tres intuitives chez BFT.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Pour la grande majorité des automatismes, les cellules sont en action que sur la fermeture. Je pense donc qu'elles ne sont pas en cause puisque le portail ne s'ouvre pas.
La pluie est un paramètre à prendre en compte : il faut vérifier l'état des capteurs extérieurs, des cellules, des éclairage, du gyrophare, et surtout de l'automatisme : alimentation, connecteurs, serrage fils, carte mère...
Présence d'eau et/ou humidité ?
Présence d'insectes et/ou de traces de fourmis ou toile d'araignées ? , avec l'humidité, ça fait pas bon ménage...
Et tous les fusibles ont été contrôlés ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-9500-jpg-stor-65476bbf8f7d179592.jpg]




Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas d'eau ou d'humidité, ni d'insectes ou toiles d'araignées (voir photo)
Ce matin le portail refonctionne, il affiche Slc ! Etrange.. j'aimerai savoir d'où cela vient car je risque de rentrer un soir et ne plus pouvoir ouvrir ce portail... d'autres idées ?
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Ca semble lié a la pluie non?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
SLc : activation entrée de fin de course fermeture du moteur.
Si ton portail est fermé, cette info est donc normale.

StrE : Activation entrée externe Start
Au démarrage, c'est donc normal.

Phot : activation entrée photocellule
PhoP : activation entrée photocellule en ouverture
PhcL : activation entrée photocellule en fermeture.

effectivement, les cellules sont à priori paramétrées sur l'ouverture et sur la fermeture.
Pour moi, sur l'ouverture, c'est pas nécessaire.

Portail à l'arrêt et en service, si tu passes ta main devant une photocellule, tu dois entendre un relais qui claque. Si c'est pas le cas, elles sont soit HS, soit désalignées.
Il faut enlever les caches pour vérifier si pas de toile d'araignées devant la cellule, si pas d'humidité excessive, et reprendre l'alignement.

Si le relais claque, il faut enlever la mise en service des cellules à l'ouverture selon ta notice.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
En effet j'entends bien relais qui claque lorsque je passe ma main devant une des deux photocellules (portail fermé)
Je vais regarder la notice pour désactiver à l'ouverture

Quel est l'intérêt de pouvoir activer les photocellules à l'ouverture ?
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
chris78610 a écrit:Quel est l'intérêt de pouvoir activer les photocellules à l'ouverture ?

je pense que c'est prévu pour couvrir le risque d'écrasement lors du dégagement du portail à l'ouverture.
il faut donc une cellule sur le plier côté fermeture, puis une autre cellule fixée sur un petit poteau du côté opposé lorsque le portail est ouvert.
j'ai jamais vu cette configuration...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Bonjour,

Revoilà que mon problème a ressurgit ce matin.

Mais en regardant la notice je ne vois pas comment "débrancher" mes cellules informatiquement (par les menus) afin de vérifier que ce ne sont pas elles qui sont en cause
Je souhaite donc le faire en enlevant les fils. Est ce bien les photocellules qui sont branchées en 72/73 et 74/75 ?

Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
En 30 secondes, tu trouves la notice détaillée où tout est indiqué et repéré
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
J'ai la notice en papier et pdf mais je ne trouve pas ça clair
Et pour ne pas faire de bêtise je demande confirmation
Est ce bien les bornes que j'ai précisé dans mon précédent message ?
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
chris78610 a écrit:Est ce bien les bornes que j'ai précisé dans mon précédent message ?

Non
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Un schéma me laisse penser que c'est 70/72 et éventuellement 73 (mode vérifiée mais je ne sais pas ce que ça veut dire)
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
70/72
DIP7 sur OFF

ou

70/72/73
DIP7 sur ON
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Merci

Je ne sais pas ce que DIP7 veut dire
Si je débranche 72, cela m'affiche BAR mais ça ne marche toujours pas

Deux fils orange/jaune arrivent sur 70 (cellule RX ou TX)
Deux fils rose/bleu arrivent sur 72
Un shunt est fait entre 70 et 71 et entre 70 et 74
73 n'est pas raccordé

Ce qui m'étonne c'est d'avoir PHOT d'affiché
Je me rappelle que sur mon ancien BFT Deimos, un réparateur faisait un shunt entre deux bornes pour couper les cellules (plus de protection)
Est ce également possible sur mon BFT ULTRA A600 ?
Car je ne suis pas certain de ma méthode en débranchant 72 (j'ai même un gros doute que ce ne soit pas ce qu'il faille faire pour déconnecter les cellules)
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
chris78610 a écrit:En effet j'entends bien relais qui claque lorsque je passe ma main devant une des deux photocellules (portail fermé)

les cellules semblent être fonctionnelles !
pourquoi vouloir les débrancher ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
J'essaie d'isoler le problème, les cellules sont une possibilité
surtout que depuis ce matin, l'une des cellules fait un bruit/grésillement
si je désactive les cellules et qu'elles sont en cause, le portail devrait remarcher
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Mince, j'ai viré mon message...
shunt en 70 et 72.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Merci JCdu26
Le shunt permet bien de ne plus avoir les cellules actives
Cependant le portail refonctionnait donc je n'ai pas pu confirmer que c'était bien la faute des cellules. Mais vu le bruit qu'il y avait dans cette cellule ce matin, je vais m'orienter sur un changement
Bizarre quand même car elles ont été changées il y a deux ans environ.. ou alors elles sont fragiles à l'humidité
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
chris78610 a écrit:une des cellules fait un bruit/grésillement

il faut enlever le cache et vérifier les connexions électriques ; aussi bien, c'est un fils cassé ou desserré dans le bornier.
il se peut aussi que les fourmis ou les araignées génèrent des dysfonctionnements...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Yvelines
Merci je vais jeter un oeil dans la semaine
Si cela peut m'éviter de la changer.. 
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 02h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis portailArtisan
Devis portail
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portails
Photos de portails
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir