Bonjour à tous, 
Suite au passage de mon installation électrique de triphasé à monophasé, mon tableau électrique a été entièrement refait. Cependant, je dispose d'un chauffage au sol par câbles chauffants (années 80) pour lequel il a été laissé les modules d'origine du triphasé : un interrupteur 4P 32A HAGER et un contacteur modulaire 4 contacts General Electric.(Photo).
Pourriez vous m'indiquer si je peux remplacer ces matériels par des plus récents en 230 mono qui permettraient un gain de place sur le rail de mon compteur, et si oui, quelles references / marques me recommandez vous ? (tout mon compteur est en LEGRAND).
Je dispose également d'une vieille régulation Delta Dore 55 pour ce chauffage au sol mais qui fonctionne bien.
En vous remerciant
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai l'impression que seulement 2 pôles sont utilisés sur vos matériels ?

Si oui, effectivement, vous pouvez mettre un disjoncteur unipolaire + neutre et un contacteur bipolaire NO.

Le calibre dépendant de la plus petite section des conducteurs en aval.

Si c'est du 6² il faudra 32A maxi pour le disjoncteur (4 067 77) et pour le contacteur un courant assigné supérieur ou égal (4 125 45)
Vous gagnerez au maxi un module.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Carminas a écrit:Bonjour

J'ai l'impression que seulement 2 pôles sont utilisés sur vos matériels ?

Si oui, effectivement, vous pouvez mettre un disjoncteur unipolaire + neutre et un contacteur bipolaire NO.

Le calibre dépendant de la plus petite section des conducteurs en aval.

Si c'est du 6² il faudra 32A maxi pour le disjoncteur (4 067 77) et pour le contacteur un courant assigné supérieur ou égal (4 125 45)
Vous gagnerez au maxi un module.

Merci pour vos conseils, je pense effectivement que 2 pôles sont utilisés
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 23h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir