Retour
Menu utilisateur
Menu

Différentiels bipolaires sur installation triphasée Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 94 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Bonsoir (ou bonjour),

Petite question,

Je dois refaire l'électricité au propre dans une habitation.

Celle-ci est alimentée en triphasée.

Il y aura le tableau principale et 2 tableaux divisionnaire.
- Le tableau principal aura 3 rangées. (habitation principale)
- 1er tableau divisionnaire pour petit appartement (2 rangées)
- 2ème tableau divisionnaire (le seul qui aura peut-être la nécessité du triphasé) = grange avec quelques appareils.

Ma question :
- pour la maison principale et le petit appartement. Puis-je n'utiliser que des IDiff bipolaire en utilisant une phase différente sur chaque rangée ? (en veillant à l'équilibrage)...ou y-a-t-il obligation d'utiliser des IDiff tétrapolaires?
J'ai un doute car pour mon habitation où l'on m'a imposé le triphasé (bout de ligne EDF), mais dont je n'avais pas l'utilité. L'électricien n'a mis que des ID tétrapolaire sur chaque rangée. Alors je me dis qu'il y a peut-être une norme ? ou autre raison ?

Merci pour votre aide
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Ce qui consomme du triphasé , vous le protégez par un(ou des )différentiel triphasé , là ou vous n'avez que des consommations mono , vous protégez par un  (ou des) mono. 
C'est simple 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la taille de vos tableaux et du nombre de disjoncteurs.

Je vous conseille néanmoins de raccorder en tri tout ce qui peur l'être afin de faciliter la répartition entre phases : chauffe-eau, plaque, PAC, IRVE, pompes...

Quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie :











Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
poiluu a écrit:Bonsoir
Ce qui consomme du triphasé , vous le protégez par un(ou des )différentiel triphasé , là ou vous n'avez que des consommations mono , vous protégez par un  (ou des) mono. 
C'est simple 


Merci,

C'était bien ma vision des choses, mais le câblage de mon tableau à la maison me laissait le doute :p
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
MerciCarminas pour cette réponse plus que complète comme d'habitude .

Et oui, tous ces exemples vont m'inspirer
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sachant qu'en tri, il y rarement une solution unique.
Donc a adapter à chaque installation
N'hésitez pas à poster votre projet sur le forum pour avis.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Carminas
Petite question subsidiaire par rapport à ce qui est installé chez moi.

le nombre de disjoncteur par ID en mono est limité à 8. (norme ?)
En tri est-il limité à 8/phase ou 8 au total sur un ID tétra ?

Je me pose la question, parce que j'ai des lignes à 11 disjoncteurs par ID tétra ici.

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est 8 par ID
Mais c'est une règle de confort apparue en 2015... pas essentielle en rénovation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Voici ce que j'ai recensé. (en mode simplifié = Terre non représentée...)
Voyez-vous un loupé ? une aberration ?

Je n'ai pas encore déterminé le calibre du départ vers la grange. Il faut que je vois la puissance maxi demandée.
Il n'est pas impossible au final que le tri ne soit pas nécessaire, et donc peut-être repassé en mono.


Concernant le futur tableau de l'appartement (où il y aura une petite cuisine), tout devrait tenir sur une rangée. Je peux tout mettre sous un ID type A? (lumières, PC, plaques, four...). Pas de chauffe-eau ni VMC qui sont pris sur le tableau principal.

Merci




Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui vous pouvez tout mettre sous un type A

Je trouve la phase de la rangée du bas assez chargée (3 gros consommateurs pour 1 sur celle du dessus, qui peut être ne tourne que la nuit).

C'est quoi votre puissance d'abonnement ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
C'était un peu ce que je me suis dis mais je voulais mettre les lumières sur des ID séparés. A la limite repasser les PC bureau au dessus.
Et c'est effectivement là qu'est ma crainte, ils sont en 12KVA tri tarif de base. Pas de contacteur J/N.
La maison reste uniquement en utilisation de bureau et non d'habitation.
C'est pour ça aussi que j'envisage de les faire repasser en mono si pas d'utilité dans la grange.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
20A par phase c'est 4600W.
Ca doit être juste lorsqu'on utilise simultanément plaques, LL, four !
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Sinon, repasser le four sur la première ligne ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui cela me semble mieux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
ça donnerait ça :
J'avais oublié les Volets roulant.
Il se peut également que le chauffe-eau soit branché sur le tableau divisionnaire de l'appartement (il est situé à l'étage).

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 02 mai 2024 à 09h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir