Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble tableau secondaire

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 77 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour.

J'ai fais pas mal de recherche mais je reste un peu confut.

Quelle section de câble dois utiliser pour alimenter mon tableau secondaire qui se situe à 6m du tableau principale?

Je suis en triphasé, avec un abonnement 15ka, mon disjoncteur principale est réglé sur 30a.

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De quelle puissance maxi voulez vous disposer dans ce tableau ?
- 14 kW ? --> 5G2,5² mini protégé au départ par un disjoncteur tetra 20A.
- 17 kW (valeur de votre abonnement actuel) ? --> 5G4² mini protégé au départ par un disjoncteur tetra 25A.
- 21 kW (valeur de réglage de votre disjoncteur de branchement) ? --> 5G6² mini protégé au départ par un disjoncteur tetra 32A.
Bien penser aux usages futurs.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Merci pour votre réponse.

Je pense rester sur la même puissance.

C'est pour alimenter une dépendance, un 2p comprenant

Clim bi split
Machine à laver
Chauffe eau
Lave linge 
Four 
Plaque 
Frigo

Pensez vous que cela sera suffisant ? 
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour,

Suivez les conseils de CARMINAS, 5G6mm² ne faite pas d’économie sur ce poste.

idem prévoyez des gaines vides pour des usages futur (bornes VE, fibre internet, visiophone, ect.....)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Merci pour vos réponse.

Je dois également mettre un interrupteur sectionnaire tripolaire a mon 2eme tableau.
Quel calibre dois je utiliser sachant qu'il alimentera 3 disjoncteur differentiel de 63a?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend du calibre du disjoncteur que vous avez mis au départ du câble.

Le courant assigné de l'interrupteur sectionneur doit être supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ.

Donc par exemple si disjoncteur 32A au départ, un interrupteur sectionneur 32A suffira.

Par contre il n'y a pas de corrélation avec le fait que les interrupteurs différentiels (et pas disjoncteurs différentiels) soient des 63A (sans doute surdimensionnés d'ailleurs).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Ça y est je commence à voir clair, votre aide est précieuse.
J'ai déjà acheté mes 3 interrupteur differenciel de 63a, est ce que ça pose problème si je suis sur dimensionner ou dois je les changer en 40a?

Merci encore
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun soucis.
Qui peut le plus peut le moins.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir