Problème de chauffe avec ma PAC atlantic Alféa Extensa Duo AI

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,

Je me permet de mettre un message ici, car j’ai une PAC alfea extensa DUO AI 8 (2circuit de plancher chauffant avec 2 thermostats) que j’ai connecté avec un module BSB-LAN (afin d’optimiser mon chauffage « offre tempo »)

La semaine dernière était une semaine ROUGE sur 5 jours et mon permis de tester mon automatisation pour ces jour là.
J’ai donc un peu bidouillé dans les paramètres de BSB-LAN mais sans faire exprès j’ai remis en config usine ma PAC.
Depuis elle réagit un peu bizarrement surtout pour atteindre la consigne de départ de la température PAC (ce WE elle à mis 2 jour à atteindre cette consigne) voir graphique ci dessous : [/url]

Alors que lors de la chauffe de L’ECS la température monte bien plus haut très rapidement sans appoint elec qui se déclenche uniquement à la fin, voir courbe ci dessous.

[url=https://files.forumconstruire.com/images/co/courbechauffeecs-png-stor-65a42e1616ae3789041.jpg]


Jai définis le paramètre 5700 sur 5 (un des seul ou j’ai les 2 circulateurs qui sont bien en fonction) mais je ne suis pas certain que ce soit le bon (si quelqu’un possède le détail pour ce paramètre car je n’ai rien trouvé sur le net)

Je suis donc à la recherche de quelqu’un qui pourrais m’éclairer sur mon problème, afin de savoir comment le régler, rappel résumé du problème :

Pouvoir atteindre rapidement (idéalement sans appoint ELEC) la température de consigne de départ de la PAC lors du chauffage.

En vous remerciant d’avance
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonsoir,

j'ai également une PAC alfea extensa DUO 8 (2 circuit de plancher chauffant avec 2 thermostats) que j'ai connecté avec un module BSB-LAN .

La mienne n'est pas un modèle type AI .
Le paramètre 5700 est réglé sur 2 conformément à la notice qui indique :

Configuration d'installation
5700 I Préréglage 1,2,3,... 9 1 1
Cette commande permet de choisir l'une des 4 configurations d'installation pré-sélectionnées
(les schémas hydrauliques des différentes configurations sont détaillés au paragraphe "Configurations d'installation").
- Préréglage 1 : 1 circuit de chauffe avec ou sans appoint électrique.
- Préréglage 2 : 2 circuits de chauffe avec ou sans appoint électrique.
- Préréglage 3 : Relève chaudière, 1 circuit de chauffe.
- Préréglage 4 : Relève chaudière, 2 circuits de chauffe.
- Préréglage 5 et + : non utilisé

A savoir si il en est de même pour votre modèle "AI", à priori oui mais à vérifier.

Dans BSB LAN vous pouvez voir les différentes options de préréglage disponible pour votre PAC mais en allemand peut être.

Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Ytec a écrit:Bonsoir,

j'ai également une PAC alfea extensa DUO 8 (2 circuit de plancher chauffant avec 2 thermostats) que j'ai connecté avec un module BSB-LAN .

La mienne n'est pas un modèle type AI .
Le paramètre 5700 est réglé sur 2 conformément à la notice qui indique :

Configuration d'installation
5700 I Préréglage 1,2,3,... 9 1 1
Cette commande permet de choisir l'une des 4 configurations d'installation pré-sélectionnées
(les schémas hydrauliques des différentes configurations sont détaillés au paragraphe "Configurations d'installation").
- Préréglage 1 : 1 circuit de chauffe avec ou sans appoint électrique.
- Préréglage 2 : 2 circuits de chauffe avec ou sans appoint électrique.
- Préréglage 3 : Relève chaudière, 1 circuit de chauffe.
- Préréglage 4 : Relève chaudière, 2 circuits de chauffe.
- Préréglage 5 et + : non utilisé

A savoir si il en est de même pour votre modèle "AI", à priori oui mais à vérifier.

Dans BSB LAN vous pouvez voir les différentes options de préréglage disponible pour votre PAC mais en allemand peut être.



Bonsoir,

Le problème chez moi est que si je le règle sur 2, le circuit 1 ne se met pas en route (le circulateur ne tourne pas) par contre effectivement la température de consigne est atteinte plus rapidement.

Work in progress
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je ne comprends pas comment la température de consigne peut être atteinte plus rapidement sans que le circulateur fonctionne.

A moins que se soit la température de consigne de départ ?

Après la réinitialisation usine avez vous ré associé les sondes d'ambiance ?
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Ytec a écrit:Bonjour,

Je ne comprends pas comment la température de consigne peut être atteinte plus rapidement sans que le circulateur fonctionne.

A moins que se soit la température de consigne de départ ?

Après la réinitialisation usine avez vous ré associé les sondes d'ambiance ?


Oui c'est la consigne de départ, en mode 2 j'ai uniquement le circulateur lié au circuit mélangé qui fonctionne. Mais le circulateur PAC qui fait le circuit du RDC ne se met pas en route.

Dans les module de test si je force le circulateur de la PAC il se met en route.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Ytec a écrit:
Après la réinitialisation usine avez vous ré associé les sondes d'ambiance ?.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Ytec a écrit:
Ytec a écrit:
Après la réinitialisation usine avez vous ré associé les sondes d'ambiance ?.



Non je n'ai pas eu besoin elles sont toujours encore associé
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 900 message Indre Et Loire
D'après les graphiques les appoints électriques sont constamment en marche.
Dans BSB LAN quelle définition vous avez pour le préréglage 5 du paramètre 5700 ?
Les paramettres 5710 et 5715 sont bien sur on ?
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Ytec a écrit:D'après les graphiques les appoints électriques sont constamment en marche.
Dans BSB LAN quelle définition vous avez pour le préréglage 5 du paramètre 5700 ?
Les paramettres 5710 et 5715 sont bien sur on ?



Pour le paramètre 5700 je n'ai pas de détail de définition comme vous. (je peux juste rentrer un chiffre)

les paramètre 5710 et 5715 sont bien sur Marche
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Lorsque vous mettez le paramètre 5700 sur 2, le circulateur du circuit direct ne tourne pas.
Il s'arrête normalement quand la T ambiante dépasse de 0,5° (paramètre 760 ou 1060) la consigne n'est-ce pas le cas ?
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Ytec a écrit:Lorsque vous mettez le paramètre 5700 sur 2, le circulateur du circuit direct ne tourne pas.
Il s'arrête normalement quand la T ambiante dépasse de 0,5° (paramètre 760 ou 1060) la consigne n'est-ce pas le cas ?


Oui c'est bien ca quand je met le paramètre 5700 sur 2 le circulateur du circuit direct ne tourne pas (alors qu'il devrais température inferieur à la consigne)

Seul le circulateur du circuit mélangé tourne normalement il s'arrête à 0.5 °C au dessus de la consigne
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,

Néanmoins suivant vos graphiques vous démarrez par une consigne de départ de 55° ce qui est anormal pour un plancher chauffant et un fonctionnement continu avec les appoints électriques.

Bien que le modèle de ma PAC ne soit pas "AI" je vous propose de vous transmettre par mp un fichier .txt contenant l'intégralité des paramètres pour que vous puissiez les comparer et peut être y déceler une anomalie si le problème est dû au paramétrage.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Ytec a écrit:Bonjour,

Néanmoins suivant vos graphiques vous démarrez par une consigne de départ de 55° ce qui est anormal pour un plancher chauffant et un fonctionnement continu avec les appoints électriques.

Bien que le modèle de ma PAC ne soit pas "AI" je vous propose de vous transmettre par mp un fichier .txt contenant l'intégralité des paramètres pour que vous puissiez les comparer et peut être y déceler une anomalie si le problème est dû au paramétrage.


Merci oui en effet ca sera peut être plus simple en comparant les différents paramètres pour trouver ou ca peut clocher.

Chez vous votre CC1 est aussi en direct et CC2 en circuit mélangé ?

Il y à possibilité de télécharger les paramètres directement en txt dans BSB-LAN je ne savais pas, je suis intéressé par la méthode pour le faire également si jamais.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonsoir,
Mib68 a écrit:

Chez vous votre CC1 est aussi en direct et CC2 en circuit mélangé ?

Non sur ma PAC (non "AI" de 2015) CC1 mélangé et CC2 direct
Citation: Il y a possibilité de télécharger les paramètres directement en txt dans BSB-LAN je ne savais pas, je suis intéressé par la méthode pour le faire également si jamais

Pas directement,j'utilise BSB LAN sur arduino.

Dans le navigateur avec les commandes URL de l'arduino je peux afficher les paramètres par exemple :
http://192.168.X.XXX/8700/1010/8770/710/8740/ affiche les paramètres 8700;1010;8770....etc.

Pour afficher tous les paramètres :
http://192.168.X.XXX/0-20819 (si 20819 est le dernier)

Ensuite copier coller dans wordpad
voir § 5.1 URL Commands de "Manual for the BSB-LAN Hard- & Software
avec http://192.168.X.XXX seul vous avez l'affichage des sous menu de BSB-LAN :
Heater functions /Sensors/ Plot log file /Check for new parameters/
Settings /URL commands/ Manual /FAQ
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonsoir,
Alors il semblerait que sur les modèles "AI" les paramètres de configuration soient différents, je suppose que vous avez essayé de paramétrer avec l'interface de la PAC.
Il faudrait qu'un utilisateur de modèle AI équipé de BSB LAN puisse vous renseigner sur les paramètres de configuration. Peut être Minasu ou anthony.jaz
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir Ytec et Mib68,

Hélas, je ne pense pas pouvoir aider dans la mesure où je n'ai qu'une seule zone et je n'ai donc pas le kit bizone.

Je peux toujours extraire, mais je crains de vous fournir de fausses valeurs car beaucoup de paramètres sont modifiés lors de la configuration initiale de la PAC depuis l'IHM.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 05h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir