Ecs qui chauffe le plancher chauffant Pac daikin altherma BT

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous
je viens par ce message chercher quelques infos...
Je rencontre un problème avec ma pompe à chaleur Daikin basse température air eau . En effet mon eau chaude sanitaire chauffe mon plancher malgré que celui ci soit éteint. Je suis obligé de fermer les nourrices à savoir le départ et le retour pour éviter que l'eau chaude passe dedans. J'ai testé ma vanne à 3 voies en manuel en tirant légèrement sur la molette pour l'activer à la main pour voir si c'est grippé ou pas et celle-ci tourne correctement.
J'ai testé le servo moteur en désactivant la production d'eau chaude et en activant le chauffage de ce fait la vanne 3 voies tourne bien
en production d'eau chaude la molette est tout à gauche quand je désactive la production d'eau chaude et que j'active le chauffage elle se met tout à droite et quand je désactive le chauffage celle-ci revient tout à gauche en production eau chaude sanitaire
sachant que la consigne de mon Ecs est à 48°C et que quand l'eau chaude chauffe et que mes nourrice sont ouvertes j'ai un thermomètre sur les nourrices et cela monte à 47 voir 48 degrés pas étonnant qu'il fasse chaud même le chauffage eteint
avez-vous déjà vu ce problème ?
Je vous remercie pour votre aide.
Nicolas
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Si l'eau chaude arrive jusqu'à vos nourrices, c'est que le circulateur est en fonctionnement également j'imagine.

C'est une installation neuve ? Le problème est là depuis le début ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour oui c est comme ça depuis le début l'installation est de 2016
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Vous auriez des photos de l'installation par hasard ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Tu as vérifié que le circuit ECS ne passe pas dans ton plancher à l'endroit que tu trouves chaud.
Chez moi le cellier est sans chauffage , pourtant il est chauffé par tous les circuits ECS comprise.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Gironde
Re bonjour donc oui effectivement mon eau chaude sanitaire chauffe mon plancher chauffant car sur mes nourrices caleffi il y a un thermomètre et il indique la temperature de l'eau qui correspond a celle de l'eau chaude sanitaire quand L ECS chauffe ma vanne 3 voies motorisées tourne bien elle est pas grippée par contre du coup je pense que c'est ma vanne 3 voies qui doit laisser passer l'eau chaude sanitaire qui chauffe dans le plancher chauffant en exemple quand mon ECS atteint 42 °C sur mon thermostat d'ambiance au niveau des information capteur celle-ci est affiché également sur mon thermomètre sur la nourrice de depart du plancher donc j'en déduis que cela passe et de se fait vue que l'eau chaude passe , mon ECS met beaucoup plus de temps à chauffer et réduit le nombre de douche a la maison ca descend plus vite en temperature je pense donc c'est ma vanne 3 voies qui beug à l'interieur ou est-ce que ça peut être juste le servo moteur qui effectue pas complement sa fin de course en position ECS . Ma vanne 3 voies est soit sur eau chaude sanitaire comme sur la photo que je vous ai mis ou soit tout a droite sur plancher chauffant et autre détail les flotteurs indique un débit en position plancher chauffant et en ECS n'indique pas de débit ils sont au plus haut c'est pour ça que je trouve bizarre que l'eau circule. Autre point après renseignement auprès de fournisseurs avec la reference de la PAC ci-dessous ma PAC est de 2016 et cette vanne 3 voies avec le servo moteur ne se fait plus ils en ont sorti une autre sous la reference corp de vanne + moteur ref 5018077 daikin et ils m'ont également sortie les accessoires 3 voies ref 5017440 daikin ... est ce que c'est accesoires sont vraiment utile car j'ai déjà la tuyauterie ? Merci à vous et très bonne soirée ....








 
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,
Ce n'est qu'une hypothèse :
Si ce problème existe depuis le début, et que l'on vous propose une autre vanne de remplacement ce ne serait pas que cette vanne est déffaillante et qu'elle n'existe plus mais qu'elle ne serait pas adaptée à la fonction.
Sur ma PAC cette vanne est utilisée comme vanne mélangeuse et non comme vanne directionnelle.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour Nicolola,

Avez vous trouvé la solution à votre problème ?
En effet je rencontre le même soucis!
D’avance merci pour votre retour
Bonne soirée 

Nicolola a écrit:Re bonjour donc oui effectivement mon eau chaude sanitaire chauffe mon plancher chauffant car sur mes nourrices caleffi il y a un thermomètre et il indique la temperature de l'eau qui correspond a celle de l'eau chaude sanitaire quand L ECS chauffe ma vanne 3 voies motorisées tourne bien elle est pas grippée par contre du coup je pense que c'est ma vanne 3 voies qui doit laisser passer l'eau chaude sanitaire qui chauffe dans le plancher chauffant en exemple quand mon ECS atteint 42 °C sur mon thermostat d'ambiance au niveau des information capteur celle-ci est affiché également sur mon thermomètre sur la nourrice de depart du plancher donc j'en déduis que cela passe et de se fait vue que l'eau chaude passe , mon ECS met beaucoup plus de temps à chauffer et réduit le nombre de douche a la maison ca descend plus vite en temperature je pense donc c'est ma vanne 3 voies qui beug à l'interieur ou est-ce que ça peut être juste le servo moteur qui effectue pas complement sa fin de course en position ECS . Ma vanne 3 voies est soit sur eau chaude sanitaire comme sur la photo que je vous ai mis ou soit tout a droite sur plancher chauffant et autre détail les flotteurs indique un débit en position plancher chauffant et en ECS n'indique pas de débit ils sont au plus haut c'est pour ça que je trouve bizarre que l'eau circule. Autre point après renseignement auprès de fournisseurs avec la reference de la PAC ci-dessous ma PAC est de 2016 et cette vanne 3 voies avec le servo moteur ne se fait plus ils en ont sorti une autre sous la reference corp de vanne + moteur ref 5018077 daikin et ils m'ont également sortie les accessoires 3 voies ref 5017440 daikin ... est ce que c'est accesoires sont vraiment utile car j'ai déjà la tuyauterie ? Merci à vous et très bonne soirée ....








 
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 10h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir