Retour
Menu utilisateur
Menu

Je souhaite avoir des précisions sur la configuration ma Daikin EDLA08E3V3

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 165 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour,

Je viens de changer ma vieille Pompe à chaleur Technibel de 2006 Air Eau par une Daikin Altherma 3 M + modoka en octobre 2025.

Comprenant Groupe monobloc type EDLA08E3V3 chauffage seul
Puissance nominale à+7°C=8kw.

Après avoir parcouru le forum et effectuer certains paramétrage.

  • Est-ce normal que la pompe ne tourne pas tout le temps, mais uniquement lors de la chauffe ?
  • Pour régler le seuil de démarrage du chauffage d'appoint, c'est bien le paramétrage Équilibre qui permet de définir le seuil de démarrage

  • J'ai vu qu'il y avait dans les posts une référence à un fonctionnement "Modulation", je n'ai pas compris ce fonctionnement ? Pouvez-vous m'expliquer ?

  • Sur l'application Onecta, le type climatisation et défini alors que je suis en plancher chauffant non réversible, est-ce normal ?



Je fais appel aux utilisateurs ayant déjà poser des questions sur la marque

Merci beaucoup, 

FabricePaille
nenez2 
jeanailoupé
Ded06 
sitro 
manu70300 
Calex07 Dany4590

Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
 
Env. 200 message Gard
.
Bonjour,

La PAC est équipée d’un circulateur GRUNDFOS à commande PWM, c’est-à-dire que sa vitesse de fonctionnement peut varier par paliers. Le paramétrage F-OD offre 3 possibilités :

0 : pour marche continue. Paramétré en marche continue, le fonctionnement est effectivement continu mais avec des paliers de puissance plus ou moins espacés et gérés par l'électronique DAIKIN

1 : pour marche par échantillonnage (mode par défaut)

2 : marche sur demande. A mon avis ce mode est contraire au principe même de la régulation "loi d’eau" ?

Pour ma part son fonctionnement est paramétré en marche continue : le fonctionnement est effectivement continu mais avec des paliers de puissance plus ou moins espacés et gérés par l'électronique DAIKIN.

L'image ci-dessous montre l'enregistrement du débit de mon installation :

- en besoin de chauffe le débit varie de 11 à 33 l/mn environ

- en absence de besoin de chauffe, on voit ce qui ressemble à des pulses de circulation nécessaires à la bonne prise de t° des départ et retour plancher (il faut que l'eau circule)



Chauffage d’appoint : je ne me suis jamais posé la question. Dès que la mise en route de la machine est faite en début de saison, je coupe l’alimentation de la résistance d’appoint pour empêcher sa mise en route intempestive.
Modulation : je ne m’en suis pas préoccupé.

Onecta : je n’en suis pas équipé : voir plutôt adhl2 qui en dispose.

Comme vous l'avez constaté il y a kyrielle de paramètres possibles sur nos machines. Une grande partie ne nous concerne pas et peut être ignorée. Pour en savoir plus sur ceux-ci n'hésitez pas à plonger dans le "Guide de référence installateur Daikin Althema 3 M"
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
Bloggeur Env. 40 message Boulleret (18)
Bonjour,
Je viens d'emménager dans une maison équipé d'une DAIKIN ALTHERMA 3R. Par quel moyen obtenir le tracé du fonctionnement des circulateurs ?
J'ai posté en outre deux sujets sur DAIKIN, je vois que jeanailoupéà l'air de bien connaitre le sujet DAIKIN. Si vous pouviez me venir en aide ce serait gentil. Merci.
Hervé
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Boulleret (18)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Gard
Bonjour,

Il serait prétentieux de dire « comprendre le fonctionnement et les algorithmes DAIKIN ». Je me contente de suivre le comportement de ma machine à l’aide d’une domotique (Home Assistant installé en machine virtuelle sur Freebox Delta). HA me permet :

- De suivre et enregistrer les index de mes compteurs électriques (LINKY de consommation, LINKY de production solaire + LANDYS & GYR dédié à la PAC).

- de suivre les capteurs de mon Altherma monobloc (t° de départ et retour d’eau, t° extérieure, débit de circulation et accessoirement l’intensité du compresseur inverter).

Au final j’ai un simple tableau de bord de surveillance et la possibilité de consulter quelques historiques à fins de bilans :


Je suppose que ce qui vous intéresse sont les capteurs Daikin. Ils sont accessibles via un module microcontrôleur ESP32 branché sur le connecteur de communication RS232. Le tout suivant le github https://raomin.github.io/ESPAltherma/ .

Un peu de boulot et de temps pour comprendre, tester, mettre au point, mais très intéressant…
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
Bloggeur Env. 40 message Boulleret (18)
Merci jeanailoupé pour le lien, c'est très intéressant et je m'y pencherai plus quand j'aurai dégrossis les réglages de ma PAC (et c'est loin d'être évident). Le plombier installateur et le technicien D'ENGIE HOME SERVICES ne me sont d'aucune utilité pour comprendre et peaufiner les réglages.
J'ai mis le paramètre F0D sur 2 et je vais observer ce qui se passe.
- Si j'ai bien compris, le circulateur devrait fonctionner en continu et l'eau circuler en permanence dans les boucles ?
- J'ai deux zones distinctes sur plancher chauffant, chaque zone étant piloté par une consigne via un thermostat. Actuellement la loi d'eau demande 31 sur la zone principale et 32 sur la secondaire. Si le circulateur fonctionne en permanence ils ne seront donc plus piloté par les thermostat ? Cela fera-t-il en sorte qu'il fasse trop chaud dans le logement ?
Est ce que ce mode de fonctionnement n'entraine pas un surcout de consommation électrique ?
Merci pour votre aide
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Boulleret (18)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Gard
Mon installation est des plus simples : 1 seule zone de chauffage (plancher chauffant) avec thermostat filaire. Donc je ne suis pas sûr que mes propos seront pertinents. On peut toutefois essayer...

Commençons par être bien d'accord sur la description de votre configuration. S'agit-il de quelque chose comme ça :

Il s'agit là d'une schéma dite 1 seule zone mais avec 2 pièces où les températures peuvent être différentes (c'est ma config où la t° des chambres est fixée par réglage d'un débitlitre placé sur la boucle de chauffage)

ou plutôt celle-ci :

Toujours 1 seule zone de départ avec avec régulation thermostatique sur boucles de circulation

ou encore celle-ci :

Véritable circuit 2 zones

(exemples types de la doc DAIKIN)
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
Bloggeur Env. 40 message Boulleret (18)
Je serais plutôt dans le dernier cas :
2 zones de chauffages au sol bien distinctes.
La première zone (partie jour) contrôlée par une interface contrôle humain BRC1HHDA, la deuxième zone (partie nuit) contrôlée par un thermostat externe sans fils. le but était de gérer la température dans la partie nuit indépendamment de la zone principale (nous avons une température bien plus basse dans la partie nuit)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Boulleret (18)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Gard
Ok.

Donc ce serait plutôt ça ? :

Un circuit chauffage au départ de la PAC. Qui se divise ensuite :

a) vers une zone plancher associée à un thermostat d’ambiance. Qui agit sur quoi ? directement sur la PAC ? sur des vannes thermostatiques de boucles de chauffage ?

b) vers une seconde zone plancher. Mais dépendant ou non d’une bouteille mélangeuse et une vanne mélangeuse ? Avec également un thermostat. Mais qui agit sur quoi ? et comment ?
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
Bloggeur Env. 40 message Boulleret (18)
Je serai plutôt dans ce cas là : La différence par rapport à ce schéma, c'est que j'ai un plancher chauffant à la place des radiateurs. Le thermostat b agit sur la zone principale en tout ou rien (TD donnée par la loi d'eau). Pour la zone supplémentaire j'ai un thermostat sans fils (non représenté sur le schéma)  qui active ou désactive la circulation d'eau avec aussi une loi d'eau.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Boulleret (18)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour mercijeanailoupé pour vos réponse. Par contre, rvmart77, peux-tu respecter mon sujet et ne pas venir ajouter tes demandes, sinon ça devient vite le bordel.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 1 mois
 
Bloggeur Env. 40 message Boulleret (18)
Je comprends, je quitte donc ce sujet.
Bonne soirée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Boulleret (18)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Gard
Bonjour Mickael17,

Vous avez raison, nous polluions votre sujet. Pour revenir à son sujet je viens de retrouver une note que je m'étais faite lors de la saison dernière à la suite d'un échange avec Ytec. Vous écrivez :

Citation: Est-ce normal que la pompe ne tourne pas tout le temps, mais uniquement lors de la chauffe ?


Ytec m'expliquait : " En fonction de la consigne de température de départ, de la température de départ mesurée et de la température retour le compresseur inverter module son fonctionnement entre 16% et 100% si son fonctionnement est au mini de 16% le compresseur effectuera des cycles de fonctionnement et d'arrêt plus ou moins long puis s'arrêtera et lorsque la température ambiante dépassera de 0,5° sa consigne le circulateur s'arrêtera la PAC sera en stand by
Le compresseur et le circulateur se remettrons en fonctionnement lorsque la température ambiante sera redescendue juste en dessous de sa consigne "

Ceci explique les observations que je faisais :

" Ah ça, ça m’explique pourquoi j’observe des phases de fonctionnement analogues à faible puissance avec ma DAIKIN… Dans ma machine la loi d’eau est associée à une consigne de Delta T entre E/S d’eau. Dans l’état actuel de ma compréhension :
- l’observation de ce Delta T est obtenue par régulation du débit d’eau (circulateur à commande PWM)
- le maintien de la t° de départ d’eau semble assuré par régulation privilégiant le fonctionnement du compresseur en cycles longs et donc à puissance modulée comme dans vos machines semble-t-il.

Citation: …/… et lorsque la température ambiante dépassera de 0,5° sa consigne le circulateur s'arrêtera la PAC sera en stand by


Cà, c’est le fonctionnement de mon thermostat d’ambiance. Mais je lui reprochait des « battements » et donc des sollicitations répétées de redémarrage, même si à faible puissance. J'ai réduit ces battements en ajustant mieux ma loi d'eau qui était excessive.

Peut-être observez vous également une régulation faisant trop appel au thermostat d'ambiance ?
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 31 décembre 2025 à 07h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir