Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,
Savez-vous si une porte sur le tableau électrique est obligatoire, lors du passage du consuel ?
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est obligatoire pour les parties du tableaux situées à des hauteurs entre 0m50 et 0m90.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Bonjour, j'avais un tableau électrique sans porte et pas de soucis !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir,
Pouvez-vous me donner votre avis sur l'agencement de mon tableau électrique ?
Savoir si "ça tient la route"



Merci beaucoup pour vos retours.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pourquoi un circuit éclairage par pièce ? Habituellement on regroupe (8 points d'éclairage maxi par circuit).
Et du 10A suffit très largement, même si 16A est possible

Pas de sèche-linge ?

Peu d'intérêt de mettre des PC dans un tableaau.

Je vous conseille de répartir les VR sur au moins 2 circuits
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Bonjour

Pourquoi un circuit éclairage par pièce ? Habituellement on regroupe (8 points d'éclairage maxi par circuit).
Et du 10A suffit très largement, même si 16A est possible

Pas de sèche-linge ?

Peu d'intérêt de mettre des PC dans un tableaau.

Je vous conseille de répartir les VR sur au moins 2 circuits

Ce sont des spots, 4 minimum par chambre, donc chbre 2 et 3 je suis à 8 points lumineux
Ok pour le 16A --> 10A
Pas de sèche linge, sinon il lui faudrait un circuit spécifique ?
Les 2 prises, il faut bien les mettre en quelque part ?
J'ai 9 VR, c'est un soucis si ils sont sur le même circuit ?
Merci 
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 11 mois
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, dans le cadre de spots, on comptes un point d'éclairage par tranche de 300VA dans la même pièce (paragraphe 10.1.3.2.3 de la NF C15-100).
Donc vous pouvez mettre beaucoup de spots sur un même circuit.

Pour le sèche-linge, oui circuit spécifique.
Si vous avez un emplacement possible, je vous conseille de mettre le circuit (et de vous servir de la prise comme prise normale en attendant)

La norme demande 1 prise près du tableau de com et c'est tout.

Pour les VR ce n'est pas une obligation de faire 2 circuit, mais si vous n'en faite qu'un et qu'un circuit a un défaut qui rend HS le circuit, vous ne pouvez plus ouvrir un seul volet. Heureusement, cela n'arrive pas souvent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Non, dans le cadre de spots, on comptes un point d'éclairage par tranche de 300VA dans la même pièce (paragraphe 10.1.3.2.3 de la NF C15-100).
Donc vous pouvez mettre beaucoup de spots sur un même circuit.

Pour le sèche-linge, oui circuit spécifique.
Si vous avez un emplacement possible, je vous conseille de mettre le circuit (et de vous servir de la prise comme prise normale en attendant)

La norme demande 1 prise près du tableau de com et c'est tout.

Pour les VR ce n'est pas une obligation de faire 2 circuit, mais si vous n'en faite qu'un et qu'un circuit a un défaut qui rend HS le circuit, vous ne pouvez plus ouvrir un seul volet. Heureusement, cela n'arrive pas souvent.

Merci pour ces précisions. 
Je vais mettre une douche italienne. Dois-je poser les parois vitrées avant le passage du consuel ?
Sans paroi il y a :
- l'interrupteur du plafond + une prise situées à 2.5 m du mitigeur de douche. 
- la commande VR + éclairage extérieur situés à 1,50 m du mitigeur de douche. 
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les parois vitrées n'entrent pas en compte dans la détermination du volume (sauf si fixe et pérennes, donc posées).

L'interrupteur du plafond + la prise sont hors volume

La commande VR et l'éclairage extérieur sont en volume 2 :
- Interdit pour la commande VR
- possible pour l'éclairage extérieur si classe 2 et IPx4
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:
La commande VR et l'éclairage extérieur sont en volume 2 :
- Interdit pour la commande VR
- possible pour l'éclairage extérieur si classe 2 et IPx4

Les parois fixes de douche seront posées pour la visite du consuel. 
Dans ce cas la commande VR et éclairage extérieur seront toujours considérés en volume 2 ?
Je me suis mal exprimé : je pose un bac à douche en résine de 4 cm d'épaisseur. 
Merci 
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

S'il y a un receveur le volume 2 s'arrête 60cm après le bord du receveur

Paragraphe 701.2 de la NF C15-100 :
"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les VOLUMES lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné et en appliquant alors la REGLE DU CONTOURNEMENT HORIZONTAL.
Dans les autres cas, cette paroi ne délimite pas les VOLUMES"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Carminas a écrit:Bonjour

S'il y a un receveur le volume 2 s'arrête 60cm après le bord du receveur

Paragraphe 701.2 de la NF C15-100 :
"Toute paroi fixe et pérenne, jointive au sol, limite les VOLUMES lorsque sa hauteur est supérieure ou égale à celle du volume concerné et en appliquant alors la REGLE DU CONTOURNEMENT HORIZONTAL.
Dans les autres cas, cette paroi ne délimite pas les VOLUMES"

Bonjour 
Merci c'est plus clair. 
Et dans le cas où pas de paroi fixe et pérenne, le volume 2 s'arrête où après le bord du receveur ?
Merci 
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour une douche avec receveur, le volume 1 s'arrête au bord du receveur et le volume 2, 60 cm au delà.

Pour une douche de plain-pied (douche à l'italienne), le volume 1 s'arrête à 1m20 du centre de la douche de tête et du point-raccord du flexible et dans le cas de la douche pluie, l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie, et le volume 2, 60 cm au delà.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir