Code erreur cumulus Aldes HP/HC

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 90 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous,

Je m'appelle Daniel, j'habite dans mon logement depuis 3 ans (neuf). J'ai récemment changé mon contrat d'électricité, je suis passé de HP/HC à un tarif normal.

Petit problème, mon cumulus se met en erreur car les branchements sont effectués pour un tarif HP/HC.

J'ai contacté la société qui m'a indiqué des schémas pour faire les bons branchements. Mais je ne suis pas électricien même si je le débrouille...

Quelqu'un a une idée svp?

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonsoir,
Quelle est la reférence du cumulus  (aldes, mais encore) ? et la notice ?
Il n'y a pas de différence fonctionnelle entre les deux schémas, dans les deux cas il faut le contact HC du compteur pour alimenter les bornes 4 et 5 du ballon. Dans un cas en passant par un contacteur, dans l'autre cas en direct.
Il y a certainement autre chose à faire pour le faire fonctionner en tarif de BASE;
Quelle est l'erreur affichée ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

Tout d'abord merci de votre réponse.
La référence est Chauffe eau thermodynamique Aldes - B200 Fan T.Flow Hygro + (avec ventilateur) - 11023198

Code erreur E19, détection cablage HC/HP.
Je précise qu'il fonctionne correctement, il y a juste l'erreur qui me gène.

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 70 message Indre Et Loire
Peut etre juste couper le disj 2 amp pour ne plus recevoir une infos HC
Messages : Env. 70
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 4 mois
 
Photolover Env. 50 message Vendee
Bonsoir, En tarif de base tu ne dois plus rien avoir sur les bornes 4 et 5. Tu n'as plus que phase neutre protégés par le disjoncteur 16A de ton tableau (et la terre bien évidemment) . Plus besoin du 2A ni du contacteur. Attention à bien vérifier la présence de tension ou non avant de débrancher quoi que ce soit.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 19 jours.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone


Voici. Comment couper?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Photolover Env. 50 message Vendee
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Du coup je débranche juste les fil 4 et 5?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins d'1m
 
Photolover Env. 50 message Vendee
Tu coupes le général par précaution, tu déconnectes et isoles avec 2 wagos chaque fil des bornes 4 et 5 et normalement ce sera bon. Ça c'est la méthode simple.Sinon tu enlèves tout( contacteur et 2A) et les conducteurs qui arrivent aux bornes 4 et 5.Le résultat sera le même.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 50
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonsoir,
Oui je confirme il faut éviter que la tension 230v arrive en 4 et 5.
Le défaut E19 correspond à la détection permanente des HC.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi en ayant le tarif de base, le contact HC du compteur est fermé. Je ne vois pas de C2 sur votre tableau (sauf celui de la sonnette)
Vous avez un contacteur à droite ETC225, vous pouvez le forcer à "0" et voir le résultat.

Sinon sI çà ne fonctionne pas, le plus simple, à faire hors tension, vous déconnectez les fils des bornes en 4 et 5 et vous les mettez sur un domino à part, bien isolé et fixé avec une étiquette HC pour mémoire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Je vais essayer tout ça ! Merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 11h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir