Bonjour A tous,

je viens de faire l'acquisition d'une voiture électrique et j'ai doncc installé une prise renforcé hager Witty.

J'ai installé un disjoncteur différentiel 30 mA type A 25A Courbe C.

Tout fonctionne mais l'orsque que je branche la voiture, elle charge pendant 10 seconde et la fonction différentielle du disjoncteur se déclenche.

Apres mesure au voltmètre directement sur la prise une fois que le disjoncteur saute, j'ai 10V entre la terre et le neutre (jusque la ca peux s'expliquer) mais aussi 10V entre la phase et la terre. La par contre ca craint non ? 
Je ne devrait pas forcement avoir 0V si le disjoncteur est coupé ?

je pense a un défaut du disjoncteur car si je prend directement la tension sur les bornier de mon tableau, j'ai 2V entre le neutre et la terre et 0V entre la phase et la terre.

merci de vos conseil.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,


liimp a écrit:


je pense a un défaut du disjoncteur car si je prend directement la tension sur les bornier de mon tableau, j'ai 2V entre le neutre et la terre et 0V entre la phase et la terre.



il devrait y avoir 230V entre phase et Terre, donc revoyez le circuit de terre, il doit être coupé quelque part
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire
Si le dijoncteur et coupé, il devrait y avoir 0V entre la phase et la terre. (la mesure a été prise en aval du disjoncteur 20A (dans la prise renforcé)
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Première chose , vos explications ne sont pas très nettes
Quand vous prenez la tension sur votre bornier du tableau , c'est sur l'arrivée de celui ci , en amont du disjoncteur ?? ou bien en aval ??
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire
Oui sur l'arrivé direct du compteur général qui alimente tout mes differentiels. Idem pour la barrette de Terre.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Donc je confirme phil de cuivre , il devrait y avoir à ce niveau 230V entre phase et terre , et presque rien entre neutre et terre ,
donc si vous n'avez pas cela  il faut en chercher la raison avant d'aller plus loin
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire
Effectivement je pense qu'il y a une incompréhension du a une mauvaise explication.

Mesure prise sur les borniers:

2V entre Neutre et terre
230V entre Phase et terre
230V entre Phase et Neutre

Mesure prise En aval du disjoncteur 20A (disjoncteur éteint) dédié a la prise renforcé:

10V entre Neutre et terre
10V entre Phase et terre
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Si les fils entre le disjoncteur et la prise , voisinent des fils sous tension sur une grande longueur , il n'est pas impossible que les fils sous tension influencent les autres. Avec une mesure en basse impédance cette valeur devrait s'atténuer 
Y à t il une grande distance entre le disjoncteur et la prise ?
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire
Je dirai 15M max. Dans une gaine dedié a cette prise.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Normalement cette tension devrait s'écrouler si on mesure avec un appareil basse impédance  , ou bien avec une ampoule à incandescence
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loire
Ok je vais verifier. cela me semble quand meme etrange que ce soit le seul endroit ou je mesure 10V
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : moins d'1m
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 11h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir