Règlage débimètres chauffage au sol (PAC air / eau). Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Bonjour à toutes et à tous,

Avant toute chose, sachez que depuis ce matin, j'ai cherché sur le Net des réponses à ma question. Mais le souci est qu'on trouve tout et le contraire. Donc perdu quand même.

1/ J'ai une PAC air/eau ATLANTIC sur consruction neuve (RT2012).
2/ Chauffage par le sol (carrelage).
3/ J'ai remarqué que ma pièce de vie (circuit SAM SALON) chauffait mal par rapport aux autres pièces. Cette pièce de vie est située la + loin (et la + longue) de la nourrice (marque RBM). 
4/ Du coup, ce matin, j'ai commencé à règler les débimètres dans le but d'augmenter la température de cette zone.
5/ Pouvez-vous me confirmer svp ma manière de procéder :

    - Mes débimètres sont gradués de à (en haut) à 4 (en bas).  (Voir photo)
    - J'ai cru comprendre que les graduations correspondent au débit de l'eau par h ou mn. 
    - J'ai ouvert un peu + le débimètre de la zone concernée (sam salon) pour mettre le niveau à 2 et donc je pense, augmenter la température. (1 peu d'eau    -    4 beaucoup d'eau ?).
    - J'ai réduis à 1 une autre zone qui ne nécessite que poeu de chauffage (couloir, wc, salle d'eau).

Est-ce que pour vous c'est bon ?

Par avance merci


Avec la caméra thermique, on voit au 1er plan le circuit de la zone cuisine. Au fond, le zone SAM SALON, dans laquelle on aperçoit très très légèrement le circuit.

Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Complément à mon post :

J'ai remis la PAC en température normale. A savoir avant je l'avais forcé pour monter à 27° en programmation.
Donc je viens d'annuler pour que les températures programmées (19.5 en confort et 17 en Eco) soient reprises en compte.

Par contre je viens de me rendre compte que le débitmètre (le disque rouge) que j'avais mis à 2 est remonté à pratiquement 0 mais que le niveau de l'eau est tours à 2.

Est-il normal que les disque repaires en roure soit au dessus du niveau de l'eau ?.
Je pensais qu'ils devaient être au même niveau tous les 2.

A quoi sert la bague rouge ?

Merci

Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
Bonsoir,

Les débitmètres doivent être régler par défaut à fond, en principe pour les zones de vie, puis on diminue le(s) débit(s) dans les zones que l'on veut plus fraiches. On équilibre, bien sur, les débits des boucles d'une même zone !

DOMINIQUE22000 a écrit: Par contre je viens de me rendre compte que le débitmètre (le disque rouge) que j'avais mis à 2 est remonté à pratiquement 0 mais que le niveau de l'eau est tours à 2.


Le niveau de l'eau n'a aucune importance.
Le circulateur était il en marche au moment de la photo ?


DOMINIQUE22000 a écrit:A quoi sert la bague rouge ?


Probablement à verrouiller le réglage du débitmètre ?
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,
Les graduations des débitmètre sont en L/mn. c'est marqué dessus (voir photo).
Le principe me semble correct, augmenter pour plus chaud et vice versa
Néanmoins ce qui n'est pas bon pour un plancher chauffant c'est le différentiel entre confort et réduit 2,5° c'est beaucoup trop pour une périodicité de quelques heures surtout en période froide, d'autant plus que pour voir les effets d'une modification (débit, paramètre, consigne...etc) il faut attendre pratiquement 1 journée.
Lorsque les débitmètres sont remontés à 0 êtes-vous sur que le circulateur tournait?
"Chauffait mal " c'est à dire ? consigne ? T° obtenue ?
La sonde d'ambiance est bien dans le salon ? est-elle bien prise en compte pour la régulation.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Bonsoir et merci de vos retours !!!

Je vais répondre dans l'ordre des questions.

Le circulateur était il en marche au moment de la photo ?
Je n'en sais rien  . Comme je l'ai écris, je m'en suis rendu compte quand j'ai annulé la consigne manuelle (à 27°) pour revenir à la consigne programmée (19.5°).

Le niveau de l'eau n'a aucune importance.
Donc c'est bien le repère rouge que je dois prendre en considération ?

Probablement à verrouiller le réglage du débitmètre ?
Je pense aussi. Verrouillage en bas du filetage. Petite précision : je n'ai aucune doc fournie sur les nourrices, ni plan de calepinage. D'où la découverte du système.....

Néanmoins ce qui n'est pas bon pour un plancher chauffant c'est le différentiel entre confort et réduit 2,5° c'est beaucoup trop...
Erreur de frappe de ma part !!! >>> 19.5° en confort et 18° en Eco.

d'autant plus que pour voir les effets d'une modification (débit, paramètre, consigne...etc) il faut attendre pratiquement 1 journée.
Oui je le savais. Je voulais déjà dans un premier temps voir si le circuit n'avait pas de problème. Ce qui m'a rassuré c'est que l'eau circule bien.
La semaine prochaine, je vais refaire les réglages et attendre au moins une journée.

Lorsque les débitmètres sont remontés à 0 êtes-vous sur que le circulateur tournait ?
Ils sont légèrement au-dessus de 1 comme sur la photo.
Faut-il considérer qu'ils sont à 0 ?

La sonde d'ambiance est bien dans le salon ? est-elle bien prise en compte pour la régulation ?
La sonde d'ambiance est dans le couloir.
Oui elle est bien prise en compte.

Merci
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
DOMINIQUE22000 a écrit:Le niveau de l'eau n'a aucune importance.
Donc c'est bien le repère rouge que je dois prendre en considération ?


Oui.

Je répète :
Les débitmètres doivent être régler par défaut au max, en principe pour les zones de vie, puis on diminue le(s) débit(s) dans les zones que l'on veut plus fraiches. On équilibre, bien sur, les débits des boucles d'une même zone !
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Palatino a écrit:
DOMINIQUE22000 a écrit:Le niveau de l'eau n'a aucune importance.
Donc c'est bien le repère rouge que je dois prendre en considération ?


Oui.

Je répète :
Les débitmètres doivent être régler par défaut au max, en principe pour les zones de vie, puis on diminue le(s) débit(s) dans les zones que l'on veut plus fraiches. On équilibre, bien sur, les débits des boucles d'une même zone !

Merci pour le retour.

Pour confirmation de vos propos et dans mon cas :

1/ Je mets TOUS les débitmètres au max. C'est a dire dans mon cas sur 4 tout en bas ?
2/ Je referme, donc vers 1, les débitmètres dont je veux que la zone soit moins chauffée ?

Correct ?
(Excusez-moi pour mon insistance, mais j'ai un peu peur de faire une connerie !!)

Merci
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
Oui.

Mais c'était réglé comment au départ par l'installateur ?
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Merci pour le retour

L'installateur avait mis tous les débimètres en haut sur 1.
Cela fonctionnait bien, mais c'est après que je me suis aperçu de la zone principale qui chauffait moins.
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Cotes D'armor
RETOUR sur mon cas.

Donc comme prévu :

- J'ai monté la demande de température en manuel à 23° (au lieu de 19) afin de déclencher le circulateur.
- J'ai réglé 5 débitmètres sur 1
- J'ai réglé 1 débimètre sur 2 afin que celui-ci chauffe mieux la SAM SALON.
- J'ai remis les capuchons blancs dessus. Je pense que ce sont ces capuchons qui verrouillent les réglages.

Tant que ma demande de 23° était en cours, tout se passait bien, les débimètres restaient sur les bon réglages.

Par contre il sont tous revenus à 1, voire 0 pour 1, quand la température était atteinte, donc circulateur à l'arrêt.

Merci de vos retours.
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Je viens de relancer en manuel le circulateur en demandant 27°.
Et là les débimètres reviennent à la position à laquelle je l'ai avais réglé.

Donc j'en déduis que les débimètres reprennent leurs réglages initiaux quand le circulateur fonctionne.
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonne déduction! Comme écrit plus haut si le circulateur ne fonctionne pas , pas de débit donc l'indicateur du débitmètre est à 0
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Merci à tous pour votre aide !!!!!
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Cotes D'armor
Résolu !!!
Messages : Env. 90
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 10h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir