CCPI à remplacer. Qui doit payer ?

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 408 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Var
Bonjour,
Je fais rénover un appartement de 80 m2 avec suppression de la chaudière gaz par un BECS électrique et chauffage par PAC réversible.
Actuellement j'ai un abonnement de 6kvA. 
J'ai fait la demande pour un contrat en 9 kvA, mais ENEDIS m'a indiqué qu'il fallait faire une étude et un devis avec un coût de 600€ minimum.
J'ai compris qu'il veulent changer le CCPI qui date de la construction de l'immeuble (vers 1960), parce que ce modèle ne peut recevoir des fusibles de 45A ?? 
Pour moi, ce matériel appartient à ENEDIS , s'il est obsolète il leur appartient de le remplacer.
Avez-vous déjà rencontré  ce problème ?
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 an
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
CCPI c'est quoi ?

Pourtant il y a un Linky, et pourquoi payer 600€ pour un changement de puissance, j'ai jamais payé ça, même sans linky
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Val De Marne
Bonjour,
C'est le coupe-circuit individuel.
Malheureusement, il n'est pas obsolète puisqu'il fonctionne actuellement. Il est malheureusement uniquement dimensionné pour le raccordement qui a été payé à l'époque du raccordement.
Ce sera donc vraisemblablement à votre charge.
Messages : Env. 200
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour,
Merci Alexandre149 !
Si je le dit obsolète, ce n'est pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais parce que le CCPI ne supporterai pas une augmentation de puissance de 6 à 9kvA selon ENEDIS.
Le CCPI n'est rien d'autre qu'un porte-fusible à cartouche céramique (comme nos tableaux éléctriques d'autrefois!) dans lequel le fusible de 30A est à remplacer par un fusible de 45A (qui contenu d'exister au catalogue LEGRAND).
ENEDIS annonce devoir faire une étude avant devis et m'annonce par courrier "un coût de 600€ minimun" =>ça ressemble à un "ticket d'accès" au droit de surpuissance pour un usager !!! - la ou nous devrions être considéré comme des clients ...
De plus le CCPI qui répond à la norme C14 100 est en amont du compteur donc propriété d'ENEDIS, donc selon moi, de leur responsabilité de le mettre aux "normes" des évolutions du mode de consommation.
Suis-je le premier à qui ENEDIS fait le coup ?? - J'en doute ...
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, expérience déjà vécue ! Et oui le client à du payer. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello

oui, à la charge du demandeur s'il faut modifier la colonne

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,

J'ai un souci semblable avec une demande d'augmentation de puissance de compteur à 12kVA ... sauf que le fusible du CCPI (en porcelaine) est étiqueté 75AMP.
Enedis prétend que c'est une erreur d'étiquetage de l'époque et que ce fusible est un 30A.
Mon avis est qu'ils sont de mauvaise fois et veulent me faire payer 600€ pour moderniser leur installation.
Je les ai menacé de saisir le médiateur national de l'énergie mais ça leur semble complètement égal.
Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 200 message Val De Marne
CLJGF a écrit:Bonjour,

J'ai un souci semblable avec une demande d'augmentation de puissance de compteur à 12kVA ... sauf que le fusible du CCPI (en porcelaine) est étiqueté 75AMP.
Enedis prétend que c'est une erreur d'étiquetage de l'époque et que ce fusible est un 30A.
Mon avis est qu'ils sont de mauvaise fois et veulent me faire payer 600€ pour moderniser leur installation.
Je les ai menacé de saisir le médiateur national de l'énergie mais ça leur semble complètement égal.
Qu'en pensez-vous ?


Bonjour, 
L'installation n'étant pas à eux mais à la commune, ils n'ont pas grand chose à y gagner à vous mentir. S'ils vous disent que le branchement ne peut pas accepter plus de 30 A c'est très certainement le cas.
Messages : Env. 200
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes

... et portant c'est dur à croire sur base de l'existant

Alexandre149 a écrit:
CLJGF a écrit:Bonjour,

J'ai un souci semblable avec une demande d'augmentation de puissance de compteur à 12kVA ... sauf que le fusible du CCPI (en porcelaine) est étiqueté 75AMP.
Enedis prétend que c'est une erreur d'étiquetage de l'époque et que ce fusible est un 30A.
Mon avis est qu'ils sont de mauvaise fois et veulent me faire payer 600€ pour moderniser leur installation.
Je les ai menacé de saisir le médiateur national de l'énergie mais ça leur semble complètement égal.
Qu'en pensez-vous ?


Bonjour, 
L'installation n'étant pas à eux mais à la commune, ils n'ont pas grand chose à y gagner à vous mentir. S'ils vous disent que le branchement ne peut pas accepter plus de 30 A c'est très certainement le cas.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour CLJGF
le fusible de 75A visible ici n'est pas un fusible normal mis en place par le gestionnaire de réseau

-ce boitier devrait être plombé et vous ne devriez pas y toucher
-les fusibles installés par le gestionnaire de réseau sont du type AD  soit AD 30A soit AD 60A
-le fusible (jaune 75A) visible est dangereux car il n'a absolument pas les caractéristiques requises pour un branchement  . c'est le résultat d'un bricolage DANGEREUX et très peu probable du gestionnaire de réseau .
Un fusible n'est pas un simple bout de métal qui fond , il doit avoir aussi des caractéristiques adaptées à sa situation et son utilisation
Dans votre cas avec ce fusible  , en cas de court circuit chez vous , l'intensité au lieu d'être limitée à 3000 A , elle peut atteindre 25000 A........ vous voyez le danger ???
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Val De Marne
C'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est la première fois que je vois un calibre de 75 A dans un CCPI. Ça ne correspond à rien de normalisé car l'ancien pallier au dessus de 12 kVA était protégé par des AD 90A.

Mais dans tous les cas, le fusible ne garanti par la section et le type de câble sur le branchement que seul Enedis peut vérifier.

Et puis prendre le risque de voir sa maison flamber pour 600 €...
Les fameux Linky qui prenaient feux, en vérité ça venait souvent des CCPI ou des câbles de branchement. Si vous aurez un branchement tout neuf, ce n'est que mieux pour vous.

Pour les prix des interventions, c'est règlementé par l'Etat.

Et effectivement, ne toucher pas ou n'approcher pas se boîtier. Vous risquez de mourir. Il n'y a pas de protections pour les personnes sur le réseau de distribution d'électricité. 

Vous risquez une électrocution, des brûlures, ou des projections de métal en fusion.
Messages : Env. 200
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses ... je vous rassure, c'est bien Enedis qui a ouvert le boitier lors de leur visite et non moi  
J'ai hérité de cette installation en mai dernier lors du rachat de cette maison qui date des années 60 ... étrange quand même qu'un compteur linky ait été installé sans se soucier de vérifier le CCPI.
Ce qui me dérange, c'est que ce CCPI appartient bien à Enedis mais c'est au client à payer pour son remplacement alors que clairement il n'est pas aux normes 
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Ce boitier est conforme , ce qui le rend dangereux , est que qu'une personne a mis des fusibles inappropriés , mais si on met ce qu'il faut à l'intérieur , tout ira bien
""""Clairement pas aux normes""""""  c'est vous qui le dites
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
poiluu a écrit:Ce boitier est conforme , ce qui le rend dangereux , est que qu'une personne a mis des fusibles inappropriés , mais si on met ce qu'il faut à l'intérieur , tout ira bien
""""Clairement pas aux normes""""""  c'est vous qui le dites

... et ça vous parait normal de payer 600€ à Enedis pour un changement de fusible ?
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Ben ... 
Je n'ai jamais exprimé d'avis sur un prix .....je me suis juste prononcé sur le Matériel .....ne confondez pas
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
poiluu a écrit:Ben ... 
Je n'ai jamais exprimé d'avis sur un prix .....je me suis juste prononcé sur le Matériel .....ne confondez pas

C'était une question pour obtenir votre avis 
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 30 message Yvelines
Bonjour
Le problème n'est peut-être pas qu'un "pb de fusible" mais de capacité de la ligne en amont à supporter l'évolution de puissance.
Dans le compte ENEDIS associé au point de livraison, apparait une puissance max installée (différent de la puissance souscrite), quelle est-elle ?
Pour les pros :
Est-il usuel pour une installation domestique d'avoir l'étiquette rouge "attention ....réenclencheur" ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 11 jours.
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 3000 message Loire
Ben... justement bonne question
Cela me laisse perplexe de trouver la notion de reenclencheur dans une installation domestique . A moins que notre ami ne nous ait pas tout dit...
Mais c'est peut être cohérent avec  des fusibles bricolés de manière inapproprié, que l'on trouve un reenclencheur dans une utilisation pas très orthodoxe 
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
Pat_78 a écrit:Bonjour
Le problème n'est peut-être pas qu'un "pb de fusible" mais de capacité de la ligne en amont à supporter l'évolution de puissance.
Dans le compte ENEDIS associé au point de livraison, apparait une puissance max installée (différent de la puissance souscrite), quelle est-elle ?
Pour les pros :
Est-il usuel pour une installation domestique d'avoir l'étiquette rouge "attention ....réenclencheur" ?

Voici ce que je peux lire dans mon compte Enedis:
Puissance de raccordement en consommation: 12 kVA
J'en déduis que la ligne supporte 12kVA, correct ?
Selon Enedis, le Linky avait été installé en 2019
Pour ma part, j'ai acquis ce logement en mai 2025 et j'ai emménagé fin janvier 2026 après plusieurs moi de rénovation.
Je n'ai donc aucune idée de ce aurait pu être "bricolé" entre tremps
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

Pat_78 a écrit:
Pour les pros :
Est-il usuel pour une installation domestique d'avoir l'étiquette rouge "attention ....réenclencheur" ?


il existe des réenclencheurs sur des installations tertiaires ou industrielles (informatiques par exemple)mais ces systèmes sont interdits en domestiques (en gros , en cas de déclenchements , l'appareil remet sous tension)
là , on voit aussi "TGBT" sur l'étiquette ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message Loire
Cela a bien été bricolé car on peut constater  que :
-le boitier est déplombé (et ouvert) : c'est une anomalie 
-il manque deux fusibles sur trois : c'est une anomalie
-le seul fusible en place ne figure pas dans la liste du matériel qu'est susceptible d'installer le gestionnaire de réseau et est totalement inadapté : c'est une TRES GRAVE et dangereuse anomalie à faire corriger

je suis bien conscient que ma réponse est à coté de votre demande sur qui paye et combien , mais je ne peu m'empécher d'attirer votre attention
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
poiluu a écrit:Cela a bien été bricolé car on peut constater  que :
-le boitier est déplombé (et ouvert) : c'est une anomalie 
-il manque deux fusibles sur trois : c'est une anomalie
-le seul fusible en place ne figure pas dans la liste du matériel qu'est susceptible d'installer le gestionnaire de réseau et est totalement inadapté : c'est une TRES GRAVE et dangereuse anomalie à faire corriger

je suis bien conscient que ma réponse est à coté de votre demande sur qui paye et combien , mais je ne peu m'empécher d'attirer votre attention

Pour ce qui est du déplombage, c'est normal puisque cette photo à été prise lors de l'intervention d'Enedis qui l'a ensuite replomber avant de partir.

Si le niveau de gravité est tel, je me demande pourquoi Enedis est reparti "sereinement" après avoir constaté ce qui est sur la photo
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Ce n'est peut être pas Enedis , mais un sous traitant , ce qui peut expliquer les lacunes

Un fusible n'est pas qu'un simple bout de métal qui fond
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Yvelines
CLJGF a écrit:Voici ce que je peux lire dans mon compte Enedis:
Puissance de raccordement en consommation: 12 kVA
J'en déduis que la ligne supporte 12kVA, correct ?


Peut-être une piste pour expliquer : le CCPI est prévu pour du triphasé.
12kVA pourrait passer en tri, mais pas 9 kVA en mono, d'où le besoin de modifier le raccordement ...?
Messages : Env. 30
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour vos pistes ... maintenant, armé de vos considérations, il faudrait qu'Enedis m'explique quel sera la nature de leur intervention
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le vendredi 27 février 2026 à 22h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir