Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de câble pour alimentation dépendance

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 83 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Haute Garonne
Bonjour !

A mon tour d'avoir un besoin d'aide...
Je viens d'acheter une petite maison avec une dépendance au fond du jardin.
L'installation électrique globale a au moins 30 ans et avant d'entamer les gros travaux dans la maison, je dois aménager un coin kitchenette dans la dépendance (ça nous servira pour y vivre le temps des travaux)...

Installation existante :
- Monophasée
- Tableau principal avec porte-fusibles accolé au disjoncteur de branchement - calibre 30A - contrat 6kVA
- Installation de chauffage pour la maison : au gaz. Seule la plaque de cuisson + four de la cuisine sont électriques
- section de raccordement entre disjoncteur de branchement et tableau principal : inconnue. A mesurer si ça doit peser dans la réflexion...
- Départ 20A pour la dépendance
- Câble d'alimentation de la dépendance : je l'estime à 4 mm2 sur 25ml mini...
- Tableau secondaire de la dépendance :
    o 1 porte fusible 16A (prises)
    o 1 porte-fusible 10A (éclairage coin nuit + sdb)
    o 1 porte-fusible 10 pour le chauffe-eau 50L 1500W

Je passe le fait qu'il n'existe qu'un seul ID 32A pour toute la maison dans le tableau principal, hors dépendance et plaque de cuisson. Je vais changer le tableau électrique principal pour un pré-équipé (provisoire) aux normes et récupérer l'ID 32A actuel pour le mettre dans la dépendance ...

Dans la dépendance, je dois pouvoir ajouter :
- Un chauffage d'appoint 700W
- Une plaque de cuisson 3000W maxi
- Un circuit de prises pour le frigo, la cafetière et potentiellement un micro-onde...

J'estime qu'en simultané, je dois pouvoir rester en dessous des 4600W dans la dépendance (chauffe-eau allumé, 1 feu sur la plaque de cuisson, lumières et chauffage, et un ordinateur qui charge par exemple avec la télé qui tourne en fond...). 
Je précise que ça me va s'il faut que je me discipline pour rester en dessous de cette limite et si quelque fois, le disjoncteur qui protège la dépendance saute !
J'ai regardé ce que je trouvais sur la question, j'ai fait mes calculs de chute de tension, et je vois bien que ça coince : chute de tension de 2,5% entre le tableau principal et le secondaire...

Ma question est de savoir si je cours un risque en termes de sécurité à rester sur le 4 mm2 ou si je dois envisager dès maintenant de tirer un nouveau câble en 10 mm2 protégé par un 32A ?

D'avance merci !
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Dépendance alimentée en 4 mm² sur ~25 m, chute ~2,5% et incertitudes: faut-il tirer un 10 mm² protégé 32A ? Souhaitez-vous confier ces travaux à un professionnel et comparer les artisans ?

Allez dans la section devis Electricité (Travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 électriciens de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Rapide, gratuit et sans engagement, pour obtenir des devis fiables, gagner du temps et sécurité

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite.php
Généré à l'aide d'une IA
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas vraiment de problème si la chute de tension est au maxi de 2,5%, surtout qu'on peut supposer que les circuits terminaux seront courts.
A voir quand même la distance entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal car vous n'en dites rien

Par compte, ce ne sera pas évolutif.

A noter que les ID 32A cela n'existe pas, donc vous devez faire confusion avec quelque chose.

Pas pertinent de prendre un tableau prééquipé, surtout en rénovation où cela répond rarement au besoin de l'existant.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 4 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Haute Garonne
Merci Carminas pour votre retour rapide.
Bien vu, ce n'est pas un ID mais un disjoncteur différentiel de 32A ! Qui peut le plus peut le moins j'imagine ?
Pour la distance tableau - Disjoncteur de branchement, quand je disais "accolé", c'est vraiment accolé :

Pour le tableau prééquipé, c'est surtout le prix qui me fait aller vers ce choix, moyennant de le compléter... Mais je vais recomparer ! Merci du conseil !
Messages : Env. 90
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du coup pas de soucis pour la liaison en 4² sur 25m, dans la limite de 20A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 20h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir