Bonjour à tous,

Je suis actuellement en autoconstruction d’une maison individuelle de plain-pied, avec dallage sur terre-plein, en zone sismique 3 et sol de catégorie 2. Il s’agit d’un sol faiblement argileux, donc étude de sol non exigée.
Pour l’attestation finale sismique, un ingénieur m’a fourni un guide technique de 74 pages que j’ai bien lu, et la majorité des règles sont claires, sauf un point sur la fondation.

 Concernant les chaînages :
J’ai bien compris que les chaînages verticaux sont obligatoires :
- à chaque angle,
- de part et d’autre des ouvertures > 1,5 m²,             - à chaque extrémité de mur s’il n’y en a pas dans une bande de 1m20, etc.
Donc là-dessus, aucun souci.

Par contre, pour le chaînage horizontal dans la fondation, le guide dit que si la hauteur entre le fond de la fondation et la sous-face du plancher (dalle) est inférieure à 1 mètre, ce chaînage n’est pas obligatoire.

Ma question :
Dans ce cas, est-ce que je peux ne poser que les chaînages verticaux dans la fondation, sans chaînage horizontal ?
Et donc réserver le chaînage horizontal uniquement dans les blocs U du soubassement (sur le rang au-dessus des parpaings pleins), comme l’exige le guide ?

Pour info, ma fondation fait 60 cm de profondeur, puis je prévois 1 rang de parpaings pleins + 1 rang de blocs U pour le chaînage.

Je veux être 100 % aux normes parasismiques, pour ne pas avoir à casser plus tard. Merci à tous pour vos éclaircissements !
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 10 message Loire Atlantique


Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,
Votre PC a été déposé à quelle date ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
VanH a écrit:Bonjour,
Votre PC a été déposé à quelle date ?

En avril 2025
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Qui est votre attestateur renseigné sur l'attestation aux risques sismiques jointe au dépôt de PC.
C'est à lui de garantir la bonne réalisation des ouvrages. (étude béton etc.)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Ce n'est pas le même, j'ai changer d'ingénieur pour l'attestation de conformité sismique. Il m'a envoyer le guide et des détails pour que je puisse construire ma maison, mais comme j'ai oublier dans les photos y'a juste le moment de la fondation que je n'ai pas compris. Alors comme tout le monde ici je cherche un coup d'aide et non des conseils inutiles comme aller voir votre ingénieur ect et pour l'étude béton comme c'est une maison simple sur un terrain non argileux les études n'ont pas été nécessaire. Merci quand même de vouloir m'aidez. ?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 30 message Loire Atlantique
skocagoz a écrit:Ce n'est pas le même, j'ai changer d'ingénieur pour l'attestation de conformité sismique. Il m'a envoyer le guide et des détails pour que je puisse construire ma maison, mais comme j'ai oublier dans les photos y'a juste le moment de la fondation que je n'ai pas compris. Alors comme tout le monde ici je cherche un coup d'aide et non des conseils inutiles comme aller voir votre ingénieur ect et pour l'étude béton comme c'est une maison simple sur un terrain non argileux les études n'ont pas été nécessaire. Merci quand même de vouloir m'aidez. ?

Si on vous écoute vous n'avez besoin de rien et vous savez tout... pas besoin d'ingénieurs, etc. Alors que venez-vous demander ici?

L'attestation sismique au dépôt de PC est juste une certification de prise en compte du risque sismique pour votre ouvrage.

Pour l'attestation AFT/DAACT de fin de travaux c'est une certification du RESPECT du risque sismique pour la construction de l'ouvrage.

Je mets au défi quiconque de se passer d'une étude de sol géotechnique pour remplir ces 2 attestations. Celui qui validera ou rédigera une attestation sans étude de sol est un âne qui ne connait rien en construction et qui perdre sa décennale si un sinistre intervient sur l'ouvrage dans les 10 ans.

De même il n'y a qu'un moyen de se passer d'une étude structure pour valider ces attestations et encore... Dans le cas du CPMI-E8 il faut remplir 17 points de validation du procédé des règles forfaitaires.

Beaucoup parlent des attestations et du sismique mais il existe un sacré paquet de beaux parleurs qu'on ne verra plus quand les sinistres vont frapper les clients.

Et que dire de l'attestation RGA, retrait gonflement des argiles. La dernière attestation d'un bureau de contrôle technique m'a fait pleurer de rire!

À titre personnel j'ai fait démolir pas loin de 50 maisons en 7 ans et je pense que les pauvres clients qui souhaitent juste acquérir un patrimoine n'ont pas fini de souffrir
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
VanH a écrit:Qui est votre attestateur renseigné sur l'attestation aux risques sismiques jointe au dépôt de PC.
C'est à lui de garantir la bonne réalisation des ouvrages. (étude béton etc.)


L'attestateur au PCMI13 n'a rien à garantir! Il est là pour vérifier que le maitre d'ouvrage à bien pris en compte les obligations constructives du risque sismique.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
skocagoz a écrit:




Bon c'est la page 18 des CPMI-E8 et alors? Etes-vous sur que vous avez le droit d'utiliser les règles forfaitaires pour votre projet?
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
skocagoz a écrit:Bonjour à tous,

Je suis actuellement en autoconstruction d’une maison individuelle de plain-pied, avec dallage sur terre-plein, en zone sismique 3 et sol de catégorie 2. Il s’agit d’un sol faiblement argileux, donc étude de sol non exigée.
Pour l’attestation finale sismique, un ingénieur m’a fourni un guide technique de 74 pages que j’ai bien lu, et la majorité des règles sont claires, sauf un point sur la fondation.

 Concernant les chaînages :
J’ai bien compris que les chaînages verticaux sont obligatoires :
- à chaque angle,
- de part et d’autre des ouvertures > 1,5 m²,             - à chaque extrémité de mur s’il n’y en a pas dans une bande de 1m20, etc.
Donc là-dessus, aucun souci.


Par contre, pour le chaînage horizontal dans la fondation, le guide dit que si la hauteur entre le fond de la fondation et la sous-face du plancher (dalle) est inférieure à 1 mètre, ce chaînage n’est pas obligatoire.

Ma question :
Dans ce cas, est-ce que je peux ne poser que les chaînages verticaux dans la fondation, sans chaînage horizontal ?
Et donc réserver le chaînage horizontal uniquement dans les blocs U du soubassement (sur le rang au-dessus des parpaings pleins), comme l’exige le guide ?

Pour info, ma fondation fait 60 cm de profondeur, puis je prévois 1 rang de parpaings pleins + 1 rang de blocs U pour le chaînage.

Je veux être 100 % aux normes parasismiques, pour ne pas avoir à casser plus tard. Merci à tous pour vos éclaircissements !


Il faut bien lire les documents que vous avez reçu. Les chainages verticaux c'est aussi si nécessaire à l'intérieur des murs, primaires et secondaires, pour que l'espacement entre chaînages ne dépasse pas 5 m.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le samedi 20 septembre 2025 à 04h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir