Bonjour,
 
  Voici mon tableau électrique principal


Je ne suis pas expert mais plusieurs choses me perturbent :
 - l'arrivée electrique arrive en entrée de l'ID 63A (type AC) puis ressort sur les borniers
 - j'ai un autre tableau secondaire qui est raccordé sur les borniers, ce tableau secondaire est protégé par un ID 30A. Le problème est que lorsque je coupe l'ID63, ça coupe aussi mon tableau secondaire
 - le ratelier du bas semble brancher avec des fils de section 4² alors qu'en haut on dirait du 10²

Bref, il me semble que je devrais brancher mon arrivée sur les borniers en 10² puis repartir vers mon ID principal en 10² et brancher sur la même section mes 2 rateliers. Mon départ vers le tableau secondaire sera raccordé directement sur les bornier en 4² ou 6².
Je me fais des nœuds au cerveau et tout va bien ou il faudrait mettre un peu plus de rigueur pour faire évoluer le tableau dans le futur ?

Merci pour vos avis.
Adrien.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le fait que vous ayez 2 ID en cascade n'est pas dangereux, mais pas pratique comme vous l'avez évoqué

Le fait que la 2ème rangée soit raccordée 4² est potentiellement dangereux mettre du 10²

Le fait que le 2ème tableau soit alimenté en 4² ou 6² sans disjoncteur à l'origine est potentiellement dangereux, mettre depuis les borniers un disjoncteur 25A (4²) ou 32A (6²) au départ du câble.

Pour le reste votre suggestion est bonne

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Merci c'est clair. Tout ce qui est branché sur les borniers, vers l'ID et vers le 32A doit être de même section soit 10mm2 ?

Merci 
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela peut etre de 6² pour le 32A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Le départ de mon tableau secondaire semble trop court pour être raccordé à la sortie d'un DD, comment puis je rallonger ? Un simple wago derrière le tableau c'est autorisé ?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui 2 Wagos 221-612

Ou vous mettez le 32A sur la rangée du haut
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Il me reste à déterminer si ma ligne qui va au tableau secondaire est en 4 ou 6 mm2... Une astuce?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En rigide, le 6² est multibrins, le 4² est monobrin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
En suivant vos conseils, j'ai déniché ce qui ressemble à du 6² dans mon garage, achat pour un autre projet passé.


J'ai donc réalisé selon vos conseils, comme suit :
  - Arrivée du compteur en 10² sur les borniers
  - Départ en 10² du bornier vers l'ID 63
  - Sortie de l'ID63 en 10² vers ratelier du haut et ratelier du bas
  - Branchement en 6² vers un DD32A sans passer par l'ID du tableau
  - Sortie en 6² (rallonges wago) vers un tableau secondaire protégé par un ID 30A



 Est-ce que mes nuits seront plus sereines désormais ?
Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui c'est mieux Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Super. Maintenant que tout est remis d'aplomb, j'ai pour projet de mettre 3 radiateurs électriques (2*1000w + 1*1500w) ainsi que la construction d'un garage qui devra alimenter une pompe piscine, prise extérieures, prise voiture, panneaux solaires (3kw).
Il ne me reste que 2 places dispos sur mon tableau, donc :
- un DD 20a pour les 3 radiateurs
- un DD 40a branché directement sur les borniers pour repartir jusqu'au garage (10m) en 10mm2. Pour cela, je dois raccourcir mon peigne, je le coupe à la pince ?

J'ai bon?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui à la pince
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 22 juillet 2025 à 11h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir