Bonjour, 

Je viens vers vous car je n’ai pas trouvé de réponse à ma question. J’aurai besoin de vos conseils. 

Alors voilà le problème:
J’ai une scelle de branchement qui fuit, cette scelle sert à évacuer un lave main en 32, elle est raccordée au pvc en 100 des wc. Voici une photo de l’installation 



Ne faite pas attention au silicone tout autour ce n’est pas de moi je sais pas pourquoi tout ça 
Enfin donc j’ai démonté la scelle de branchement et voilà le trou que j’ai sur mon pvc en 100




Comment puis je réparer cette fuite ? Je remet une selle de branchement ou je dois faire autrement ? 
Si vous avez une petite idée ou un conseil à me donner je suis preneur.

Merci à vous 
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Des photos dans le bon sens ce serait mieux. Ca me perturbe énormément.
A quoi sert cette selle ?
Y a t'il moyen de modifier le parcours du circuit qui va a cette selle ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, il existe des pipe WC avec piquage 32. le mieux serait d'enlever tout ca et refaire correctement.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Ledocapprenti a écrit:J’ai une scelle de branchement qui fuit, cette scelle sert à évacuer un lave main en 32, elle est raccordée au pvc en 100 des wc.
En location ou propriétaire ?
Si location, tu demandes une intervention via ton propriétaire.

Renversant ces photos

Ne faite pas attention au silicone tout autour ce n’est pas de moi je sais pas pourquoi tout ça
c'est probablement du yaourt renversé par inadvertance

Enfin donc j’ai démonté la scelle de branchement et voilà le trou que j’ai sur mon pvc en 100
Comment puis je réparer cette fuite ? Je remet une selle de branchement ou je dois faire autrement ? 
il faut faire un trou propre et bien ébavuré dans ton PVC de 100
Bien nettoyer, poncer légèrement et appliquer une scelle neuve de 32 préalablement préparée (nettoyée, poncée) avec la colle adaptée pour PVC rigide.

puis interdire aux enfants de tartiner du yaourt dans les WC...

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 200 message Gironde
Bonjour,

Raccorder un lave-mains sur une évacuation de WC n'est vraiment pas recommandé. Il y a un grand risque de vidange du siphon du lave-mains à chaque tirage de chasse d'eau...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Effectivement, il faut s'assurer de la présence d'une bonne ventilation primaire sur ce WC avec une sortie d'air libre en hauteur afin de ne pas créer de dépression dans la tuyauterie du lave-mains.
il faudrait aussi installer sous ce lave-mains un siphon suffisamment conséquent pour qu'il "résiste" au désiphonage
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Un clapet de 32 a coté du siphon et le tour est joué . genre un té au lieu d'un coude.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Gard
Merci à tous pour vos réponses !
J'ai très peu d'espace entre la pipe du wc et le pvc de 100, d'ailleurs la scelle a était découpé afin qu'elle puisse rentre.
Je voulais savoir si c'était possible de mettre autre chose à la place de la scelle ?
Pour la ventilation ça fait des années que c’est comme ça et il y a jamais eu de soucis.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 4 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Ledocapprenti a écrit:Pour la ventilation ça fait des années que c’est comme ça et il y a jamais eu de soucis.

donc des années avec lave-mains raccordé et sans odeurs, puis fuite, puis yaourt, puis démontage scelle...

Le plus simple et le plus rationnel est de repartir proprement avec une scelle 100/32
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 07h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir